santex-SVAR, у одной комнаты 2 стены уличные, у второй комнаты одна уличная, вторая лоджия.
просто думаю стоит менять радиаторы или нет.
т.к. все равно термоклапаны менять, застройщик не ту модель поставил. заодно может и радиаторы поменять и увеличить количество секций.
santex-SVAR написал :
лучше поставить второй радиатор.
а как правильно на однотрубную систему ставить?
тройник на вторую батарею? а байпас оставить как был?
можно наверное невысокую поставить? с другим МО?
сегодня видел в магазине минские чугунные.
вот думаю 5 секция биметалла если заменить на 7 чугуна - что будет лучше греть?
и как чугунина работает с термоклапанами? думаю данфосс или валтек поставить.
Сорри, что в этой теме.Но у мен тоже задача менять радиаторы в квартире.Ставить ли термореголовки? Панельный дом в Москве.Пока остановился на Овентропе.Но тут на форуме пугают, что термоголовки засоряются и лучше регулировать температуру в радиаторе просто шаровыми кранами...Ваше мнение на это счет?Вроде бы в Москве вода более менее доя отопления..Но на счет самих стояков не скажу.Скорее всего все щарослр уже.Так как дому 30 лет..
Veselchak написал :
А почему на двухтрубке байпас не ставят? У меня система двухтрубная..И на старых совковых конвекторах они стоят..
Байпас на двухтрубке не нужен. Более того, нарушит работу двухтрубной системы. В гидравлике байпас называют замыкающим участком (ЗУ).
В однотрубке через ОП (отоп.прибор) проходит только часть теплоносителя, движущегося по циркуляционному кольцу, поэтому другая часть идет через ЗУ. А в двухтрубке в цирк.кольце ВЕСЬ теплоноситель идет через ОП, поэтому ЗУ не нужен.
Если на ваших старых конвекторах есть ЗУ - значит система у Вас однотрубная, а не двухтрубная.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.