Игорь Иофчу написал :
В случае, если по каким то причинам в доме не будет электричества, но твердотопливный котел будет работать, то сможет ли теплоноситель беспрепятственно пройти через насос.
При нормальной ЕЦ, пройти сможет, но не совсем беспрепятственно.
Игорь Иофчу написал :
То есть специальную дугу в обход насоса делать нет необходимости?
При ЕЦ насос на байпас и обратный, с шаром положительной плавучести, клапан или тем более запорный клапан на магистраль не стоит делать вообще, так как обратный клапан может залипнуть, запорный клапан в нужный момент может быть не переключен и гидравлическое сопротивление будет больше чем с просто насосом находящимся на магистрали.
При ЕЦ с насосом, чтоб без электричества было минимально возможное гидравлическое сопротивление, байпас с насосом нужно подключать к магистрали с минимально возможным углом, без обратного клапана и тем более без запорного клапана на магистрали между точками подключения насоса.
Игорь Иофчу написал :
Боюсь как бы твердотопливный котел не закипел в случае чего.
Для этого нужна ЕЦ и РБ на обратке котла, но в любом случае должны быть приняты меры по принудительному снижению критической температуры теплоносителя.