соболек
соболек
Новичок

Регистрация: 28.06.2015

Подольск

Сообщений: 24

28.06.2015 в 18:20:01

Здравствуйте! У меня котел Vaillant turboTECplus vuw int 322/3-5 R2 с подключением бойлера косвенного нагрева(установил 200л).И так смонтировал отопление,залил жидкость разбавленную водой(изначально) все работало нормально и отопление и гвс,буквально через месяц котел начал гудеть при нагреве гвс уже при подходе 60 градусов(в котле).Снял теплообменник , промыл лимонной кислотой(сначала вылетели черный ошметки,потом пошла черная сажа),все промыл и радиаторы тоже,залил теперь только дистиллированную воду под давлением насосом до 1,5бар как и было...прошло три месяца,опять все тоже самое...опять все промыл..залил обычную воду,прошло три месяца...опять такая же..идет гул при нагреве бойлера(бойлер грею 56градусов) гул начинается когда в котле где то подходит 60 градусов и заканчивается когда котел достигает 80(минут 5) и греет еще минут 5 без гула при 80.Походу опять черная сажа так как сетчатый фильтр немного был забит черными ошметками.Вызывал сервис ничего не могут сделать(мыть говорят вода плохая) гарантийный не дают,типо сами устанавливали.Что может быть подскажите.И еще возможно ли промыть его лимонной кислотой не снимая собственным нагревом через ведро или ванну.Сегодня промыл вручную лимонной кислотой ,опять вылетели немного уже ошметок ,запустил ,гул правда поменьше ,но как доходит до 80 градусов все прекращается и работает как чайник .Заранее благодарен.

0
jumpervas
jumpervas
Местный

Регистрация: 08.02.2014

Москва

Сообщений: 342

28.06.2015 в 18:29:05

Бойлер к какому контуру подключен-отоплению или ГВС? Антифриз для этих колов запрещен. Могла произойти температурная "сшивка" (полимеризация, закоксовывание и т.д.) антифриза.

0
соболек
соболек
Новичок

Регистрация: 28.06.2015

Подольск

Сообщений: 24

28.06.2015 в 18:38:42

как ето к отоплению конечно же к гвс

0
соболек
соболек
Новичок

Регистрация: 28.06.2015

Подольск

Сообщений: 24

28.06.2015 в 18:39:41

так бойлер же быстро нагревается 5 минут с 51 до 56 где то

0
jumpervas
jumpervas
Местный

Регистрация: 08.02.2014

Москва

Сообщений: 342

28.06.2015 в 18:45:29

А зачем Вам тогда бойлер косвенного нагрева? Он используется с одноконтурными котлами в системе отопления. А в двухконтурниках ГВС идет напрямую от водопровода и в проточном режиме нагревается. В Вашем случае происходит двойное преобразование нагрева горячей воды. У Вас проект есть? Выложите детальнее фото подключения бойлера и насоса к котлу.

0
соболек
соболек
Новичок

Регистрация: 28.06.2015

Подольск

Сообщений: 24

28.06.2015 в 18:48:54

вообще то это одноконтурный котел с возможностью подключения бойлера и насос в котле двухступенчатый

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

28.06.2015 в 19:00:34

соболек написал : вообще то это одноконтурный котел с возможностью подключения бойлера

ДВУХКОНТУРНИК! Правильно Вам пишет jumpervas,

0
jumpervas
jumpervas
Местный

Регистрация: 08.02.2014

Москва

Сообщений: 342

28.06.2015 в 19:05:53

Vaillant turboTECplus vuw int 322/3-5 R2 Вами написана марка. Если Вам интересно просто пообщаться, то это одно, а если Вы "стебетесь" над нами, то это другое.

0
jumpervas
jumpervas
Местный

Регистрация: 08.02.2014

Москва

Сообщений: 342

28.06.2015 в 19:11:44

Ну мы тоже по"стебемся" над Вами. Вы зря выбросили деньги на бойлер, насос и монтаж их. Вам это не нужно. У Вас котел с горячим стартом. (Может новость для Вас, но она приятная). Этого достаточно для ГВС. Ну и что еще, зато сам и без проекта.

0
соболек
соболек
Новичок

Регистрация: 28.06.2015

Подольск

Сообщений: 24

28.06.2015 в 19:15:05

документы найду и скину фото я сначала тоже думал ))))вот только что то не нашел у него расширительный бак для приготовления воды)))

0
jumpervas
jumpervas
Местный

Регистрация: 08.02.2014

Москва

Сообщений: 342

28.06.2015 в 19:26:28

Уважаемый, Вы пожинаете плоды своего "ЭГО". Я могу сам, зачем проект, зачем платить кому-то. У Вас ГВС организовано неправильно. Более того вредно для котла. Датчик протока котла не предусматривает работу в горячей воде. Он может отказать и тогда все ГВС остановится. Скиньте фото обвязки бойлера.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу