Аватар пользователя
Filalex

Местный

Регистрация: 07.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

20.10.2014 в 23:06:31

Добрый день. Имеем вот такую схему подключения (17 этаж из 25):

После подачи теплоносителя приходится по нескольку раз в день стравливать воздух, иначе радиатор остывает. Пока ремонт идет, это более менее терпимо, но после чистовой отделки и переезда это станет проблемой. Поиск по Интернету привел к автоматическим воздухоотводчикам. Кто пользовался, насколько надежны и безопасны, в сторону каких производителей сего чуда смотреть, а от каких брезгливо отвернуться? Цена не принципиальна, главное, чтобы с задачей справлялся и был надежен. Кран Маевского не предлагать, так как нужен именно автоматический отвод воздуха, крутить отверткой ручками - не вариант.

0
Вложение
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

21.10.2014 в 00:56:54

Полезнее ввернуть отводчик воздуха в левую верхнюю пробку радиатора. Этот радиатор очень боится этого воздуха. Автоматические отводчики могут застревать и в закрытом и в открытом положении. Потому их снабжают пробкой принудительного закрывания. Только эта пробка часто оказывается пластиковым колпачком от ниппеля автомобильного колеса, который лопается со временем. Потому такой пластиковый колпачок нужно сразу сменить на металлический от того же колеса.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

21.10.2014 в 07:49:29

Filalex написал : насколько надежны

Недолговечен любой.

Filalex написал : нужен именно автоматический отвод воздуха,

Кран запорный перед спускником,в него воздухоотводчик.Систематически открывать.Если открыт постоянно,то есть возможность перекрыть когда с автоотводчика закапает.(а потечет он со временем однозначно).

Filalex написал : Имеем вот такую схему подключения

Купить воздушник и переход резьбовой на этот кран.

0
Аватар пользователя
redcat07

Местный

Регистрация: 04.10.2012

Самара

Сообщений: 650

21.10.2014 в 08:25:33

Filalex, а это какой теплосчётчик на батарее? На Данфосс что-то не похож...

0
Аватар пользователя
redcat07

Местный

Регистрация: 04.10.2012

Самара

Сообщений: 650

21.10.2014 в 08:27:31

... и эта, вроде как верхняя запорка под термоголовку неправильно расположена? Вбок надо бы, не?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

21.10.2014 в 08:51:24

Да и конвектор похоже аж в стену утоплен :)

0
Аватар пользователя
redcat07

Местный

Регистрация: 04.10.2012

Самара

Сообщений: 650

21.10.2014 в 09:18:51

Mazayac, тоже так подумал, а потом решил что это все ж заштукатурили так :-)

0
Аватар пользователя
Mr Stickman

Местный

Регистрация: 03.01.2014

Тула

Сообщений: 217

21.10.2014 в 10:20:03

А текут рано или поздно это когда? Если не на ЦО, а на автономном с более менее чистой водой?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

21.10.2014 в 10:46:37

Mr Stickman написал : рано или поздно это когда?

У меня лет десять. Помер летом, при гидравлических испытаниях. Колпачок не был закручен. :(

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

21.10.2014 в 11:10:17

Mr Stickman написал : на автономном с более менее чистой водой?

На автономном работают отлично десятилетия. Но в автономном более 2 атм. никогда не бывает и никаких ударных нагрузок. А в ЦО - я б не рискнул ставить.

0
Аватар пользователя
Filalex

Местный

Регистрация: 07.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

21.10.2014 в 11:46:12

Спасибо за ответы, а по производителям кого предпочесть? У нас доступны ITAP, TIEMME, VALTEC и RBM (самые дорогие).

По поводу установки радиатора, термоголовки и штукатурки - все эти косяки мне известные, замечания верные, но речь не о них. Модель и производителя теплосчетчика отпишу позже, на объекте буду только вечером.

0
Аватар пользователя
Mr Stickman

Местный

Регистрация: 03.01.2014

Тула

Сообщений: 217

21.10.2014 в 12:04:27

Отлично, а то на коллекторе стоят, думал уже паниковать

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

21.10.2014 в 13:48:01

Filalex написал : Спасибо за ответы, а по производителям кого предпочесть? У нас доступны ITAP, TIEMME, VALTEC и RBM (самые дорогие).

Itap - откровенный шлак. Tiemme (упс, запамятовал, Emmeti это был) и Valtec - схожая конструкция, работают, в отличие от Итапа, прямо из коробки. RBM не разбирал, было бы любопытно посмотреть на потроха.

0
Аватар пользователя
Mr Stickman

Местный

Регистрация: 03.01.2014

Тула

Сообщений: 217

21.10.2014 в 15:09:53

Ну раз по фирмам Far воздухоотводчики как?

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10312

21.10.2014 в 16:48:38

Vladimir_Vas написал : А в ЦО - я б не рискнул ставить.

Так если задача аккуратно стравить воздух, то можно рисковать под присмотром не оставляя его на постоянный сброс воздуха, а производить сброс когда потребуется, открывая кран на этот автоматический воздухоотводчик.

Ну, а если он работать постоянно не будет (будет стоять за краном, который будет открывать по необходимости), то вероятно можно не сильно думать о производители, но и покупать совсем плохой вероятно не стоит.

Filalex написал : Цена не принципиальна, главное, чтобы с задачей справлялся и был надежен.

Идеально вывести трубу в общественную зону, что бы спуск воздуха уже не зависел от доступа в вашу квартиру и выполнялся за пределами вашей квартиры.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу