Уважаемы е форумчане, мое почтенье!
Поиск не дал, к сожалению, удовлетворительных результатов...
Проблема следующая:
Есть водопровод в загородном доме, питающийся из колодца от погружного насоса Джилекс Водомет 60/52А
В системе нет обратного клапана, т.к. существует необходимость слива воды из системы самотеком в холодное время года. По этой причине имею в трубе постоянно большое количество воздуха (10 метров пнд трубы 32мм от насоса до выхода из колодца ниже глубины промерзания + 30 метров такой же трубы до потребителей).
Естественно, при каждом включении насоса, из душа и кранов прет большое количество воздуха, который попадает сначала в гидроаккумулятор (стоящий уже в помещении, рядом с душем), а потом в накопительный водонагреватель и собственно в душ.
Установка автоматического воздухоотводчика типа вот такого
Думал как установить, все-таки, обратный клапан - пока ничего не надумал, т.к. сразу после насоса установить его невозможно из-за необходимости слива самотеком (о чем писал выше), а ставить его выше уровня воды в колодце и ниже уровня промерзания и оборудовать управляемым байпасом для слива - тоже не очень здорово, т.к. проблема будет решена хоть и в большой степени, но все равно частично, плюс к тому, переход от вертикальной трубы в колодце к горизонтальной трубе в земле организован через скважинный адаптер типа вот такого
Одним словом, жду ваших рекомендаций. В идеале, конечно, хотелось бы поставить некое устройство, способное автоматически и быстро стравливать большой объем воздуха. Как опция - в ручном режиме, но, хотя бы, не каждые 5 минут, а то даже в баню не сходить нормально...