edus761
edus761
Новичок

Регистрация: 02.11.2015

Москва

Сообщений: 85

04.11.2015 в 22:07:26

Интересует мнение спецов, как будет работать?

0
Zhek@
Zhek@
Резидент

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

04.11.2015 в 22:54:14

При смыве из унитаза в пятидесятку замахивать будет.Тройник 110х50,раструб 50-ки надо выше проворачивать.

0

Сантехнические работы Москва и область

ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10842

04.11.2015 в 23:11:02

Zhek@ написал : При смыве из унитаза в пятидесятку замахивать будет.

Маловероятный сценарий (ведь 50-ка под 45 градусов), особенно невероятно если 50-ка имеет уклон в сторону стояка.

0
edus761
edus761
Новичок

Регистрация: 02.11.2015

Москва

Сообщений: 85

04.11.2015 в 23:16:00

Может лучше поменять крестовину на стояке?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

04.11.2015 в 23:28:54

edus761, для чего три заглушенных отвода на тройниках?

0
Zhek@
Zhek@
Резидент

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

04.11.2015 в 23:33:57

Mazayac, я так понимаю это ревизии.

ser000, было бы фото покрупней от автора,не видно точно,но на мой взгляд боковой отвод тройника 110х500 расположен даже не в горизонтальной оси со 110-кой а ниже.

0

Сантехнические работы Москва и область

edus761
edus761
Новичок

Регистрация: 02.11.2015

Москва

Сообщений: 85

04.11.2015 в 23:39:43

Mazayac,Да, ревизии. Останется только одна заглушка на 110 трубе для дренажной трубки от хановела. Остальные уберу.

0
edus761
edus761
Новичок

Регистрация: 02.11.2015

Москва

Сообщений: 85

04.11.2015 в 23:41:41

Zhek@, Ниже. Его нужно просто провернуть.

0
edus761
edus761
Новичок

Регистрация: 02.11.2015

Москва

Сообщений: 85

04.11.2015 в 23:44:40

Как поступить, оставить как есть? Или поменять крестовину на стояке, на 110 с отводом на 50

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

04.11.2015 в 23:55:07

Ревизии там даром не нужны, остальное ОК (уклоны только все проверить, на фото не видно).

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124796

05.11.2015 в 00:14:07

edus761, хорошо бы поменять прямые белые 50-е тройники на косые - будет немного меньше шума. Ну и если совсем хорошо - то поменять на стояке тройник на 110, на двухплоскостную крестовину 110+50

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.