Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4867660

У Rehau есть коллекторы серий HKV и HLV.
HKV можно ставить на радиаторное отопление в многоквартирном доме или нет? Смутило в его инструкции рабочее давление 6 бар. Серия же HLV вроде как именно для радиаторного отопления, но ее характеристики по рабочей температуре и давлению не смог нигде найти. Почему возник вопрос - сантехники закупили именно HKV коллектор. Вот думаю ставить его или заставлять покупать HLV серию?
Подскажите плиз оперативно.

UP никто не ставил коллекторы рехау на отопление?

Похоже все коллекторы рехау на 6 атмосфер. Как же их ставят в квартирах? В моем доме по словам ук давление 7 обычное дело. Чет стремно стало, получается коллектор рехау держит меньшее давление чем труба стабил от того же рехау.

страховка

Получается выкинуть этот коллектор, что поставить тогда?

нержу

hugos написал :
нержу

А конкретный пример можно? У меня на 4 радиатора нужен коллектор.

у рехау разве нержи нету?
даже у валтека есть
hkv же из нержи

hugos написал :
у рехау разве нержи нету?
даже у валтека есть
hkv же из нержи

Ну вот например тут HKV (в скобочках указаны как (нерж. сталь)
А если в описание зайти, то там написано Латунь Ms 63

а на сайт рехау лень зайти,продаваны часто путаються и не понимают о чем пишут

На сайте рехау пишут латунь

значит все,закончилась нержа

хотя по виду вроде он не цвета латуни, сфоткаю

Вот так выглядит коллектор. На манометре текущее рабочее давление.

пятачок на манометре,отличный коллектор
если что первым лупанет пропилен

Будем надеяться что ПП постоит

до кранов вроде баннингер,я бы им же и перепаял после кранов,но лучше конечно же металлом

dezil написал :
Вот так выглядит коллектор

Хороший коллектор. Можно осуществлять балансировку между отопительными приборами, в отличии от HLV.

Регистрация: 26.06.2014 Магнитогорск Сообщений: 251

Монтажная инструкция.
Доброго всем времени суток!
Приобрел шкаф под коллектор Rehau UP 950.
К сожалению он оказался без инструкции, как и сам коллектор HKV-D нерж.
На сайте Rehau ничего не нашел(
Посоветуйте пожалуйста, где можно скачать по ним документацию?
Заранее благодарен!

HVU, на сайте watts посмотрите. Одна модель.

Регистрация: 26.06.2014 Магнитогорск Сообщений: 251

Не смог там найти, могли бы написать прямую ссылку?

Поставьте коллектор HLV, так как он рассчитан на 95 градусов и давление 10 бар.
Ниже фото из каталога Rehau