Вопрос к знатокам. Есть система отопления, магистраль полипропилен 32 ответвления 20 радиаторы - аллюминий. Длина большая. От магистрали был сделан отвод перпендикулярно и также навешаны радиаторы. Потом этот отвод удлинили и ещё добавили радиаторов. Вобщем нет тепла совсем. На рисунке
отвод. Он присоединён к таким же трубам в точке А тройниками. Есть желание там его отрезать и заглушить. И присоединить к другой теплотрассе в точке Б Что будет с батареями, которые окажутся "против шерсти"? Это как-то повлияет на теплоотдачу? На батареях сверху и снизу просто шаровые краны. Ветка длинная и перепаивать много если что :(

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

24.01.2015 в 21:55:26

borodaty написал : Потом этот отвод удлинили и ещё добавили радиаторов. Вобщем нет тепла совсем.

Переделайте *тупиковую* схему на *попутную*. Добавите всего одну трубу обратки,будет греться все.

borodaty написал : присоединить к другой теплотрассе в точке Б

Ближние к подсоединению будут работать.Дальних батарей прогрев, регулировкой шаровыми кранами геморно сделать.

0
borodaty
borodaty
Новичок

Регистрация: 16.09.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 92

24.01.2015 в 23:41:49

Там всё ужасней на самом деле. Это выглядит приблизительно так

Не хватает теплоносителя в трубах как не крути. Сначала хвосты были короткие и как-то работало. Потом хвосты выросли раза в два и всё. Как обычно бывает, делают одни люди, а работоспособность спрашивают с других. Проложить дополнительную линию, чтобы запитать их в месте подключения тройников - очень много долбить готовое здание. если отрезать тройники и запитать из середины, скорее всего другим котлом (это основная мысль, что другим котлом) будет это работать? Там батарей по полтора десятка в каждом хвосте, с ума содёшь перепаивать и на дворе не май вовсе.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

24.01.2015 в 23:46:32

borodaty, Черным - подключение к однотрубке,красным - уже двухтрубная. Обе схемы не связываются. Верхнюю не приклеить к нижней. Общий вид нужон.

0
borodaty
borodaty
Новичок

Регистрация: 16.09.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 92

25.01.2015 в 00:00:05

Это всё двухтрубка вид лёжа. Здание один этаж. Трубы ПП 32. на них радиаторы люминевые навешаны, из лень рисовать. Трубы идут понизу выше подача, ниже обратка По пунктирной линии хреначим тройники, оставляем прямую магистраль с батареями, а боковые запитываем из другого места.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

25.01.2015 в 00:11:06

borodaty, Ночь.Камень слабо мерцает. Ребус попался суровый. Нет пока вариантов ответа.

0
borodaty
borodaty
Новичок

Регистрация: 16.09.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 92

25.01.2015 в 00:38:20

Так понятней? Я понимаю, что нормальные люди так не делают и это сложно объяснить...

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

25.01.2015 в 10:08:13

borodaty написал : Я понимаю, что нормальные люди так не делают

Делают, делают.. На глаз всё должно работать. Но есть вероятность, что могли заузить проход, перегрев при монтаже одно из соединений. Способа найти это заужение я не знаю. Можно тупо включить на каждое из черных ответвлений насос 25-20

0
borodaty
borodaty
Новичок

Регистрация: 16.09.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 92

25.01.2015 в 19:53:41

Это не квартира. Длина прямой ветки метров 50-60. От неё вначале есть ещё пара ответвлений на 2-3 батареи. Батареи люминь 50 по 12 секций. Это я их мало нарисовал. Потом ответвили в крыло на правую и левую сторону. Там тоже метров по 50. Насосы ставили. Насосы опрокидывают циркуляцию в батареях, которые до них. Я собственно о другом спрашиваю. Вот я отрублю боковую ветку потому что по другому никак и запитаю её посередине. Насколько это полохо будет для радиаторов которые окажутся подключены против хода воды в трубах и в которых как-бы вода должна повернуть назад или насос протолкает и никто не заметит?

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

25.01.2015 в 21:22:41

borodaty, Такое количество не делают *тупиковой* разводкой без расчета.Просто насос *от балды* не сможет толкать теплоноситель к самой дальней батарее.Даже при суперточной балансировке. Прибавив крылья,убили полностью.

borodaty написал : ответвили в крыло на правую

По правильному, уже насос нужен.

borodaty написал : и левую сторону

Есче один.

borodaty написал : полохо будет для радиаторов которые окажутся подключены против хода воды в трубах

Если насос будет *толкать*,то есть шанс отбалансировать.Будет на обратке,не факт. Он тоже создает перепад давления в подаче и обратке. Слишком много батареев. Попутка как вариант. Теплоноситель течет в одну сторону,пусть по нескольким веткам,но в одну.только поддавай жару на котле.

0
borodaty
borodaty
Новичок

Регистрация: 16.09.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 92

25.01.2015 в 23:17:58

касимов написал : borodaty, Такое количество не делают *тупиковой* разводкой без расчета.

Делают... Потом смываются а другим людям начальники говорят, что у вас ничего не работает. Как что убили я знаю. Что тройники обрубать это практически решено. Вы мне скажите, если магистраль подключить посередине как на первом рисунке
будет большая разница в теплоотдаче батарей, подключенных "попутно" (слева) и "против шерсти" (справа) или при наличии насоса это без разницы?