07.03.2015 в 08:18:39

Подскажите пожалуйста! Где найти такие трубки для подключения водонагревателя? Как он правильно называются?

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

07.03.2015 в 12:07:51

vadim_13, жёсткая подводка из меди. Рекомендую присмотреться также к подводке из нержавеющей гофры, она удобнее в работе, гнётся легче, и вид у неё не менее привлекательный.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

07.03.2015 в 14:35:10

Если дом построен до введения в действие ПУЭ-7 (2003 г), и вода разведена медью, сталью или металлопластом, то бойлер по-хорошему надо присоединять через диэлектрические вставки.

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

07.03.2015 в 15:15:50

andrewkhv написал : и вода разведена медью, сталью или металлопластом

Если металлопластом, то там изолировано: в фитингах прокладки, внутренний слой полиэтилен, в общем, два фитинга, соединённые через МП, электрически не связаны.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

07.03.2015 в 16:20:07

psnsergey написал : Если металлопластом, то там изолировано: в фитингах прокладки, внутренний слой полиэтилен, в общем, два фитинга, соединённые через МП, электрически не связаны.

Есть риск металлосвязи через алюминиевое армирование. Это например учитывается в "Техническом циркуляре 23/2009".

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

07.03.2015 в 16:55:55

andrewkhv написал : Есть риск металлосвязи через алюминиевое армирование.

Крайне маловероятный, т.к. для этого надо, чтобы пробило ОБЕ прокладки в двух фитингах...

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

07.03.2015 в 17:07:52

psnsergey написал : Крайне маловероятный

Росэлектромонтаж, разработавший циркуляр, нашел эту вероятность значимой для электробезопасности.

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

07.03.2015 в 18:10:39

andrewkhv написал : Если дом построен до введения в действие ПУЭ-7 (2003 г), и вода разведена медью, сталью или металлопластом, то бойлер по-хорошему надо присоединять через диэлектрические вставки.

При этом возрастает вероятность получить микро-токи утечки через воду внутри такой вставки, а значит - очень быструю коррозию металла до и после вставки. Кстати внутри Инструкции по установке водонагревателя Stiebel Eltron действительно, есть упоминание диэлектрических вставок, или...вставок из бронзы: чтобы не было прямого контакта медь-сталь (а вовсе не для электро-безопасности, как многие ошибочно полагают). А вот у водогрея OSO основной способ подключения - именно медь: у него внизу цанги под медные трубки, безо всяких диэл. вставок.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

07.03.2015 в 18:17:19

Prok12 написал : При этом возрастает вероятность получить микро-токи утечки через воду внутри такой вставки, а значит - очень быструю коррозию металла до и после вставки.

речь о электробезопасности человека в условиях, когда он ставит водонагреватель там, где ему быть категорически нельзя, но очень хочется - жить то как-то надо.

в домах новой постройки такой проблемы нет, потому как есть полноценное заземление и ДСУП в ванной.

Prok12 написал : А вот у водогрея OSO основной способ подключения - именно медь:

и в инструкции наверно написано - без заземления эксплуатация запрещена.

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

07.03.2015 в 21:51:44

andrewkhv написал : речь о электробезопасности человека в условиях, когда он ставит водонагреватель там, где ему быть категорически нельзя, но очень хочется - жить то как-то надо.

Так и в смысле электробезопасности: разорвать электрически корпус водогрея от всех труб - ИМХО, только опаснее будет! Например, ТЭН дал пробой на корпус. А я стою на полу в ванной, мокрый, и случайно берусь за корпус водогрея...а там...фаза...и привет: через 5мин - уже на небесах, осваиваю игру на арфе. А не было бы этих дурацких диэл.вставок - был бы жив: хотя и неправильное, но заземление корпуса водогрея. Согласен, в старых домах заземлять (через трубы) корпус водогрея - нехорошо, но только объясните: в чём заключается повышение электробезопасности при добавлении диэл.вставок? В каких случаях они меня спасают-то??

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

08.03.2015 в 00:23:01

Возвращаясь к нашим баранам... Посмотрел гофрированную подводку вот здесь: http://www.san-detal.ru/silphony-c-147_105.html Цены стали совершенно негуманные, 1840 рублей за два 15-сантиметровых кусочка трубы - это слишком. Если взять там же медные хромированные трубки - 1222 рубля выходит. Может ещё есть не сильно ужасный внешне вариант?