02.07.2015 в 15:44:18

Хотел поинтересоваться по жизнеспособности вот такой схемы при отключении насоса. По полу идут 2 трубы (металл, 1 дюйм), протяженность примерно метров 18. СО с циркуляционным насосом. Будет ли хоть какая то циркуляция если насос остановится?
По моему на сайте Вальтека читал, что для системы с ЕЦ, не столь важно наличии подачи под потолком и уклоны. А тут получается система с насосом, но в тоже время не хочется мёрзнуть при пропадании питания. ЗЫ. На схеме не стал рисовать вентиля и т.п.

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5937

02.07.2015 в 16:00:58

Maxim80 написал : Будет ли хоть какая то циркуляция если насос остановится?

нет, при естественной циркуляции теплоноситель нагревшийся в котле поднимается так как горячая вода легче холодной, и остывая в трубах и радиаторах опускается вниз по той же причине. труба не обязательно должна быть под потолком, она минимальная должна быть на уровне верхнего коллектора радиаторов.

0
Maxim80
Maxim80
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Дмитров

Сообщений: 630

02.07.2015 в 16:17:00

Нашел статью. Олегович а как же тогда работает схема под номером 5?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

02.07.2015 в 16:42:01

Maxim80 написал : Хотел поинтересоваться по жизнеспособности вот такой схемы при отключении насоса. По полу идут 2 трубы (металл, 1 дюйм), протяженность примерно метров 18. СО с циркуляционным насосом. Будет ли хоть какая то циркуляция если насос остановится? По моему на сайте Вальтека читал, что для системы с ЕЦ, не столь важно наличии подачи под потолком и уклоны. А тут получается система с насосом, но в тоже время не хочется мёрзнуть при пропадании питания. ЗЫ. На схеме не стал рисовать вентиля и т.п.

Для системы ЕЦ важны не уклоны и подача под потолком. А важен гравитационный напор, который возникает из разности высОт между центром нагрева (котел) и центром охлаждения ОП (отоп.приборов) в которые входят не только сами ОП, но и трубопроводы, которые работают также как и ОП, отдавая тепло.

Т.е. в Вашем случае и по Вашей схеме, чтобы была возможность ЕЦ, Ваш котел должен быть существенно заглублен (установлен значительно ниже) относительно центра охлаждения. Например, заглублен на 1-3 метра ниже уровня пола первого этажа. Но точно возможность образования ЕЦ можно определить ТОЛЬКО расчетом. Ибо помимо гравитационного напора, существует еще и "тормозящая сила" такая как циркуляционные потери давления в трубах из-за трения. Т.е. гравитационный напор-то может быть и достаточный, но вот трение в трубах, может сделать ЕЦ невозможным. Для уменьшения трения и увеличивают диаметры труб в ЕЦ.

Подробнее можете прочесть в п.6.2 статьи http://master-otoplenie.ru/otoplenie/31-kak-vybrat-sistemu-otopleniya.html

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Maxim80
Maxim80
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Дмитров

Сообщений: 630

02.07.2015 в 16:44:15

Котёл стоит на первом этаже а такую схему хочу сделать на втором.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

02.07.2015 в 17:50:18

Maxim80 написал : Котёл стоит на первом этаже а такую схему хочу сделать на втором.

Расчитайте гравитационный напор тогда, и циркуляционные потери давления.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Maxim80
Maxim80
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Дмитров

Сообщений: 630

03.07.2015 в 09:59:26

Inch1964 написал : Расчитайте гравитационный напор тогда, и циркуляционные потери давления.

А есть какие нить програмки для этого?

И если взять по аналогии первый этаж, там с примерно такой же конфигурацией система из 25-й ХПВХ трубы несколько лет работала без насоса. Плоховатенько конечно, но грела. Подача правда вверху была.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28592

03.07.2015 в 10:41:33

Maxim80 написал : Нашел статью.

Статья неплохая, но формулировки нечёткие. Вы какой материал и какие размеры труб планируете использовать?

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28592

03.07.2015 в 10:44:13

Maxim80 написал : Плоховатенько конечно, но грела.

Преимущественно небо - через трубу. :(

0

Следование моим советам вредит кошельку

Maxim80
Maxim80
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Дмитров

Сообщений: 630

03.07.2015 в 11:34:15

ВТБ! написал : Статья неплохая, но формулировки нечёткие. Вы какой материал и какие размеры труб планируете использовать?

Сталь, 1 дюйм. Хотел пустить по полу и закрыть всё это коробом. Видел в одном доме так сделано, смотрится неплохо. Правда там ПП

ВТБ! написал : Преимущественно небо - через трубу. :(

Это да, но задача и не стоит сделать чтобы без насоса хорошо грело. Просто хочется чтобы некоторое время система могла работать (пусть и плохо) без электричества а не вставала колом.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

03.07.2015 в 12:18:01

Maxim80 написал : А есть какие нить програмки для этого?

Есть. Аудитор СО (Герц СО).

0