Hellguy
Hellguy
Новичок

Регистрация: 30.06.2015

Наро-Фоминск

Сообщений: 8

30.06.2015 в 11:58:17

Всем добрый день. Возникла проблема с канализационной трубой. Труба стояка на кухне, пластиковая. Размер у нее не стандартный - 68 мм наружный диаметр. Хотел перейти на 75 трубу, но труба (68мм) дала течь в месте отвода, а отвод у самого пола. Знаю что можно ее срезать внутри стяжки, но не знаю как осуществить переход на нормальную трубу. Весь интернет перерыл. Огромная просьба, может кто сталкивался с такой трубой, помогите, подскажите выход из ситуации. Из-за этой ерунды встал почти весь ремонт. Если кому интересно дом 1988 года, панельный, серия п101 9-ти этажный.

0
oversun
oversun
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Москва

Сообщений: 1647

30.06.2015 в 22:32:41

Есть системы труб Ostendorf Skolan и Wavin Asto с внешним диаметром 58 мм. Есть в этих системах соответстующие ремонтные муфты.

0
oversun
oversun
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Москва

Сообщений: 1647

01.07.2015 в 00:41:18

Если труба 68мм ПВХ, то может ее просто вклеить внутрь 75мм ПВХ?

0
master.msk
master.msk
Эксперт

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16756

01.07.2015 в 00:47:39

oversun написал : Если труба 68мм ПВХ, то может ее просто вклеить внутрь 75мм ПВХ?

гениально, как раз на клей зазорчик, видно сразу научный подход, я бы даже сказал математический Однако есть одно обстоятельство...труба не пвх а ппр

Hellguy написал : дом 1988 года, панельный, серия п101 9-ти этажный.

0
oversun
oversun
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Москва

Сообщений: 1647

01.07.2015 в 02:06:16

Если только точно известно, что в этой серии домов не ПВХ. В СССР ПВХ использовался для внутренней канализации.

0
Hellguy
Hellguy
Новичок

Регистрация: 30.06.2015

Наро-Фоминск

Сообщений: 8

01.07.2015 в 09:37:16

Если труба 68мм ПВХ, то может ее просто вклеить внутрь 75мм ПВХ?

Боюсь проблематично будет. Так как 75 трубу надо как-то вставить на 68 сверху, при этом 68 будет обрезаться в стяжке. Я подумал может попробовать нагреть 68 трубу строительным феном и раскатать по стенкам 75, а снаружи залить стык смолой.

0
ser000
ser000
Эксперт

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10460

01.07.2015 в 12:39:16

Hellguy написал : Я подумал может попробовать нагреть 68 трубу строительным феном и раскатать по стенкам 75

Может манжету и перейти на 40 или 50 (возможно подрезав снаружи, что бы вошла в 68): http://www.san-detal.ru/manzheta-405073-mm-dlja-chugunnoj-kanalizacii-p-1447.html

0
Hellguy
Hellguy
Новичок

Регистрация: 30.06.2015

Наро-Фоминск

Сообщений: 8

01.07.2015 в 13:19:45

ser000 написал : Может манжету и перейти на 40 или 50 (возможно подрезав снаружи, что бы вошла в 68): http://www.san-detal.ru/manzheta-405073-mm-dlja-chugunnoj-kanalizacii-p-1447.html

Рассматривал и этот вариант. Не хотелось бы заужать канализацию. Но если по-другому не получится, то возможно так и сделаю. Спасибо

0
master.msk
master.msk
Эксперт

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16756

01.07.2015 в 23:05:08

oversun написал : В СССР ПВХ использовался для внутренней канализации

полиэтилен, черная на 2 мм меньше ппр хотя все может, быть - уж очень она не стандартная, а может просто автор так ее померял

Hellguy написал : 68

0
Mutru4
Mutru4
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Тамбов

Сообщений: 14654

01.07.2015 в 23:14:21

Hellguy написал : Я подумал может попробовать нагреть 68 трубу строительным феном и раскатать по стенкам 75, а снаружи залить стык смолой.

делал что-то подобное лет 15-ть назад: фена не было, грел над газовой плитой, а в качестве "кондуктора" подбирал подходящую стеклянную бутылку (которую тоже нужно греть), чтоб в более тонкой трубе сформировать раструб. (этот способ в книге по сантехнике 1973 года вычитал). Вам сверху внутрь более тонкой трубы, нужно вставить более толстую, примерно на один диаметр по длине. после остывания, соединение будет достаточно герметичным.

0
Hellguy
Hellguy
Новичок

Регистрация: 30.06.2015

Наро-Фоминск

Сообщений: 8

03.07.2015 в 11:14:35

Mutru4 написал : делал что-то подобное лет 15-ть назад: фена не было, грел над газовой плитой, а в качестве "кондуктора" подбирал подходящую стеклянную бутылку (которую тоже нужно греть), чтоб в более тонкой трубе сформировать раструб. (этот способ в книге по сантехнике 1973 года вычитал). Вам сверху внутрь более тонкой трубы, нужно вставить более толстую, примерно на один диаметр по длине. после остывания, соединение будет достаточно герметичным.

Интересный способ.возьму на вооружение! Спасибо!

0