20.11.2014 в 18:44:23
Добрый день! Подскажите, специалисты, пжл, от теплотрассы трубы завареныснизу и уходят прямо на метра 2 под землю, потом идут под землей к дому (подача и обратка), потом поднимаются (может на метр) и заходят в узел дома. По манометрам подача и обратка в доме равны (около 5), но передавливает обратка.
Может из-за врезки в теплотрассу "снизу" глушиться циркуляция? Если было бы вварено сверху препятствий было бы меньше? У соседей всё нормально, давит подача (без насосов). Есть какие-либо нормативы по способам подключения потребителей к трассе (снизу/с боку/ сверху)?
Да, труба под землей и в доме 76я нержавейка, от трассы к трубе 50я.
Если забились трубы под землей, как можно это определить?
20.11.2014 в 19:06:39
Разницы от способа врезки быть не может. Дайте фото своего теп.узла.Проверьте не перепутана ли прямая с обраткой на входе в узел(прямая верхняя).Укажите давление прямой и обратки до элеваторного узла у себя и соседей(или до места шайбирования).Да,и проверьте всё ли у Вас открыто из запорной арматуры.
20.11.2014 в 19:15:10
krot., Вы хотите предложить топику взять отопление дома на свой баланс и обслуживание? Vovka10000, Вы решили заняться совершенно не своим делом.Для этого есть соответствующие службы. Скажем,прокуратура легко определяет степень забитости трубы любого диаметра. И ее не пугает горизонтальная или вертикальная разводки ЦО.Как то так.
20.11.2014 в 19:26:40
Вообще то владелец вправе сам осуществить пуск отопления в своих владениях в начале отопительного сезона.Правда после сдачи теп.узла человеком с допуском к данным работам.
20.11.2014 в 19:29:55
krot. написал : пуск отопления в своих владениях в начале отопительного сезона.
Не всегда и не везде. Ну не суть.
20.11.2014 в 19:36:32
Если хочет человек разобраться сам,почему бы и нет.Да и судя с описания теплотрассы никто её не сдавал и не принимал.
20.11.2014 в 19:38:46
Да, дома дубак от +10 до +14 в разных комнатах....Приезжали наладчики, проверили свои задвижки после врезки, работают....порекомендовали проверить свои задвижки в узле и промыть систему....задвижки проверили, ничего не запало, промыли систему как смогли....Щас не знаем что и делать, зима на носу....Думаем поставить насос на обратку, но вдруг не спасет...надо докопаться до основной проблемы....Давление показывает равное на входе в дом, около 5 (меняется +/- в зависимости от ТЭЦ)...может не правильно так мерить, т.к. через дом подачап с обраткой тоже сообщаются, т.к. обратка передавливает, значит давление в ней больше.....Перепутанности не может быть, всё сделано лет 15 назад, единственно, меняли общую магистраль и по новой врезку 2 года назад (год назад было нормально, а в этом году ерунда началась)...Узел там конечно "мама не горюй", завтра попробую сфотать (если в объектив влезет)...Соседей пока поймать не могу, спросить цифры (если есть у них манометры)...Получается, что у нас одних такая шляпа....скорее всего либо забилась подача под землей, либо обратка не может вырваться из под земли в свою родную магистраль....Написали заявление чтоб переварили ввод на "сверху", но щас наверно этим не будут заниматься, это ж надо всю улицу отрубать в морозы... Приходится самому разбираться, т.к. то что идет от трассы к дому это не их зона ответственности, а значит придется замерзать...
20.11.2014 в 20:01:03
Так вызывали уже специалистов, они сказали от трасы вам всё идет, остальное не наше дело..) Пошли померить с ними давление на самой трассе (моим манометром), так не смогли...отводы их заржавели, не пропускают воду..). Про МЧС - это серьёзно? Как они смогут помочь, эвакуировать..)
20.11.2014 в 20:05:04
Система промывается в сочетании воды+сжатый воздух,затем не помешает проверить сопло или шайбу на предмет засорения.Но для этого необходимо получить разрешение на срыв пломбы.На данную работу пригласите спеца,заодно проверит и посмотрит что к чему на месте.
Vovka10000 написал : Так вызывали уже специалистов, они сказали от трасы вам всё идет, остальное не наше дело.
Найдите понимающего человека который так говорить не будет за умеренную плату или как получится.
20.11.2014 в 20:16:20
Сопло в элеваторе у нас вынуто....Да, монтеры говорили, что систему надо так продувать, только кто этим будет заниматься, у меня нет компрессора и куда его втыкать....по газете что ли почитать, или к пожарным обратиться...Да, получается, что спецы они только по основной трассе, а остальное их не волнует... Да, и еще такой вопрос, если будет такая петрушка, то как осуществить перерасчет за тепло? Они скажут, что не при делах, дескать мы всё вам подаем сполна... Точно, надо срочно искать спеца не из их конторы...
Тут посоветовали, по верху параллельную подачу прокинуть (это метров 25 трубы)....только всё равно как-то надо будет врезаться, а значит улицу отключать...Пипец, а летом нормально хреначила подача, что не схватиться за батарею и никак было не догадаться, что всё изменится с ног на голову...это так, мысли вслух...сижу в одежде, тёплых носках, а ноги замерзли...)