10.07.2016 в 22:45:25
Доброго дня.
Решил провести монтаж водоснабжения в квартире с помощью МП Henco RIXc на пресс-фитингах. Опыта работы с МП нет вообще, с henco не работал в частности. К моему удивлению, несмотря на внушительное количество видео на ютубе, посвященных сборке различных труб, в том числе и металлопластиковых, конкретно henco особого внимания не уделяется. В итоге, посмотрев видео от официалов:
Повествующее об особенностях монтажа данного вида труб, возник ряд вопросов. Прошу ответить на них тех, у кого есть опыт работы с этой трубой.
11.07.2016 в 10:03:47
Вы уже купили материал?
11.07.2016 в 12:39:37
Hausgeist, добрый день. Снятие фаски внутри трубы, так называемый конус, выполняется калибратором, как и придание трубе круглого сечения после отрезания трубы, путём его введения в трубу и проворачивания 3-5 раз вокруг оси. Оставьте 15-20 мм после отрезания трубы ножовкой, тот самый запас, чтобы потом отрезать ножницами. Хотя проще купить ножницы сразу недорогие рублей за 200-300. Если в аренду возьмёте пресс-клещи фирмы valtec, то прессовать соединение надо 2 раза со смещением клещей на 180 градусов. Ножницы можно использовать не оригинальные, пресс-инструмент тоже, фитинги также можно использовать не оригинальные. Например, у нас в Санкт-Петербурге сложно найти фитинги Henco, трубу продают везде, а фитинги нет, поэтому используем Tiemme или GF, профиль подходит для Tiemme - TH, для Gf - U,TH и какой-то третий. После того, как сведёте клещи, проверяйте сомкнулись ли вкладыши полностью, иначе может быть недообжим, я такое видел.
11.07.2016 в 14:51:55
gnusmas, большое спасибо, особенно за приведение конкретных типов совместимых профилей. Единственное, не совсем понял про 180 градусов-ведь клещи окажутся на том же месте, только поменяются местами губки. Или так и задумано?
11.07.2016 в 14:57:43
Там не нужно 180,достаточно что бы стык вкладышей при повторном обжатии был смещен относительно первого защипа. Там 15-20 градусов хватит.
11.07.2016 в 15:11:44
Hausgeist, почему выбрали именно rix-c? У Henco есть труба получше, с вдвое большим слоем алюминия.
11.07.2016 в 15:41:09
hugos, спасибо за Ваш ответ. Я правильно понимаю, что дополнительный обжим необходим только при пользовании совместимым (неоригинальным) инструментом? Если делать аутентичными клещами-вроде бы повторный обжим даже вреден с точки зрения надежности соединения?
11.07.2016 в 15:47:58
Kranoff написал: Hausgeist, почему выбрали именно rix-c? У Henco есть труба получше, с вдвое большим слоем алюминия.
Kranoff, судя по каталогу Henco, трубы Standard и RIXc имеют одинаковые эксплуатационные характеристики. Отличия в о,2 мм алюминия сказываются только на особенностях укладки трубы - минимальный радиус ручного загиба и загиба с использованием внешнего трубогиба: стандарта - 5 диаметров, рикса- 8 (применительно к 16 диаметру). Для себя решил, что разница в 5 см на радиус изгиба для меня не критична. Если есть еще какие-либо отличия, я был бы рад узнать о них от более опытных товарищей...
11.07.2016 в 15:49:19
Эт валтека только касается.
11.07.2016 в 15:59:24
hugos написал: эт валтека только касается
hugos, понятно, еще раз спасибо за то, что поделились своим опытом.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.