Евгений1985
Евгений1985
Новичок

Регистрация: 15.11.2014

Луганск

Сообщений: 4

15.11.2014 в 15:53:24

Здравствуйте, у меня следующая проблема. После установки новых радиаторов в квартире с центральным отоплением все работает как надо, за исключением батареи в зале. Живу на 5м этаже пятиэтажного здания. Напор воды хороший. В двух спальнях такой проблемы нет. 1 раз спустил воду и все время батареи горячие. Но в зале появилось гудение и половина батареи остается холодной. Причем как только я спускаю с нее воду, где-то ведро, то батарея нагревается, а потом через часик опять половина остывает. Люди советывали подвести подачу воду в другой конец батареи, по диагонали, но для этого прийдется все переделывать + потеря в виде, и в 2х спальнях все сделано по томуже принципу и проблем нет. Батарея наклонена вниз в сторону крана, через который спускаю воздух, правда чуть-чуть. Какая может быть причина? Может стоит наклонить сильнее или в обратную сторону?

0
Вложение
vovikz
vovikz
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Москва

Сообщений: 1816

15.11.2014 в 16:34:10

Маевский порадовал

0
касимов
касимов
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

15.11.2014 в 17:40:26

vovikz написал : Маевский порадовал

И краник на байпасе! а по сему совершенно предсказуемо у соседа стоит насос.Посему:

Евгений1985 написал : в зале появилось гудение

Евгений1985, На данный момент у соседа *длиннее*.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

15.11.2014 в 17:43:44

Евгений1985, поделом вам, вандалам. Марш в тему "Как правильно подключить биметаллический радиатор" и втыкать на пример номер шесть.

0
серго-70
серго-70
Новичок

Регистрация: 25.05.2010

Химки

Сообщений: 71

15.11.2014 в 18:24:24

Откройте кран на перемычке. И выровняйте радиатор по уровню. А гудит потому что где-то есть заужение. Может даже в пайке ппр.

0
z0rg
z0rg
Эксперт

Регистрация: 14.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

15.11.2014 в 18:40:41

А, так это ппр!.. а я сначала подумал старые крашенные трубы. Смелые люди однако.

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

15.11.2014 в 18:41:54

Евгений1985, зачем соседям (и себе тоже) такую подлость сделали перекрыв кран на байпасе?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

касимов
касимов
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

15.11.2014 в 18:54:50

серго-70 написал : А гудит потому что где-то есть заужение.

Если бы гудело от заужения,то гудел бы поток теплоносителя. И прибор бы грелся. *БЫ* - много,тепла - мало.

0
серго-70
серго-70
Новичок

Регистрация: 25.05.2010

Химки

Сообщений: 71

15.11.2014 в 19:03:34

Случай из практики. Гудит батарея.снимаем биметалл.гула нет.пошли по этажам.на последнем кран на перемычке перекрыт.открыли сразу гул пропал.

0
касимов
касимов
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

15.11.2014 в 19:24:40

серго-70 написал : Случай из практики.

Дык этот кран с первого поста на фотографии ! Осталось только его открыть! Но собака зарыта и глубже,и ниже.....(этажами).

0
Славик64
Славик64
Эксперт

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8916

15.11.2014 в 19:44:22

Inch1964 написал : Евгений1985, зачем соседям (и себе тоже) такую подлость сделали перекрыв кран на байпасе?

0

10-40-99@mail.ru

Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу