ДУмаю опресовать систему в квартире пере замуровыванием - там на всякий. На входе стоят редукторы давления. Краны отрубающие стояк стоят между редукторами и стояком - при опресовке давление будет давить :) на редукторы в противоположном направлении. Это может повредить редукторам?

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9677

30.11.2007 в 21:01:36

я думаю что нет. буржуи же прессуют системы , врядли кто-то снимает редукторы.

0
vvll
vvll
Местный

Регистрация: 14.12.2005

Москва

Сообщений: 124

30.11.2007 в 21:10:02

Может отсекают краном перед редуктором, а у меня такого нет.

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

01.12.2007 в 00:16:46

vvll написал : Это может повредить редукторам?

Да,поэтому давить надо в меру,10 бар вполне достаточно.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

01.12.2007 в 02:24:59

Вы же дАвите ПОД пружину клапана-ни хрена с ним не будет(с путЕвым) Если накроеться или потечет,тем лучше- продавцу рекламацию - и на замену.Но чтобы опрессовать- требуеться шкалу накрутить по максимуму, это по FK-06,если опрессовка через сливной патрубок ,тогда действует манометр на фильтре,сверяемый с манометром на прессе,а если через водорозетки-тогда результат по манометру пресса.

0
Skomorokh
Skomorokh
Местный

Регистрация: 20.09.2007

Москва

Сообщений: 263

03.12.2007 в 13:08:33

а если в системе - водогрей с макс. давлением в 4,5 атм. как такую систему опресовывать?

0
Alex 222
Alex 222
Местный

Регистрация: 07.07.2009

Москва

Сообщений: 358

15.03.2013 в 11:13:46

Skomorokh написал : а если в системе - водогрей с макс. давлением в 4,5 атм. как такую систему опресовывать?

Видимо его надо отключить, протестить давлением повышеным, а когда водогрей подключен 4,5 и тестить.

Вопрос на сколько рассчитаны фильтры тонкой очистки с пластиковыми корпусами?

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

15.03.2013 в 12:52:06

vvll написал : при опресовке давление будет давить на редукторы в противоположном направлении. Это может повредить редукторам?

Может. Редуктор устроен так, что у него есть, грубо говоря, шток-поршень, на который давит выходное давление, и сила этого давления уравновешивается пружиной; если выходное давление пересиливает, то шток прижимает золотник к седлу, и редуктор запирается: просвет вход-выход между золотником и седлом закрывается. При заметном превышении максимума (обычно 4 или 6 бар) происходит следующее: на поршень давит нерасчётное усилие, которое не компенсируется усилием пружины, и шток останавливает дополнительное усилие, приложенное к паре золотник-седло. Это приводит к двум видам последствий:

  1. Шток давит на пару золотник-седло с силой, на которую проектировщик не рассчитывал, а это достаточно нежная часть устройства (по определению - для высокой точности у седла должны быть достаточно тонкие кромки, а для того, чтобы редуктор держал давление в статике, золотник должен быть из эластичного материала). От этого ЧАСТИЧНО поможет накручивание на максимум, как советует Tehnik-san.
  2. Если мы накрутим пружину больше, чем максимум, на который редуктор рассчитан (а это легко - просто крутить и крутить до упора, не проверяя), пружина может "сесть".
  3. Если редуктор мембранный и/или на выходе есть манометр со шкалой до 6-10 бар, то, надавив на выход редуктора давлением 10-20 бар, Вы рискуете повредить мембрану и/или манометр. Вообще, кстати, редукторы на ХВС часто подвержены такому эффекту при эксплуатации из-за расширения холодной воды или наличия накопительного водонагревателя. От этого помогает установка обратного клапана (на диаметр, а то и два больше, чем редуктор, дабы не повысить заметно его выходное сопротивление) ПОСЛЕ редуктора (ДО него тогда можно встроенный ОК счётчика незаметно для пломбировщиков высверлить при установке, так как этот наш ОК защитит и от подмеса), а чтобы совсем застраховаться, можно поставить мини-расширительный бак (хватит просто куска нержавеющей гофры) между ними. Это заметно удлинит жизнь пары золотник-седло в редукторе (они не будут давить друг на друга больше, чем необходимо, чтобы перекрыть давление и всё), что положительно скажется на стабильности давления, выдаваемого редуктором.
0
Alex 222
Alex 222
Местный

Регистрация: 07.07.2009

Москва

Сообщений: 358

15.03.2013 в 12:54:49

У меня в системе ХВ стоит сбросник 6 бар. Редуктор ФАР. Накручен на 3 бара стандартно. Могу опресовывать через водорозетку до 6 бар, не трогая редуктор?

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

15.03.2013 в 13:08:49

Alex 222 написал : Могу опресовывать через водорозетку до 6 бар, не трогая редуктор?

Безусловно.

0
Alex 222
Alex 222
Местный

Регистрация: 07.07.2009

Москва

Сообщений: 358

26.03.2013 в 11:47:54

Вчера пресовал. За 25 минут 1 бар. Но возможно через смеситель, плдкапывал. За 5 минут без изменений почти.Пресовал при 7 бар. Думаю смеситель снять, без него пресануть.Кстати, пользовался этим http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=127070&page=2 Т.е.пульвирезвтором. реально работает. Только купите 2, один поломал в процесее, и мелкую вставку в носике не вынимайте, это обратный клапан своеобразный, без нее работать не бутет.

Пробовал, и греть трубу что бы давление поднялось, за 5 минут строительным феном-0 эффекта. Пробовал и тисками зажимать шланг-мертвому припарки, даже стрелка не сдвинулась. А пульвилезатор реально работает, только вставку надо конролировать.

Кстати, что интересно. При опресовке отрубал подачу воды в квартиру, ОК стоит, по этому туда бы все равно не пошло давление. По системе у меня стоит фильтор 300МКМ с монометром, далее редуктор с монометром. Так вот редуктор показывает давление которое нкачал в систему соответственно 6-7 бар,а на монометре фильтра наобарто давление падает вплоть до 0. Т.е. видимио клапан редуктора как то влияет.

0