В доме есть и электирческий котел и котел твердотопливный.
Электрический будет работать на поддержание нужной температуры в отсутствие хозяев в доме, а твердотопливный будет работать как основной во время их присутствия.
В систему вмонтирован насос, подключенный к обоим котлам.
Вопрос в следующем.
В случае, если по каким то причинам в доме не будет электричества, но твердотопливный котел будет работать, то сможет ли теплоноситель беспрепятственно пройти через насос.
Игорь Иофчу написал :
Боюсь как бы твердотопливный котел не закипел в случае чего.
Может. Но не из-за сопротивления обесточенного насоса. Вы возьмите любой циркуляционный насос с полки- и просто дуньте в патрубок - вопросы сами отпадут.
Vladimir_Vas написал :
Может. Но не из-за сопротивления обесточенного насоса. Вы возьмите любой циркуляционный насос с полки- и просто дуньте в патрубок - вопросы сами отпадут.
Игорь Иофчу написал :
В случае, если по каким то причинам в доме не будет электричества, но твердотопливный котел будет работать, то сможет ли теплоноситель беспрепятственно пройти через насос.
При нормальной ЕЦ, пройти сможет, но не совсем беспрепятственно.
Игорь Иофчу написал :
То есть специальную дугу в обход насоса делать нет необходимости?
При ЕЦ насос на байпас и обратный, с шаром положительной плавучести, клапан или тем более запорный клапан на магистраль не стоит делать вообще, так как обратный клапан может залипнуть, запорный клапан в нужный момент может быть не переключен и гидравлическое сопротивление будет больше чем с просто насосом находящимся на магистрали.
При ЕЦ с насосом, чтоб без электричества было минимально возможное гидравлическое сопротивление, байпас с насосом нужно подключать к магистрали с минимально возможным углом, без обратного клапана и тем более без запорного клапана на магистрали между точками подключения насоса.
Игорь Иофчу написал :
Боюсь как бы твердотопливный котел не закипел в случае чего.
Для этого нужна ЕЦ и РБ на обратке котла, но в любом случае должны быть приняты меры по принудительному снижению критической температуры теплоносителя.
Игорь Иофчу написал :
Боюсь как бы твердотопливный котел не закипел в случае чего.
Посититель написал :
Для этого нужна ЕЦ и РБ на обратке котла, но в любом случае должны быть приняты меры по принудительному снижению критической температуры теплоносителя.
Гравитационная циркуляция необходима, тут ясно. А вот РБ у ТТкотлов нужно ставить не на обратку, а на разгонный стояк. Это азбука.
И какие-такие "меры по принудительному снижению критической температуры теплоносителя" предлагаете? Уж не подачу ли в обратку чугунного ТТкотла воды из ХВС через специально придуманный для самоубийц клапан? Чтобы разлетевшийся осколками чугунный теплообменник снёс хозяину полчерепа?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Inch1964 написал :
А вот РБ у ТТкотлов нужно ставить не на обратку, а на разгонный стояк. Это азбука.
SergeyE написал :
можете объяснить, почему ?
я видел такое на даче - и не мог понять, зачем самой горячей водой греть чердак ?
При предзакипании котла мелкие образующиеся пузырьки уходят в РБ. Тем самым предотвращается завоздушивание системы, остановка циркуляции, и уже катастрофичное кипение котла с возможным повреждением котла.
При начинающемся кипении котла, образующиеся и поднимающиеся по разгонному стояку пузыри сильно увеличивают общую скорость циркуляции теплоносителя в системе. Тем самым предотвращается уже катастрофичное кипение котла с образованием накипи на стенках теплообменника котла. Наглядный пример можете понаблюдать на своей кухне, сняв крышку с чайника на газовой плите. Как начинается предкипение и кипение в чайнике.
Что мешает Вам теплоизолировать РБ на чердаке, чтобы не греть чердак?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
SergeyE написал :
я так и сделал (переделать трубы дюйм с четвертью мне не по зубам), но он все равно же "открытый", т.е. что-то выкипает
Открытый бак, это не значит, что не должен иметь верней крышки. Можно и нужно сделать его герметичным, но соединяющимся с атмосферой, например, сифоном и/или переливом. Чтобы давление в РБ равнялось атмосферному всегда.
И даже если у Вас без крышки, что мешает взять и верезать из ЭППС поплавок по размеру РБ?