Аватар пользователя
mvs87

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

13.02.2016 в 11:09:15

Всем привет.

Господа, нужен совет.

Дано: панельный дом. 5 этаж 5-и этажного дома. Система двухтрубная. Материал: Металл. Диаметр 25.

Кухня. Подача снизу, в кухонную батарею и обратка пошла на полотенчик в ванной. см фото:

Чтобы убрать всё эо безобразие, планирую: 1) развернуть батарею и повесить на стену 2) спаять всё из полипропилена 3) проложить трубу по полу(там будет кухня и фальшстена) 4) трубы полипропилен армированный стековолокном. 25.

для съема батареи сделать краны и байпас. Вверху будет кран регулятор.

Для полотенчика тоже краны и байпас. я пока не знаю точно где будет висеть полотенчик.

Вобщем чтобы если что менять батарею или полотенчик, промывать и т.д. и не останавливать циркуляцию, думаю сделать байпасы и краны.

Разговаривал с двумя знакомыми сантехниками. Они сказали что схема рабочая. Но второй добавил, что отводы на полотенчик нужно будет делать трубой 20, чтобы увеличить проток и не посадить соседей. Тут я не совсем понял как это повлияет. Если сможете объясните.

  • Итак, прошу критику и рекомендации. Ваше мнение.

p.s. моделирование прошу не критиковать :) делал на скорую руку.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16613

13.02.2016 в 11:24:01

mvs87 написал: 5 этаж 5-и этажного дома. Система двухтрубная.

??

mvs87 написал: Материал: Металл. Диаметр 25.

труба 20-ка и ли 25-ка? вы лучше с фото

mvs87 написал: 2) спаять всё из полипропилена

нельзя, труба - металл, ппр - г-но в данном случае по сравнению с металлом, также, как нельзя ставить посуду из пластика на плиту

mvs87 написал: 4) трубы полипропилен армированный стековолокном. 25.

труба ппр 25, 25 - наружный диаметр, внутри меньше 20

mvs87 написал: 3) проложить трубу по полу(там будет кухня и фальшстена)

mvs87 написал: я пока не знаю точно где будет висеть полотенчик.

это если действительно 2-х трубка была бы

mvs87 написал: Вобщем чтобы если что менять батарею или полотенчик, промывать и т.д. и не останавливать циркуляцию, думаю сделать байпасы и краны.

молодец, правильно сказал

mvs87 написал: Разговаривал с двумя знакомыми сантехниками. Они сказали что схема рабочая. Но второй добавил, что отводы на полотенчик нужно будет делать трубой 20, чтобы увеличить проток и не посадить соседей. Тут я не совсем понял как это повлияет. Если сможете объясните.

металлом надо делать, что тут объяснять. На сварке или на резьбах, трубой гост 3262-75. Готовность делать пропиленом говорит о том, что этим вашим сантехникам плевать на вас хотелось, просто полегче денег срубить

0
Аватар пользователя
mvs87

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

13.02.2016 в 11:30:47

master.msk написал:

mvs87 написал: 5 этаж 5-и этажного дома. Система двухтрубная.

??

mvs87 написал: Материал: Металл. Диаметр 25.

труба 20-ка и ли 25-ка? вы лучше с фото

mvs87 написал: 2) спаять всё из полипропилена

нельзя, труба - металл, ппр - г-но в данном случае по сравнению с металлом, также, как нельзя ставить посуду из пластика на плиту

mvs87 написал: 4) трубы полипропилен армированный стековолокном. 25.

труба ппр 25, 25 - наружный диаметр, внутри меньше 20

mvs87 написал: 3) проложить трубу по полу(там будет кухня и фальшстена)

mvs87 написал: я пока не знаю точно где будет висеть полотенчик.

это если действительно 2-х трубка была бы

mvs87 написал: Вобщем чтобы если что менять батарею или полотенчик, промывать и т.д. и не останавливать циркуляцию, думаю сделать байпасы и краны.

молодец, правильно сказал

mvs87 написал: Разговаривал с двумя знакомыми сантехниками. Они сказали что схема рабочая. Но второй добавил, что отводы на полотенчик нужно будет делать трубой 20, чтобы увеличить проток и не посадить соседей. Тут я не совсем понял как это повлияет. Если сможете объясните.

металлом надо делать, что тут объяснять. На сварке или на резьбах, трубой гост 3262-75. Готовность делать пропиленом говорит о том, что этим вашим сантехникам плевать на вас хотелось, просто полегче денег срубить

А если не двух трубная то какая? Фото сделать пока не могу. Там труба 25-ка. ну резьба на 3/4. Странно что нельзя. Упр компания там стояки на полипропилен меняет. Отопление из полипропилена делать нельзя?

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16613

13.02.2016 в 11:40:28

mvs87 написал: Там труба 25-ка. ну резьба на 3/4.

металл, вгп - по внутреннему диаметру, пластик, весь - по наружному

mvs87 написал: Странно что нельзя. Упр компания там стояки на полипропилен меняет. Отопление из полипропилена делать нельзя?

ну если они всю систему меняют...под полипропилен...- это одно, а если только стояки - это другое и опять же что значит "управляющая компания меняет"? может быть отдельные ее представители? это задокументировано должно быть....проект смета ...капремонт. Туда бы и радиаторы ваши вошли с подводкой...

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

13.02.2016 в 11:42:19

Система однотрубная.

Трубу, приходящую от батареи, подключать к верху полотенчика. Там же придётся ставить кран маевского.

За запрещённые краны на байпасах надо яйца отрывать.

0
Аватар пользователя
mvs87

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

13.02.2016 в 11:52:58

Mazayac написал: Система однотрубная.

Трубу, приходящую от батареи, подключать к верху полотенчика. Там же придётся ставить кран маевского.

За запрещённые краны на байпасах надо яйца отрывать.

Но там же сейчас и так всё идет через батареи. т.е. теплоноситель протекает через батерю и через полотенчик и если надо убавить теплоотдачу то никак. т.е. на байпасах запрещены краны?

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

13.02.2016 в 11:54:13

  1. Система эта однотрубная.
  2. Если заужать трубы, значит уменьшать расход теплоносителя через весь стояк. Т.е. вредить всем соседям.
  3. Краны на байпасах недопустимы.
  4. Изменение схемы прокладки труб - уже увеличит гидросопротивление стояка.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт. Консультации по утеплению домов и квартир (выведение точки росы) http://master-otoplenie.ru/

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
mvs87

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

13.02.2016 в 11:54:21

master.msk написал:

mvs87 написал: Там труба 25-ка. ну резьба на 3/4.

металл, вгп - по внутреннему диаметру, пластик, весь - по наружному

mvs87 написал: Странно что нельзя. Упр компания там стояки на полипропилен меняет. Отопление из полипропилена делать нельзя?

ну если они всю систему меняют...под полипропилен...- это одно, а если только стояки - это другое и опять же что значит "управляющая компания меняет"? может быть отдельные ее представители? это задокументировано должно быть....проект смета ...капремонт. Туда бы и радиаторы ваши вошли с подводкой...

не не, я из провинции. тут этим не занимаются. номинально на бумаге есть что-то, но это нельзя назвать проектом в тов виде в котром Вы его предполагаете.

0
Аватар пользователя
mvs87

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

13.02.2016 в 11:56:19

Inch1964 написал:

  1. Система эта однотрубная.
  2. Если заужать трубы, значит уменьшать расход теплоносителя через весь стояк. Т.е. вредить всем соседям.
  3. Краны на байпасах недопустимы.
  4. Изменение схемы прокладки труб - уже увеличит гидросопротивление стояка.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт. Консультации по утеплению домов и квартир (выведение точки росы) http://master-otoplenie.ru/

а какой трубой нужно вести чтобы не заузить сечение если сейчас стоит метал 3/4... полипропиленом на 32 или на 40?

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

13.02.2016 в 12:14:49

mvs87 написал: а какой трубой нужно вести чтобы не заузить сечение если сейчас стоит метал 3/4... полипропиленом на 32 или на 40?

Если бы можно было ППр, тогда если сейчас труба стальная 3/4", то ППр 32 мм.

Но, замена стальных труб на ППр часто приводит к смертельным случаям. Дети и бабушки не успевают выбежать из комнаты и свариваются заживо в кипятке.

В СП есть прямой запрет использовать ППр в системах отопления с элеваторной системой смешения воды.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

13.02.2016 в 13:21:56

Вот именно, в хрущёвке точно элеватор стоит. При неисправности которого можно погибнуть страшной смертью.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

13.02.2016 в 13:27:55

mvs87 написал:

Но там же сейчас и так всё идет через батареи. т.е. теплоноситель протекает через батерю и через полотенчик и если надо убавить теплоотдачу то никак. т.е. на байпасах запрещены краны?

Вы же биметалл ставить собрались, так? У него гидравлическое сопротивление сильно выше, чем у чугуна, который работал без байпасов. Бездумная замена "чугун на биметалл" увеличит сопротивление стояка, уменьшит объём прокачиваемого через него теплоносителя и уменьшит его температуру - цепная реакция.

Вдобавок появляются запорные устройства перед радиатором - и вуаля, одним движением руки владелец отрубает всё отопление в квартирах сверху донизу. Это запрещено, да.

Схема подключения выбрана верная (подача теплоносителя в верхний коллектор, отвод - из нижнего), если выбрать диаметр байпаса на 1 шаг меньше диаметра стояка - без всяких кранов на байпасе Ваш радиатор будет идеально работать. Запас по секциям не забудьте - обычно все недовольны тем, как биметалл после чугуна работает.

0
Аватар пользователя
mvs87

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

13.02.2016 в 17:02:44

Mazayac написал: Вот именно, в хрущёвке точно элеватор стоит.

он может дать давление критичное для ПП? Хорошо. А как же упр компания меняет стояки и подвод.. всё делают на ПП при чем 25-ой трубой...? это они всех подвергают опасности?

Mazayac написал: Вдобавок появляются запорные устройства перед радиатором - и вуаля, одним движением руки владелец отрубает всё отопление в квартирах сверху донизу. Это запрещено, да.

Ну я жеж не негодяй. Сначала байпас открою, потом перекрою батарею.

Mazayac написал: Запас по секциям не забудьте - обычно все недовольны тем, как биметалл после чугуна работает.

Сейчас там стоит знаете что...мм как бы это назвать типа просто загнутая труба диаметром примерно 50мм.(на вскидку) Естественно она холодная.

Вообще, раз уж заговорили за кол-во секций. Поглядите пожалуйста на картинки, скажите, хватит ли тепла если каждая батарея будет 8 секций. Все батареи будут зашиты фальшстеной, внутри фальшстены за батареями и по периметру будет фаолгированная теплоизоляция.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16613

13.02.2016 в 21:24:49

mvs87 написал: не не, я из провинции. тут этим не занимаются. номинально на бумаге есть что-то, но это нельзя назвать проектом в тов виде в котром Вы его предполагаете.

ага, самый рассадник разврата там у вас, списывают на нищету, как будто бы железо в Челябинске закончилось

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

13.02.2016 в 22:06:22

mvs87, дело не в давлении, а в температуре - она может подняться под сотню градусов. Да, им начхать на вас на всех, вместе с вашим здоровьем и жизнями.

Тем более нельзя менять конвектор ("трубу с рёбрами") на биметалл без байпаса (или эксплуатировать биметалл с перекрытым байпасом). Вообще надоело повторяться: ЗАПРЕЩЕНА запорно-регулировочная арматура на стояках.

Зашивать отопительные приборы в стену - эта глупость пожалуй займёт второе место после крана. Теплоотдача падает непредсказуемо.

Теплоизоляция за батареей - на третьем месте. Можно получить точку росы прямо за ней с отсыреванием стены, плесенью и прочими прелестями. Теплоизолировать стены надо со стороны источника холода, т.е. снаружи.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу