Утечки газа не допускаются. Утечка либо устраняется, либо ставится заглушка.
ГОСТ Р 54961-2012 Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация.
7.2.4 Газоиспользующее оборудование должно быть отключено с установкой заглушки на подводящем газ газопроводе (с опломбированием розетки при подключении газоиспользующего оборудования через газовую розетку) и составлением акта отключения по форме, приведенной в приложении П, при выявлении в результате его технического обслуживания:
- самовольной газификации или переустройства сетей газопотребления;
- необходимости замены газоиспользующего оборудования (при наличии неустранимых в процессе ремонта неисправностей и утечек газа);
- утечек газа, неисправностей автоматики безопасности и других неисправностей, которые могут повлечь за собой аварию, при отсутствии технической возможности их незамедлительного устранения;
- отсутствия или нарушения тяги в дымоходах;
- нарушения герметичности дымоотвода газоиспользующего оборудования;
- отсутствия условий обеспечения притока воздуха для сжигания газа.
Подключение газоиспользующего оборудования к сети газопотребления должно производиться эксплуатационной организацией после устранения выявленных нарушений и неисправностей.
ЗЫ. Есть норма на эвакуацию: при концентрации газа более 1%.
Inch1964 написал :
Немного течет - значит рано или поздно рванёт...
Взрывоопасная концентрация природного газа - 5 - 15%.
Рвануть может, когда концентрация газа в помещении достигнет 5 % - достаточно искры. Например, каждый может подсчитать, сколько газа должно натечь для возможного взрыва, зная размеры помещения.