31.10.2015 в 08:01:53
Добрый день всем,помогите пожалуйста не могу разобраться, двутрубная система трубы на 32 ,3 контура, первые 2 на первом этаже,они маленькие (там подключение краны по бокам снизу) там вроде все нормально все батареи полностью тёплые и вот 3 контур беда уже не знаю что делать переделал обратку, но все равно не вся батарея горячая, может потому что труба подачи так расположена или потому что длинный контур я уже не знаю посоветуйте пожалуйста кто в этом понимает
31.10.2015 в 09:32:46
Matador_Cool написал : не вся батарея горячая,
Справа вверху на батарее краник Маевского.Воздух спускать пробовали? Действо обязательное!
31.10.2015 в 16:43:58
Matador_Cool написал : и вот 3 контур беда уже не знаю что делать переделал обратку, но все равно не вся батарея горячая, может потому что труба подачи так расположена или потому что длинный контур я уже не знаю посоветуйте пожалуйста кто в этом понимает
или воздух или не сбалансированная система........
31.10.2015 в 20:29:52
Воздух конечно спущен,это все проверил,низ батареи не горячий,не пойму почему,переделал до этого обратку она у меня в последней батарее закольцовывалась с подачей и шла обратно, переделал протянул обратку по кольцу и завёл в котёл, но это отступление. Может потому что первых 2 контура по размерам это 3 контур весь,площадь одинаковая 1 и 2 этаже, но на 1 2 контура там все норм, а на втором один может в этом причина или в том что труба подачи не с самого низу идёт подскажите
31.10.2015 в 20:31:01
iv.iv,
iv.iv написал :
Matador_Cool написал : и вот 3 контур беда уже не знаю что делать переделал обратку, но все равно не вся батарея горячая, может потому что труба подачи так расположена или потому что длинный контур я уже не знаю посоветуйте пожалуйста кто в этом понимает
или воздух или не сбалансированная система........
Как понять сбалансирована?
31.10.2015 в 21:08:57
Matador_Cool написал : Как понять сбалансирована?
то есть теплоноситель идет по меньшим кольцам и его(теплоноситель) нужно равномерно распределить....-для этого горячие радиаторы прижимаем вентилями на обратке,выравниваем температуру всех радиаторов(при этом действии верхние вентиля полностью открыты!)....
31.10.2015 в 21:31:30
iv.iv, спасибо,но мне не вериться что это поможет,может первые 2 контура в один объединить,что скажете?
31.10.2015 в 21:32:54
Matador_Cool, привык все делать радикально :help
31.10.2015 в 21:33:31
Matador_Cool написал : iv.iv, спасибо,но мне не вериться что это поможет,может первые 2 контура в один объединить,что скажете?
Привык все делать радикально :help
01.11.2015 в 05:39:14
Matador_Cool, Общая схема ?
Matador_Cool написал : Привык все делать радикально
Радикалить в очередной раз будете,хоть один паянный стык покажите. Там дыровка остается?
01.11.2015 в 07:52:28
Matador_Cool написал : iv.iv, спасибо,но мне не вериться что это поможет,может первые 2 контура в один объединить,что скажете?
Поможет!Пробуйте....
01.11.2015 в 08:31:41
iv.iv, чисто на этом контуре все правильно понял, или на первых 2
01.11.2015 в 08:32:58
касимов, это моё 3 отопление,так что стыки все норм,да и надо сильно постараться чтобы 32 труба без отверстия осталась
01.11.2015 в 08:55:46
Matador_Cool написал : надо сильно постараться чтобы 32 труба без отверстия осталась
Согласен.Но богатыри,еще бродят по Руси! Регулировать ,прижимать ближние пробуйте.Иваныч,зазря не скажет!
02.11.2015 в 20:21:30
Пережал первых 2 контура вроде все норм, но как будто котёл стал больше работать