Добрый день, осталась после горя строителей квартира, со смонтированным отоплением. Настенный Оазис не разу не запускался. Вчера запустил, предварительно заполнив систему и стравил воздух. Воду насос гоняет только через полотенцесушитель, котел включается и выключается с интервалом в 1-3 мин. Подозреваю, что не правильная схема. см. вложение.

0
Вложение
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

03.11.2014 в 10:37:53

Фотографии всех компонентов системы давайте, чтобы были видны подключения, запорно-регулировочная арматура и т.д.

0
Hotpuls
Hotpuls
Новичок

Регистрация: 01.11.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 6

03.11.2014 в 10:43:03

Ок, спасибо, сегодня поеду, после обеда сброшу.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

03.11.2014 в 12:39:48

Hotpuls написал : Подозреваю, что не правильная схема.

Подозреваю, что на ПС не установлен балансировочный вентиль. На радиаторах также могут отсутствовать балансировочные. А они нужны для проведения необходимой гидробалансировки системы.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Hotpuls
Hotpuls
Новичок

Регистрация: 01.11.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 6

03.11.2014 в 15:02:53

Докладываю, сегодня по новой запустил, перевел насос в 1 положение, несколько раз стравливал воздух. В итоге система заработала, прогрелись все радиаторы. Смущает только работа котла. Поставил на 70 градусов, остывает до 45 интервал около 10-15 мин.

0
Вложение
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

03.11.2014 в 15:20:20

Hotpuls,

  1. Как и говорил. Нужен балансировочный вентиль на ПС.
  2. Нужна гидробалансировка.
  3. Неверно установлен фильтр-сетка на обратке в обвязке котла.
  4. Трубы и фитинги перед замоноличиванием нужно обернуть в энергофлекс или обмотать несколькими слоями пенофлекса.
0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Hotpuls
Hotpuls
Новичок

Регистрация: 01.11.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 6

03.11.2014 в 15:34:47

Спасибо, 3,4 пункты понятны. А по 1 и 2 можно подробней?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

03.11.2014 в 15:38:49

Hotpuls написал : Спасибо, 3,4 пункты понятны. А по 1 и 2 можно подробней?

Гидробалансировка системы - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/48-balansirovka-sistemy-otopleniya.html

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

03.11.2014 в 15:39:18

Hotpuls написал : Поставил на 70 градусов, остывает до 45 интервал около 10-15 мин.

Что не устраивает ? Частое тактование или что есче?

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

03.11.2014 в 16:02:14

Inch1964 написал : Нужна гидробалансировка.

Трех батарей? Они прекрасно работают при полностью открытых вентилях.

Inch1964 написал : Нужен балансировочный вентиль на ПС.

Под вопросом. Это может быть байпас для СО. Hotpuls, В Вашей системе от силы 15 литров теплоносителя. Откройте краны на батареях полностью и регулируйте нагрев батарей температурой на котле. Тактование можно уменьшить установкой комнатного датчика температуры.Ежели котел сможет с ним дружить.

0
Hotpuls
Hotpuls
Новичок

Регистрация: 01.11.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 6

03.11.2014 в 16:16:15

Всем спасибо, выше писал, что все нормально все батареи греют. На счет частого чередования, котел Оазис zrt24 какой датчик подойдет? Для такого количества теплоносителя достаточно первого положения на насосе?

0