подскажите поставил недавно рд itap 143, есть кое-что непонятное в поведении. 1) при открытии потребителя давление падает с 3.5 до 3 бар это нормально? 2) при перекрытии стояков с водой, манометр рд на холодной воде медленно падает до 0, а на горячей стоит на своих 3.5 это нормально?

А теперь самое главное, этаж у меня 8 в 22 этажном доме. т.е я последний в первом контуре (на мне заканчивается холодный стояк)

3) иногда рд на холодной воде начинает стучать, а давление во время стука делает скачек с 3.5 до 2 и потом обратно. причем при стуке он даже вибрирует. это нормально? 4) вообще боюсь что он при таких стуках потечет ((( может снять его от греха ?

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

16.11.2014 в 00:20:54

1.) Нормально. 2.) Ищите утечку в ХВС (бачок в туалете переливает, например). 3.) Это ненормально, редуктор неисправен или грязь в нём какая-нибудь. 4.) Для начала надо бы узнать давление до редуктора.

0
masterpanch
masterpanch
Новичок

Регистрация: 11.10.2014

Москва

Сообщений: 32

16.11.2014 в 00:32:04

до редуктора смотрели при монтаже был 4.5 , но манометр не стоит сейчас.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

16.11.2014 в 00:43:25

Многовато, но в принципе не смертельно. Поменяйте на нормальный мембранный, типа такого: http://valtec.ru/catalog/reguliruyuschaya_armatura/reduktory_davleniya_dlya_vody/reduktor_davleniya_reguliruemyj_membrannyj_vt085n.html

0
masterpanch
masterpanch
Новичок

Регистрация: 11.10.2014

Москва

Сообщений: 32

16.11.2014 в 10:09:39

течь нашел, капала 1 капля в минуту.... хороший метод определения ) после того как перекрыл текущий смеситель, редуктор стал не стучать, а только щелкать стрелкой манометра. пока разбирать не стал.

0
masterpanch
masterpanch
Новичок

Регистрация: 11.10.2014

Москва

Сообщений: 32

01.12.2014 в 23:28:41

не стучал опять начал... по вечерам по манометру просадка во время стука с 3 до 1 бар и обратно... ремонтник уже ушел...а разводка рехау там.... хочу снять пока редуктор. подскажите можно ли снять его без инструмента специального? и заменить редуктор на какую-то перемычку ?

0
Вложение
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

01.12.2014 в 23:42:27

masterpanch написал : можно ли снять его без инструмента специального?

Перекрываете воду. Откручиваете правую "американку" от счётчика. Выкручиваете эту американку из редуктора. Откручиваете редуктор от фитинга справа. Соединяете фитинг и американку напрямую муфтой http://valtec.ru/catalog/rezbovye_i_remontnye_soedineniya_dlya_truboprovodov/rezbovye_fitingi/fiting_rezbovoj_mufta_soedinitelnaya_vtr270n.html Прикручиваете американку к счётчику. Всё.

0
masterpanch
masterpanch
Новичок

Регистрация: 11.10.2014

Москва

Сообщений: 32

01.12.2014 в 23:46:16

ок. а чтобы открутить американку нужно ее крутить вместе с редукторм же? а его крутить места нет там, и муфта нужна 1/2 ?

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

01.12.2014 в 23:53:52

masterpanch написал : чтобы открутить американку

от счётчика нужно просто отвернуть накидную гайку :)

0
masterpanch
masterpanch
Новичок

Регистрация: 11.10.2014

Москва

Сообщений: 32

01.12.2014 в 23:56:44

блин боюсь я всю эту воду ) ладно попробую на выходных. спасибо.

0
san-therm
san-therm
Эксперт

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

02.12.2014 в 22:57:47

masterpanch написал : по вечерам по манометру просадка во время стука с 3 до 1 бар и обратно

Похоже нет обратных клапанов. Просадка в стояке + резкое увеличение давления (гидроудар) = такие колебания. Может насос в доме неисправен. Бывают похожие жалобы как у вас.