Уважаемые участники форума!
Прошу помочь в следующем вопросе – рассмотреть систему отопления и дать советы и предложения по модернизации.
Для справки – дом был куплен с уже существующей системой, в которую сразу были внесены следующие изменения – добавлены смесительные узлы на контуры теплого пола, поменяны гребенки теплого пола и заменены несколько насосов.
Тем не менее система работает некорректно, а именно сложно отрегулировать работу всех насосов. Здесь мне объяснили что нужна гидрострелка. Вопрос только какая?
Касательно системы – источник газ магистральный.
Котел CHAPPEE Edena E64 мощность P 55 квт Q 75квт
От котла полипропилен 40 до распределительного коллектора непонятно самопальный он или нет – сварен по виду качественно, но в инете таких коллекторов не нашел – межосевое расстояние потребителей 100, межосевое расстояние к котлу 230.
Долее идут потребители (справа налево см. фото бойлерной)
- Бойлер косвенного нагрева 200 литров, на подаче стоит грюндфос 25-60 работает на 3 скорости, если ниже , то нормально не прогревает. Полипропилен 32
- Теплый пол (уходит к гребенке (фото гребенка ТП1)полипропилен 32 длина трубы примерно 6 метров) длину уложенной в теплый пол трубы сказать не могу. Площадь теплого пола примерно 95-100 м2. Насос 25-80 стоял на 2 или 3 скорости. Сейчас пробую 25-60 но только на 3 скорости расходомеры показывают единичку.
- Радиаторы – труба 32 уходит к гребенке вверх на 6 метров. На фото гребенка радиаторы 2. Радиаторы стандартные КЕРМИ с термоголовкой – см. фото. Стоит насос 25-80 прокачивает на 3 скорости или на 2 если отрегулировать другие насосы.
- радиатор 1800х600 – трубы подачи и обратки до него полипропилен 22мм 7 метров
- радиатор 2000х500 – труба пп 22 13метров -радиатор 1600х600 – труба пп 22 15 метров
- Радиаторы – труба 32 уходит г гребенке вверх на 3 метра. На фото гребенка радиаторы 1.Стоит насос 32х60 видимо когда ставили – был в наличии и нужно куда-то было поставить.
- радиатор 1600х300 – труба пп 22 12 метров
- радиатор 1200х500 – труба пп 22 7 метров
- радиатор 1400х600 – труба пп 22 8 метров
- радиатор 1400х600 – труба пп 22 7 метров и от данного радиатора идет следующий точно такой же радиатор с длиной пп 22 10 метров. Данный радиатор очень слабо прокачивается насосом.
- Теплый пол (уходит к гребенке (фото гребенка ТП2)полипропилен 32 длина трубы примерно 3 метра вверх) длину уложенной в теплый пол трубы сказать не могу. Площадь теплого пола примерно 90м2. Насос 25-80 стоял на 2 или 3 скорости. Сейчас пробую 25-60 но только на 3 скорости расходомеры показывают единичку. Причем этот потребитель гораздо легче «пробивается» насосом, нежели другой контур теплого пола. Видимо трубы здесь лежат с большим межтрубным расстоянием.
Далее идет подпитка и расширительный бак.
Вот собственно и вся система.
Хотелось бы зная приблизительно всех потребителей выстроить более менее стабильную работу системы отопления.
Сразу хочу сказать – узнать что-то более того что я написал скорее всего не представляется возможным.
Пробовал позвать на осмотр – все рекомендованные специалисты заняты, рекомендовали еще в другом городе проект сделать – но это уже видимо когда дом встанет на реконструкцию).
Заранее спасибо за советы.