Год назад поменял трубы отопления(стояки и радиаторы),в том году нареканий к ним небыло,в этом году дали отопление и на тебе,повело змией обратки,хотя трубы закреплены кронштейнами(каждая 2-мя) что может быть не так????????????

ramzesy4; Давайте фото с нескольких ракурсов и подробное описание.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

ramzesy4

Материал труб уточните.

ППР, к гадалке не ходи!

Регистрация: 18.10.2014 Ростов-на-Дону Сообщений: 3

пластик армир.стекловолокном,причем год назад не гнулись,сейчас отключили отопление в одной комнате выпрямились,в другой не очень,боюсь повторной подачи отопления!!!!!!!!

ramzesy4 написал :
трубы закреплены кронштейнами(каждая 2-мя)

Для ПП труб,это не *закреплены*,это временно прилеплены.
ramzesy4, Хомуты через 40 см. И думать о лучшем.Не дай бог .....

ramzesy4 написал :
пластик армир.стекловолокном,причем год назад не гнулись,сейчас отключили отопление в одной комнате выпрямились,в другой не очень,боюсь повторной подачи отопления!!!!!!!!

Экий капец на фото. Биметалл, без байпаса, с нижней подачей, полипропиленом в ЦО - крутой фарш чтобы и замёрзнуть, и свариться в кипятке.

ramzesy4 написал :
год назад не гнулись

А в этом году несколько соседей сверху так же удлинили вашу трубу, а может им надоела что у них гнётся и закрепили наконец трубу, теперь гнётся у вас.
Вероятно, можно организовать компенсатор протянув трубу не напрямую, а вдоль второй трубы и батареи.

Mazayac написал :
с нижней подачей

Как направление подачи определили? Хрустальный шар? Или ТС это обраткой назвал?

ramzesy4 написал :
повело змией обратки

Судя по применению слова "обратка", у вас автономная котельная на крыше?

ramzesy4 написал :
что может быть не так?

Неквалифицированный монтаж с нарушением проекта.
Либо неграмотный проект (менее вероятно).

ramzesy4 написал :
пластик армир.стекловолокном,причем год назад не гнулись,сейчас отключили отопление в одной комнате выпрямились,в другой не очень,боюсь повторной подачи отопления!!!!!!!!

Бывает и "интересней". Из-за нарушения технологии монтажа. По-дури можно даже уй сломать.

И, Касимов! Дело тут не в шаге опор. А в компенсации линейного расширения. Так что перестаньте пургу нести, очень прошу. Прошу не позориться.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Internet написал :
Как направление подачи определили? Хрустальный шар? Или ТС это обраткой назвал?

Поправка принята. "Может быть нижняя подача".

ВТБ! написал :
Неквалифицированный монтаж с нарушением проекта.
Либо неграмотный проект (менее вероятно).

Нет там и не было никакого проекта, неужели не видно?

Mazayac написал :
Нет там и не было никакого проекта, неужели не видно?

При постройке дома был Нарушили, теперь удивляются.
В перечне перспектив свариться не упомянули отсутствие шаровых кранов.

Краны (только их тут без байпаса и не хватало) ничем не помогут, потому что лопнет труба.

Регистрация: 18.10.2014 Ростов-на-Дону Сообщений: 3

Если можно фото как это зделать

Inch1964 написал :
Дело тут не в шаге опор. А в компенсации линейного расширения.

Ответ дан:

ser000 написал :
им надоела что у них гнётся и закрепили наконец трубу, теперь гнётся у вас.

Inch1964 написал :
Так что перестаньте пургу нести, очень прошу.

Повторюсь: - Язык твой враг!

Меняйте на железные трубы и будет вам счастье, или живите с миной замедленного действия в любом случае решать вам что лучше.

Сантехнические работы в Санкт-Петербурге

всем спасибо за фото, и ТС в том числе, отличные материалы для обьяснения незадачливым обывателям, ведущимся на разводы халтурщиков, авторитетно заявляющих какойй отличный материал ПП для отопления в квартирах.

ramzesy4 написал :
Если можно фото как это зделать

посмотрите, рассмотрены все возможные варианты, а чуть пониже и те в которых вы рискуете оказаться.

spb-montage написал :
Меняйте на железные трубы и будет вам счастье

Так сталь от данного художественного изгиба тоже не всегда помагает:

Причём гнёт не только на отоплении, но и на ГВС при первом запуске в новом доме:

ser000 написал :
Так сталь от данного художественного изгиба тоже не всегда помагает:

Если руки из задницы, и чугунный стояк выгнет.

Internet написал :
Если руки из задницы

Прямые руки в этом вопросе иногда не помогают:

ser000 написал :
Прямые руки в этом вопросе иногда не помогают:

"После запуска ГВС у многих жильцов данного дома в квартирах случилось то что видно на фото" - где там прямые руки то нашли?

Internet написал :
где там прямые руки то нашли?

В той теме так и не выяснили чьи же это были руки:

Олегович написал :
...
В новостройке задолго до запуска горячей воды в доме переваривал отвод для полотенцесушителя
...
Пришедший представитель строителей , прийдя на квартиру, определил что виновник во всем я, так как ослабил стояк в месте переварки отвода
...
Со слов слесарей обслуживающих этот дом, в момент запуска ГВС везде по дому повырывало хомуты

ser000 написал :
В той теме так и не выяснили чьи же это были руки

Ну смеётесь чтоли. По-моему всё понятно, бредовым аргументом попытались спихнуть вину на третье лицо.

Периодически надо ставить компенсаторы линейного расширения. Тогда трубы гнуть не будет.