03.02.2016 в 00:49:39
Добрый вечер. Вроде все делаю по инструкции, а получается что при натяжке гильзы, труба перелезает ограничительный бурт. Или это только верхний слой...вообщем я в какой то растерянности. Уважаемые мастера, так и должнобыть или я косячу где то?
03.02.2016 в 00:51:10
Гильзу заметно вверху растягивает. На второй фото, специально недовставил трубу и как будто так и надо. Гильза села идеально.
03.02.2016 в 00:55:48
А рассчитан ли этот фиттинг на размеры Штабиля?
03.02.2016 в 01:04:12
Судя по техничке Jentro, абсолютно совместимы.
03.02.2016 в 01:07:29
2RR, где покупаете?
03.02.2016 в 01:19:29
Фитинги в Стройсервис АВФ
03.02.2016 в 01:21:10
2RR, спасибо, а почему фиттинги и гильзы в разных местах?
03.02.2016 в 01:32:18
2BV Строй АВФ свои гильзы выпускает под эти фитинги. Решил взять оригинальные. У них стенка потолще.
03.02.2016 в 02:19:52
Мне казалось, что появление пластиковых гильз случилось из-за этой разницы в толщине стенок между пексами и штабилем. Просто не озвучивалась проблема.
03.02.2016 в 09:59:57
cineman, Ну так пошли бы как Royal Thermo, сделали бы отдельные гильзы для пекса и стабил. Дело скорее всего в затратах на производство и марже при продаже.
03.02.2016 в 10:53:02
Имхо, уж лучше использовать оригинальные фитинги Rehau,уже не раз тут обсуждали про фитинги Jentro и трубу Rehau
03.02.2016 в 11:33:22
TintoBraas98, Так вроде никакого негатива нет, и даже рекомендуют их использовать как замену оригинальным Rehau наряду с Sanext.
03.02.2016 в 11:56:37
Кажется понимание пришло, слишком сильно расширял трубу, результат, слишком глубокая посадка на фитинг. А системой видимо рассчитано донатяжка трубы самой гильзой.
03.02.2016 в 17:24:46
2RR,
2RR написал: TintoBraas98, Так вроде никакого негатива нет, и даже рекомендуют их использовать как замену оригинальным Rehau наряду с Sanext.
Да я и сам недавно хотел перейти на Tece из за латтуных муфт , коих у Rehau уже давно нет. Но как узнал цену комплекта инструмента так желание сразу пропало ;)
04.02.2016 в 00:40:25
2RR написал: Добрый вечер. Вроде все делаю по инструкции, а получается что при натяжке гильзы, труба перелезает ограничительный бурт. Или это только верхний слой...вообщем я в какой то растерянности. Уважаемые мастера, так и должнобыть или я косячу где то?
Это нормально для латунных гильз. У Rehau, когда были латунные, тоже такое было.
Сейчас пришел к тому, что использую полимерные гильзы, но не использую пластиковые фитинги. Гильзы покупаю в коробке. Пусть только хоть одна теперь лопнет, замучаются отмазываться :mad:
Почему решил обратно вернуться на пластиковые гильзы? Не понравилось как сильно расплющивается труба под латунной гильзой. Не для stabil гильзы разрабатывались, явно.