Подскажите, пожалуйста, своих знаний и фантазии не хватает - будет ли работать мембранный бак в гравитационной системе отопления?

0
Аватар пользователя
Pashik

Местный

Регистрация: 20.12.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 111

13.03.2007 в 21:05:50

Будет!!!! Проверено и даже работает система лучше. Правда скорость движения теплоносителя много увеличивается.

0
Аватар пользователя
Sergey Po

Местный

Регистрация: 19.06.2006

Москва

Сообщений: 311

09.04.2008 в 22:12:14

А что собой представляет обычный расширительный бак (не мембранный) в такой системе? Какова его емкость? Как он выглядит?

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

10.04.2008 в 00:29:11

dmo написал : будет ли работать мембранный бак в гравитационной системе отопления?

В типичной (открытой) системе не будет, а в модернизированой (закрытой с насосом) и при наличии группы безопасности - будет

0
Аватар пользователя
ty-lev

Местный

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

10.04.2008 в 00:33:20

Sergey Po написал : А что собой представляет обычный расширительный бак (не мембранный) в такой системе?

Металлический бак с крыжкой. Устанавливается в верхней точке системы.

0
Аватар пользователя
Sergey Po

Местный

Регистрация: 19.06.2006

Москва

Сообщений: 311

10.04.2008 в 15:50:52

ty-lev написал : Металлический бак с крыжкой

В него врезается труба, подающая теплоноситель от котла, так? На схемах и фотографиях видно, что от него отходит еще какая-то трубочка в другую емкость. Для чего это и на каком уровне она устанавливается? Какой высоты слой теплоносителя сформируется в этом баке, если он поднят от котла на высоту около 9 м? И каково в этом случае должно быть его сечение? Подающая труба - 2".

0
Аватар пользователя
dmvt1

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

10.04.2008 в 16:05:54

В открытой системе расширительным баком может быть любая емкость. Диаметр трубы соединяющей ее с системой отопления непринципиален, т.к. движения теплоносителя по этой трубе практически не будет.
Мембранный бак работать будет замечательно, только система превратится в закрытую, т.к. у него связи с атмосферой нет. А вот для закрытой системы придется установить воздухоотводчик, предохранительный клапан, манометр, подпидку. Без этого эксплуатация системы небезопасна из-за возможности неконтролируемого роста давления при нагреве.

0
Аватар пользователя
ty-lev

Местный

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

11.04.2008 в 01:19:53

dmvt1 всё правильно и доходчего, молодец :applause:

0
Аватар пользователя
Nikolasd

Местный

Регистрация: 18.02.2008

Москва

Сообщений: 139

13.04.2008 в 22:42:53

смотрите мою тему по системе отапления. Там есть фотки и схема открытого расширительного бачка http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=48974

0
Аватар пользователя
Sergey Po

Местный

Регистрация: 19.06.2006

Москва

Сообщений: 311

16.12.2008 в 21:41:21

Обязательно ли расширительный бак в гравитационной системе отопления устанавливать в верхней ее точке? Или можно его поставить и на обратной линии, вблизи котла?

0
Аватар пользователя
SAVRAS

Местный

Регистрация: 29.07.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 130

16.12.2008 в 22:12:11

Ставь где угодно, только обязательно автоматический воздухоотводчик в верхней точке и группу безопасности ставь где угодно, лишь бы сброс желательно отводился в канализацию

0
Аватар пользователя
SAVRAS

Местный

Регистрация: 29.07.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 130

16.12.2008 в 22:13:46

Палецкий написал : а в модернизированой (закрытой с насосом)

Фраза двоякая, но уточню что насос не обязательно.

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

17.12.2008 в 03:55:21

SAVRAS написал : уточню что насос не обязательно.

..тогда такая гравитационка не будет модернизирована. Фраза была в самую точку :)

0
Аватар пользователя
SAVRAS

Местный

Регистрация: 29.07.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 130

17.12.2008 в 17:15:31

2Палецкий, на вопрос "будет ли работать мембранный бак в гравитационной системе отопления?" Вы в четвёртом посте ответили

Палецкий написал : В типичной (открытой) системе не будет, а в модернизированой (закрытой с насосом) и при наличии группы безопасности - будет

Но можно ответить и так > В типичной (открытой) системе не будет, а в модернизированой (закрытой даже без насоса) и при наличии группы безопасности - будет

Или Вы считаете что если систему сделали закрытой, соответственно установив автоматический воздухоотводчик и ГБ, то это не модернизация если, насос всё таки не установлен?

0
Аватар пользователя
MVP280807

Местный

Регистрация: 03.11.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 157

17.12.2008 в 22:36:37

Sergey Po. По этой теме были недавно рассуждения. (см. архив) Группу безопасности надо ставить сразу за выходом котла, или есть такая ГБ для мембранного бака+авт. воздухоотводчик в верхней точки системы. Всё перечисленное относится к закрытой системе отопления. Мембранный бак лучше ставить на обратке перед всасом циркуляционного насоса.