Добрый день.
Имеем вот такую схему подключения (17 этаж из 25):
После подачи теплоносителя приходится по нескольку раз в день стравливать воздух, иначе радиатор остывает. Пока ремонт идет, это более менее терпимо, но после чистовой отделки и переезда это станет проблемой. Поиск по Интернету привел к автоматическим воздухоотводчикам. Кто пользовался, насколько надежны и безопасны, в сторону каких производителей сего чуда смотреть, а от каких брезгливо отвернуться? Цена не принципиальна, главное, чтобы с задачей справлялся и был надежен.
Кран Маевского не предлагать, так как нужен именно автоматический отвод воздуха, крутить отверткой ручками - не вариант.
Полезнее ввернуть отводчик воздуха в левую верхнюю пробку радиатора. Этот радиатор очень боится этого воздуха. Автоматические отводчики могут застревать и в закрытом и в открытом положении. Потому их снабжают пробкой принудительного закрывания. Только эта пробка часто оказывается пластиковым колпачком от ниппеля автомобильного колеса, который лопается со временем. Потому такой пластиковый колпачок нужно сразу сменить на металлический от того же колеса.
Filalex написал :
нужен именно автоматический отвод воздуха,
Кран запорный перед спускником,в него воздухоотводчик.Систематически открывать.Если открыт постоянно,то есть возможность перекрыть когда с автоотводчика закапает.(а потечет он со временем однозначно).
Filalex написал :
Имеем вот такую схему подключения
Купить воздушник и переход резьбовой на этот кран.
Mr Stickman написал :
на автономном с более менее чистой водой?
На автономном работают отлично десятилетия. Но в автономном более 2 атм. никогда не бывает и никаких ударных нагрузок.
А в ЦО - я б не рискнул ставить.
Спасибо за ответы, а по производителям кого предпочесть? У нас доступны ITAP, TIEMME, VALTEC и RBM (самые дорогие).
По поводу установки радиатора, термоголовки и штукатурки - все эти косяки мне известные, замечания верные, но речь не о них.
Модель и производителя теплосчетчика отпишу позже, на объекте буду только вечером.
Filalex написал :
Спасибо за ответы, а по производителям кого предпочесть? У нас доступны ITAP, TIEMME, VALTEC и RBM (самые дорогие).
Itap - откровенный шлак.
Tiemme (упс, запамятовал, Emmeti это был) и Valtec - схожая конструкция, работают, в отличие от Итапа, прямо из коробки.
RBM не разбирал, было бы любопытно посмотреть на потроха.
Vladimir_Vas написал :
А в ЦО - я б не рискнул ставить.
Так если задача аккуратно стравить воздух, то можно рисковать под присмотром не оставляя его на постоянный сброс воздуха, а производить сброс когда потребуется, открывая кран на этот автоматический воздухоотводчик.
Ну, а если он работать постоянно не будет (будет стоять за краном, который будет открывать по необходимости), то вероятно можно не сильно думать о производители, но и покупать совсем плохой вероятно не стоит.
Filalex написал :
Цена не принципиальна, главное, чтобы с задачей справлялся и был надежен.
Идеально вывести трубу в общественную зону, что бы спуск воздуха уже не зависел от доступа в вашу квартиру и выполнялся за пределами вашей квартиры.
Да, как видно на фото, выпускной кран есть, можно открывать подачу на воздухоотводчик только при старте отопительного сезона недельки на 2 (у меня все еще есть надежда, что это проблема временная и система должна обезвоздушиться).
Отвод воздуха от клапана из квартиры - это где-то в идеальном мире боюсь, что я не в нем.