Inch1964 написал :
Кузнецов_А_А, извините, но на схеме изображен бред собачий.
К сожалению, не только на схеме.
Inch1964 написал :
Все нужно переделать по-правильному
Все переделывать сейчас не будем. Будем вызывать сантехников, чтобы исправить основные проблемы. Их и хочу определить.
san-therm написал :
Кузнецов_А_А, кстати, узел ввода сделан в соответствии с проектом? Ни насосов, ни термостатов, ничего.... странно.
По уверениям, проект был. Найти пока не могут.
Я бы подумал, что насос где-то в другом месте, но давление на входе было бы выше.
СергейИ написал :
Я не специалист, но знаний хватило сделать себе в доме самому СО, так вот и моих знаний и то достаточно чтобы сказать, что бред какой-то граничащий с флудом. Просто чтобы постебаться на форуме. Что за труба соединяющая вход и выход? Что за идиотское последовательное подключение радиаторов? Бред какой-то! Ну японимаю ошибиться в чем-то.... НО когда такое ощущение, что тот кто делал вообще ни одной книжки про СО не прочитал. Вот как ему показалось, так и сделал.
Прямо мои мысли озвучиваете, когда я это увидел. По неподтвержденным данным, в трубу между входом и выходом (байпас?), была вставлена заужающая резиновая? прокладка. По неподтвержденным данным, какое-то время раньше система работала хорошо...
san-therm написал :
Надо бы сделать отвод на второй этаж через торцы коллектора (или тройник перед ним) и потом всё отбалансировать.
Трубу какого диаметра лучше протянуть на второй этаж? 32ую?
Я правильно понимаю, что бесполезно на второй этаж перед коллектором ставить насос без изменения диаметра отвода?
СергейИ написал :
Так на тепловом узле должен быть кран, судя по вашей картинке. А у него его нет. Поэтому и вопрос возник, что за труба? Если бы был кран, то может и вопроса не возникло бы. Да автор уже свалил. Ему уже все понятно стало.
Было бы все понятно, не поднимал бы тему. Если проект не найдется, можно ли ставить кран на этой трубе и надо ли это с кем-то согласовывать? Или что еще можно сделать с этим узлом?