Приветствую, Форумчан!

Большая просьба помочь.
Главный вопрос:
Какой газовый котел лучше подойдет для отопления и ГВС и почему?

Есть совет - поставить одноконтурный котел с закрытой камерой сгорания на 24 кВт с бойлером косвенного нагрева литров в 200.

Так же интересует:
Какой фирме отдать предпочтение?
Мощность?
Объем бойлера?

Ситуация:
Деревянный дом (оц. бревно 260мм) в 2 этажа (2-й этаж мансардный), площадь 154 м2. Район города Серпухов, Московской области.
1 этаж - сан узел с душевой кабиной, одна спальня, кухня совмещенная с гостиной, бойлерная.
2 этаж - сан узел с душевой кабиной, три спальни.
Отдельного дымохода нет.
Магистральное газоснабжение.

____________________

С Уважением, Алексей

ALLEXXRUS, жесткая ли вода в водопроводе (накипь на чайнике)? Если жесткая, планируете умягчитель устанавливать?

cineman написал:
ALLEXXRUS, жесткая ли вода в водопроводе (накипь на чайнике)? Если жесткая, планируете умягчитель устанавливать?

Пока анализа воды нет. Если вода будет жесткая, наверно придётся ставить.

Вайлант одноконтурный,бойлер Дражице....

ALLEXXRUS, Рекомендую посчитать теплопотери. Мой опыт подсказывает, что дом из "карандашей" теряет до 150 Вт/м2*час. Поэтому котел мощностью 24 кВт может быть вам впритык, а учитывая реальный КПД, на подаваемом населению магистральном газе, а так же падение его давления в сильные морозы, мощности не хватит.
Поэтому рекомендую обратить внимание на котлы имеющие мощность 28 кВт и выше.
По самим моделям:
Мы обычно ставим Бакси Луна3 31 кВт. Но немцы будут тише и как мне кажется надежней, хотя и на Бакси особых нареканий нет.
Если поставите котел 31 кВт, то бойлера литров на 120-150 вам должно хватать спокойно. Котел просто будет успеть догревать его в реальном времени. Сэкономите

ну а что касается двухконтурных котлов, то они могут нормально работать только при условии мягкой воды. И двухконтурника на 24 кВт вам не хватит для работы одновременно двух душевых кабин. Он не может обеспечить достаточный нагрев воды при таком расходе.
поэтому берите одноконтурную модель.

И ещё. Если с вистему отопления вы хотите залить антифриз, то настенный котел вам не подойдет. В этом случае берите напольник с чугунным теплообменником. У того же Бакси это модель Слим. Есть турбированные варианты.

SCB написал:
, Рекомендую посчитать теплопотери. Мой опыт подсказывает, что дом из "карандашей" теряет до 150 Вт/м2*час.

Сами брёвна не позволяют считать. Утечки через неплотности между карандашами непредсказуемы и меняются во времени. Потому можно не считать и задаться завышенным значением теплопотерь.
Если вода будет мягкой, то из бойлеров по "цена/качество" хороши нержавеющие бойлеры Бакси Примьер.
Распространённые Бакси и Вайлант не нравятся интерфейсом, но лучше остальных поддерживаются сервисом.
Хочу пояснить, что боюсь эмалированных бойлеров. Пока их кантуешь, слышишь как осколки эмали по ним летают.

ALLEXXRUS написал:
Какой газовый котел лучше подойдет для отопления и ГВС

Проще двухконтурный + накопительный электробойлер со штуцером рециркуляции. Сложней, но лучше двухконтурного, одноконтурный соответственно обвязанный.
.

ALLEXXRUS написал:
и почему?

Плюсы проточной, накопительной ГВС, то есть возможен довольно быстрый холодный старт, чего нельзя с БКН, небольшой форсаж при превышении обычного потребления, например гости, хоть какая то ГВС при ремонте газового котла.
.

ALLEXXRUS написал:
Мощность?

Так как 2 этажа, а для второго этажа по умолчанию нужно примерно в 1,5 раза меньше мощности чем для первого этажа, то как бы достаточно 24 кВт, по умолчанию необходимый минимум для ГВС. Если, как минимум, на первом этаже будет отопление только ВТП, комфортней в разы, примерно в 1,5 раза экономичней чем при радиаторном отоплении, то 24 кВт хватит на отопление с запасом.

Разумеется, что если НЕ будет модных цацек стадного заблуждения культивируемого некоторыми гуру, безграмотными, бессовестными проектировщиками, продавцами, монтажниками с ненужной гидрострелкой, экономией на трубах и компенсацией кучей насосов, индивидуальной подводкой от коллектора к каждому радиатору, смесительно-коллекторным узлом ТП с ненужными прибамбасами ухудшающими эффективность, надежность, иногда шумящими, неправильным пирогом ВТП.

Если всё же требуется котел большей мощности, чем достаточно для ГВС, то лучше ставить 2 котла.
.

ALLEXXRUS написал:
Объем бойлера?

150 литров.

Большое спасибо, Всем откликнувшимся!

Остановился на таком варианте:
Котел Buderus Logamax U052-28K (настенный, один контур, закрытая камера сгорания, мощность 28 кВт) + накопительный водонагреватель косвенного нагрева Buderus Logalux SU160 (160 литров). По сумме в районе 100 тыс. руб.

Теплые полы не планируются, т.к. пол - доска (лиственница) 35 мм (кпд будет низким).
Индивидуальная подводка планируется поскольку на ПМЖ будет только два человека.

Просьба покритиковать решение)

____________________

С Уважением, Алексей