Аватар пользователя
13066

Местный

Регистрация: 17.09.2014

Одесса

Сообщений: 25

15.10.2014 в 16:34:31

Добрый день всем! Нужны консультации по построению системы отопления дачного домика. Котел планируется электрический 6 кВт "Росс" http://termopara.com.ua/elektricheskiy_nastennyiy_kotel_ross_6_kvt_220_v/, ввиду того, что газ не подведен, а под ТТ котел нет отдельного помещения. Система замкнутого типа, двухтрубная, радиаторы - сталь (22 тип), трубы ППр(армированные). Собственно вопрос:

  • какого диаметра нужны трубы(подойдет ли штаби)
  • какой насос выбрать
  • где и какие краны ставить
  • как подключить радиаторы(снизу, сверху, справа или слева или не принципиально)
  • нужны ли термоголовки(или можно обойтись и без них)
  • где устанавливается группа безопастности
  • какой лучше расширительный бак и может что-то еще, что нужно будет учесть. План помещения приложил. Заранее спасибо!
0
Вложение
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

15.10.2014 в 17:37:51

13066 написал : Нужны консультации по построению системы отопления дачного домика.

13066, Кто -то начертил(предложил) эту схему. Он может проконсультировать?

0
Аватар пользователя
13066

Местный

Регистрация: 17.09.2014

Одесса

Сообщений: 25

15.10.2014 в 19:59:06

в том то и дело, что не у кого спросить. почитав форум, схему нарисовал я сам.

я конечно все понимаю, что это целая наука, но в связи с ограниченным бюджетом придется строить систему самому. поэтому к вам за советом и обращаюсь.

электричеством топиться не очень дешево, поэтому хочется сделать изначально правильную систему, чтобы потом не переделывать.

хотел узнать подходит ли ППр штаби 20 диаметра илинадо 25, труба должна быть вся одинаковая или разных диаметров, стоит ли ставить термоголовки или достаточно запорных кранов и кранов маевского?

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

15.10.2014 в 21:00:41

13066 написал : хочется сделать изначально правильную систему,

Двумя руками ЗА. Хотел узнать Вашу специальность.чтобы объяснять на понятном языке.

Inch1964 написал : К чему этот флуд?

Владимирович,ведь не так давно сам тоже(пытался кому -то объяснить) .Я не против объяснить одну вещь два раза.Но хотелось бы не на ветер с первого. 13066, Все расскажем.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

15.10.2014 в 21:04:23

13066, Без расчетного проекта пойдет?

0
Аватар пользователя
13066

Местный

Регистрация: 17.09.2014

Одесса

Сообщений: 25

15.10.2014 в 21:12:28

я занимаюсь слаботочкой. если точнее то оптическим кабелем и интернетом. объясните, что значит расчетный проект (в двух словах)?

если я вас правильно понял он мне не особо нужен или я ошибаюсь?

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

15.10.2014 в 21:42:45

13066 написал : Собственно вопрос:

  • какого диаметра нужны трубы(подойдет ли штаби)
  • какой насос выбрать
  • где и какие краны ставить
  • как подключить радиаторы(снизу, сверху, справа или слева или не принципиально)
  • нужны ли термоголовки(или можно обойтись и без них)
  • где устанавливается группа безопастности
  • какой лучше расширительный бак

Берите ПротермСкат(там и насос и РБ и предохранительный),радиаторы с нижним подключением(прямой мультифлекс),двухтрубка тупиковая(25ППР весь!),термоголовки нужны.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

15.10.2014 в 21:47:40

13066 написал : не особо нужен

Этаж один,уровень один,литраж не большой. Батареи подбираем по площади помещений.Под каждое окно. намного больше от расчетного не получится.Убавить можно всегда,прибавить проблематично. Выбираем разводку СО (скрытая,открытая)

13066 написал : радиаторы - сталь (22 тип)

Выбираем подключение(нижнее или диагональное).

13066 написал : какого диаметра нужны трубы

25 мм и 20 мм

13066 написал : (подойдет ли штаби)

Пусть будет штаби.

13066 написал : насос

25/40 Цены разные,суть одна.

13066 написал : где и какие краны ставить

Два у котла( для обслуживания),остальные позже, при выборе разводки и батарей.

13066 написал : как подключить радиаторы

После их выбора.

13066 написал : нужны ли термоголовки

На панельниках с нижним подключением есть уже клапана(термоголовы для комфорта).

13066 написал : можно обойтись и без них

Я обхожусь.

13066 написал : группа безопастности

На выходе котла.

13066 написал : какой лучше расширительный бак

Экспанзомат(с грушей),литраж его от объема СО.

13066 написал : что-то еще

В процессе....

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

15.10.2014 в 21:48:47

iv.iv написал : ,радиаторы с нижним подключением

Оптимальный выбор!

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

15.10.2014 в 22:25:44

Батареи Подсоединение

0
Вложение
Аватар пользователя
13066

Местный

Регистрация: 17.09.2014

Одесса

Сообщений: 25

15.10.2014 в 22:30:20

Я бы взял Протерм, но у нас он стоит 640 у.е., а Росс - 150 у.е. + группа безоп-ти + насос (все равно выходит намного дешевле, чем Протерм). Радиаторы хочу поставить такие - http://voda-teplo.od.ua/stalnye-radiatory-22-tipa. боковое подключение, что скажите - такие можно ставить или надо что-то получше? Разводка будет часть открытая, а часть скрытая.

Да забыл сказать, что на веранде нет возможности поставить радиаторы с нижним подключением, там высота от пола до подоконника - 35 см. Радиаторы на веранде 4 шт. 300*1000 (1,2 кВт*4шт=4,8 кВт)

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

15.10.2014 в 23:04:51

касимов написал : Оптимальный выбор!

При предложенном Вам подключении, Если магистрали прокладываются не в стяжке - это не только не оптимальный выбор, это еще и линза холодного воздуха, из-за чего хозяевам дома придеться ходить в трусах и валенках.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

16.10.2014 в 08:20:42

13066,Делайте по схеме(Касимов),а нижнее или боковое дело вкуса....

0
Аватар пользователя
13066

Местный

Регистрация: 17.09.2014

Одесса

Сообщений: 25

16.10.2014 в 19:48:06

Накидал схему обвязки котла, прошу уточнить что не так и может что-то забыл?

Забыл уточнить, что у котла 2 входа и 2 выхода(для удобства монтажа). Не используемые - глушатся.

0
Вложение
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу