Добрый вечер, уважаемые форумчане! Произвели монтаж системы водоснабжения с установкой коллекторов на горячую и холодную воду и фильтров грубой и тонкой очистки.

  1. Смущает кривизна конструкции (фото прилагаю). Подскажите есть тут грубые нарушения или это допустимо?
  2. Подскажите по схеме подключения ПС (боковое, схему прилагаю). Встретил на одном из сайтов, что такая схема не допустима.
0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11456

05.01.2016 в 01:22:52

Накосячили исполнители здорово. и так , перечисляю :

  1. Если поплавок воздухоотводчиков на стояках заклинит, а это случается часто, то затопите и себя и соседей. Вот гляньте - судебные тяжбы как раз из-за этого http://88.sar.msudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&op=sd&number=1511406&delo_id=1540005
  2. Промывной фильтр перед водомером - ставить нельзя, возможен отбор неучтённой воды.
  3. Редуктор установлен проблемный.
  4. Спаяли полипропилен , используя фитинги от нескольких производителей(минимум четыре), видать закупали остатки с рынка, те которые были в наличии - так делать нельзя.
  5. С магистральными фильтрами решили сыграть в рулетку, колбы из пластика периодически лопаются.
  6. Канализация на горизонтальных участках собрана с углами под 90гр, что запрещено Нормативами - будут засоры.
  7. Основной кан. стояк зафиксирован плохо и не под раструбом , а на гладком участке, поэтому может просесть в компенсир. муфту и тогда мало не покажется.
  8. На трубах вообще отсутствует утеплитель.

... вощим, как поётся в популярной песне "А ЧТО ВЫ хотели за ЭТИ деньги ?" (музыка и слова народные)

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1741

05.01.2016 в 01:34:18

Fedor2016 написал: Подскажите по схеме подключения ПС (боковое, схему прилагаю). Встретил на одном из сайтов, что такая схема не допустима.

Если байпас такого же сечения как и стояк, то это ПРАВИЛЬНОЕ подключение ПС, а если это обратка ГВС, то есть рециркуляция ГВС, то ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНОЕ подключение ПС. Похоже что застройщик сэкономил и у Вас это обратка, а подача у соседей.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Fedor2016
Fedor2016
Новичок

Регистрация: 05.01.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 13

05.01.2016 в 01:41:02

Tehnik-san, спасибо за ответ! От всего этого очень далек, первый мой ремонт. Работы выполнял специалист по рекомендации. Подскажите, что делать? И по ПС тоже все плохо?

0
Fedor2016
Fedor2016
Новичок

Регистрация: 05.01.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 13

05.01.2016 в 01:44:24

Посититель, спасибо! Меня смутила инфа с сайта известного производителя ПС: "ПС находится ниже нижнего отвода. Охладившаяся в ПС и опустившаяся вниз вода оказывается в ловушке, образованной нижней частью ПС и трубой (застойная зона – от низа ПС до уровня нижнего отвода), и не выталкивается обратно в стояк, т. к. сверху на неё давит более лёгкая горячая вода. Подключенный с подобным нарушением ПС работает, пока не превышена определённая разница высот «нижний отвод – низ ПС» (точное значение предсказать невозможно) – тогда естественная циркуляция в ПС останавливается." (С)

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11456

05.01.2016 в 01:47:18

Fedor2016 написал: Подскажите, что делать?

Покажите эту тему своему исполнителю, пусть ответит на высказанные замечания и сам предложит варианты их решения.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1741

05.01.2016 в 02:03:18

Fedor2016 написал: Меня смутила инфа с сайта известного производителя ПС:

На сайтах даже брендов не всегда правильная информация, иногда даже опасная. . Но в данном случае неправильно поняли Вы, у Вас совершенно другая схема по гидравлике, так как байпас смещен в сторону к потребителю, что обеспечивает намного больший напор на подаче в ПС. Если сместить байпас ещё правей, то будет работать ПС даже если его верх будет на уровне нижнего ответвления, так как напор из-за смещенного байпаса будет больше возможной ЕЦ. . Разумеется, что этим не стоит злоупотреблять и если планируется высокий ПС нижнее ответвление следует делать ниже.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Fedor2016
Fedor2016
Новичок

Регистрация: 05.01.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 13

05.01.2016 в 02:29:15

Посититель, спасибо! Вроде с ПС все понял. А высота ПС 1035 (аллегро 4)

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

05.01.2016 в 09:38:45

Fedor2016, кроме противодействия циркуляции (этот момент сглаживается смещённым байпасом. Степень смещения которого, кстати, при таких дистанциях до ПС на нужный эффект никак не влияет), косяк с таким подключением ПС в том, что получившаяся "яма" является отличным шламосборником - в ней накапливается грязь, забивая со временем сечение трубы.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

05.01.2016 в 09:50:37

Добавлю: ППР коллекторы на фото - штука одноразовая, так что краники на них желательно открыть и не трогать больше никогда. Промывные фильтры не RBM, TiM? Если да - у них колбы сгнивают до дыр.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

05.01.2016 в 10:13:26

Mazayac написал: Промывные фильтры не RBM, TiM? Если да - у них колбы сгнивают до дыр.

Таки да, но всегда и за продолжительное время. Образуются свищи с зеленой накипью но потопом это не грозит. В этом смысле пластиковые колбы- реальная мина.. Интересно другое- зачем коллекторная разводка полипропиленом?

0