lemurs
lemurs
Местный

Регистрация: 06.10.2014

Москва

Сообщений: 709

18.03.2015 в 07:15:04

Новостройка. Стальной стояк, отвод 1/2. Давление вроде как скачет 4-8,5.

На входе стоит шаровый, гидролок, счетчик.

Дальше от счетчика необходимо подключить фильтр 100мкм->редуктор->коллектор

Все комплектующие нормальные (Oventrop, Viega (нипели, бочонки), Rehau, FAR)

Сталью подключить будет проблематично из-за конфигурации (будет масса резьбовых соединений)

Прораб предложил это подключение выполнить тем же чем и разводку - Rehau Rautitan и мучают сомнения. С учетом, что макс. давление у Рехау 10 бар - стоит ли так делать? С другой стороны сейчас стояки целиком полипропиленом неизвестного качества тянут и стоят. Хотелось бы услышать мнения

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

18.03.2015 в 09:20:12

lemurs, компактный узел монтируется на тех же Виеговских фитингах, без труб:

0
DiVO
DiVO
Резидент

Регистрация: 09.10.2007

Екатеринбург

Сообщений: 2885

18.03.2015 в 09:41:27

lemurs написал : Сталью подключить будет проблематично из-за конфигурации (будет масса резьбовых соединений)

Так и так будет масса резьбовых соединений, чтобы все эти приборы соединить. Имхо, один к другому прикручиваете через разного рода переходники и уголки: получается компактно и лишних трубопроводов не надо. Если коллекторы сильно удалены от остального, тогда, конечно, без труб не обойтись. Но они будут уже после редуктора и номинальное давление труб вполне подойдет. А еще, видел, делают медью на обжимных фитингах. Могу еще предложить гофротрубу типа Лавита, но, чувствую, заклюют. :) У самого такая лет шесть стоит и хлопот не доставляет. Недавно переделывал сантехшкаф, посмотрел, ничего с этими гофротрубками за это время не произошло, никаких изменений не отметил.

0
lemurs
lemurs
Местный

Регистрация: 06.10.2014

Москва

Сообщений: 709

18.03.2015 в 10:22:16

То есть мои опасения насчет раутитан - оправданы?

0
Артём Зорин
Артём Зорин
Резидент

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

18.03.2015 в 11:21:47

Хотелось бы услышать возражения против Лавиты (кроме того, что бывают подделки). Я себе именно так и сделал полгода назад. Но мне хотелось какой-либо вариант именно гибкой подводки в связи с тем, что из-за теплового расширения стояк сильно гнётся. Считаю, что это лучше (меньше механических напряжений), чем навешивать всё прямо на стояк или прикреплять всё к стене.

0
DiVO
DiVO
Резидент

Регистрация: 09.10.2007

Екатеринбург

Сообщений: 2885

18.03.2015 в 11:27:13

Артём Зорин написал : Считаю, что это лучше (меньше механических напряжений), чем навешивать всё прямо на стояк или прикреплять всё к стене.

Ну, к стене-то все-равно придется крепить. Во избежание, так сказать. Ведь все приборы тяжеленькие, да еще и с водой, какая-нибудь из резьб может и отломиться. А на гофротрубе висеть тоже не должно.

0
Артём Зорин
Артём Зорин
Резидент

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

18.03.2015 в 12:03:59

Естественно, свой коллектор/фильтр/редуктор... крепится к стене, а не висит на подводке. Проблема в том, что вход в эту конструкцию (почти) неподвижен относительно стены, в то время как отвод стояка двигается на сантиметры (в моём случае). Если жёстко соединить эти две конструкции между собой, возникнут дополнительные напряжения. Проблема решается Лавитой. Так чем она плоха?

0
lemurs
lemurs
Местный

Регистрация: 06.10.2014

Москва

Сообщений: 709

18.03.2015 в 12:52:45

Кстати интересный вариант. В стелмаркете есть еще Кофулсо. Заявленный максимум 60 бар. Ставить его?

Как раз ситуация как у Артема. Все тяжелое висит на профиле Mupro, но необходимо подсоединить это все тяжелое к отводам стояка

0
EV.SA
EV.SA
Резидент

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

18.03.2015 в 14:08:30

lemurs написал : То есть мои опасения насчет раутитан - оправданы?

Нет,не оправданы. Можно и так делать.Но узел лучше на жесткой трубе сделать,например медь на пайке,и конструкция жесткая получается,да и внешний вид,если это важно.

0

@fev.santeh Инста

lemurs
lemurs
Местный

Регистрация: 06.10.2014

Москва

Сообщений: 709

18.03.2015 в 14:17:23

EV.SA написал : Нет,не оправданы. Можно и так делать.Но узел лучше на жесткой трубе сделать,например медь на пайке,и конструкция жесткая получается,да и внешний вид,если это важно.

Внешний вид не важен. И так уже достаточно красиво. У меня лишь вопрос выдержит ли рехау гидроудар в системе многоэтажного дома. Или больше 10 не стоит ждать?

0
ma-masha
ma-masha
Резидент

Регистрация: 01.09.2007

Москва

Сообщений: 8426

18.03.2015 в 14:22:22

Судя по тому, что ПП ставят на стояки- http://dmytry-san.users.photofile.ru/photo/dmytry-san/115001566/xlarge/126553353.jpg то это вполне рабочий вариант для подводки до коллектора.:)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу