05.11.2015 в 08:32:36
Добрый день, предполагается перенести кухонную мойку на 3 метра от стояка, таким образом славная труба будет проходить через дверной проем в полу с максимальным уклоном 70мм от пола, труба 50мм, сшитый пп рехау папиано, вопрос: Достаточный ли угол слива чтобы не ставить насос? Достаточно ли будет поставить измельчитель?
Поднять выше трубу не получится стяжка не позволяет.
Зы.в эту же трубу будет слив от пмм, которая будет стоять после мойки.
05.11.2015 в 09:01:10
Ничего не понятно. Какой "уклон 70мм от пола"? Уклон измеряется в "сантиметрах на метр". На каком расстоянии от чернового пола расположен раструб канализационного стояка? Если в него воткнуть трубу от мойки, удастся проложить её так, чтобы к мойке она поднялась выше ещё на 6 сантиметров? Без ям и провалов.
05.11.2015 в 09:14:03
поясню:
Раструб стояка (тройник) будет заменен и опущен так что бы в точке входа сливной трубы был "0" от чернового пола.
ям и провалов нет, черновое перекрытие монолит идеально ровный.
Еще такой вопрос - уклон считается от нижней кромки сливной трубы или от центра трубы?
05.11.2015 в 09:28:26
Уклон считается по одинаковым точкам трубы. По оси, например. Если на всём протяжении трассы от мойки до стояка труба будет равномерно опускаться вниз по 2см на каждый метр по горизонтали - всё прекрасно.
05.11.2015 в 09:38:29
Спасибо, т.е. если я обеспечу уклон трубы 2см на метр то никаких дополнительных насосов и устройств не потребуется?
05.11.2015 в 11:10:07
Msforever, да. Делайте на 3м РАВНОМЕРНЫЙ уклон 60-70мм и все будет ОК
05.11.2015 в 11:35:51
Спасибо, а то не хочется ставить насос. А трубу нормальную я выбрал ( raupiano) или есть что то лучше?
05.11.2015 в 13:20:29
Msforever, Для внутренней канализации применяется полипропиленовая труба по причине возможного слива в мойке воды с температурой около 100 град. Ну и диаметр трубы от мойки минимум 40 мм. Полиэтилен при кипятке размягчается и может менять геометрию, стыки будут течь. А выбирать Rehau raupiano или Ostendorf - на Ваш выбор, они примерно одинаковы.
25.11.2015 в 10:48:29
Ок, с этим разобрался, спасибо. Вопрос номер 2: Какие трубы заводить хгс и гвс при последующей заливкой стяжкой - медь или обычный полипропилен или метаолопласт? Спасибо.
25.11.2015 в 10:51:58
Смотря из чего построена вся нынешняя разводка. Для любой трубы, идущей под стяжку/штукатурку, обеспечить защиту, надев по всей длине теплоизоляцию или гофру.
25.11.2015 в 10:59:13
Нынешней разводки нет. Есть только стояк от застройщика
25.11.2015 в 11:21:43
Msforever, тогда выбор материала зависит от множества факторов: бюджета, наличия нормальных мастеров, которые с ним умеют работать, личных предпочтений... Какой бы материал не был выбран - он требует грамотного монтажа. Полипропилен можно заплавить по швам или сорвать вставки в муфтах, у металлопластика - повредить уплотнительные колечки, не развальцевав и не смазав трубу перед сборкой, или собрать на компрессионных фитингах (под ключ). Медь - и ту умудряются спаять дыряво. В некотором роде технологическим лидером рынка является система Рехау под аксиальный пресс.
25.11.2015 в 11:44:40
Спасибо. Буду делать рехау, видимо нужен только спец по работе с ними
25.11.2015 в 13:52:17
Msforever, и Рехау сейчас лже-сантехники освоили, так что одного факта "да, работаем" недостаточно. Хотя вероятность нарваться на порядки меньше, чем с ППР или МП.
25.11.2015 в 14:28:46
А что именно не так с компрессионными фитингами?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.