24.10.2014 в 20:28:46
Inch1964 написал : А вот РБ у ТТкотлов нужно ставить не на обратку, а на разгонный стояк. Это азбука.
SergeyE написал : можете объяснить, почему ? я видел такое на даче - и не мог понять, зачем самой горячей водой греть чердак ?
При предзакипании котла мелкие образующиеся пузырьки уходят в РБ. Тем самым предотвращается завоздушивание системы, остановка циркуляции, и уже катастрофичное кипение котла с возможным повреждением котла.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
25.10.2014 в 18:34:15
Inch1964 написал :
- Что мешает Вам теплоизолировать РБ на чердаке, чтобы не греть чердак?
я так и сделал (переделать трубы дюйм с четвертью мне не по зубам), но он все равно же "открытый", т.е. что-то выкипает
26.10.2014 в 00:57:50
SergeyE написал : я так и сделал (переделать трубы дюйм с четвертью мне не по зубам), но он все равно же "открытый", т.е. что-то выкипает
Открытый бак, это не значит, что не должен иметь верней крышки. Можно и нужно сделать его герметичным, но соединяющимся с атмосферой, например, сифоном и/или переливом. Чтобы давление в РБ равнялось атмосферному всегда.
И даже если у Вас без крышки, что мешает взять и верезать из ЭППС поплавок по размеру РБ?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу