Аватар пользователя
Леонид33

Местный

Регистрация: 07.07.2006

Сообщений: 10

19.11.2006 в 15:20:08

выручайте,нужен совет
сделали мне отопление МП +алюминь,нижняя труба 26, разводка вроде говорят "ленинградка" ну т.е. нижняя труба идет и от нее отводы к радиатору 20 трубой на прямую и обратку . дом свой ,отопление центральное
советуют бросить еще одну трубу на 32 для обратки, выручайте

0
Аватар пользователя
rodinad

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 292

19.11.2006 в 15:54:44

если можно поточнее о ленинградке что это такое и какая система стояков у вас в доме

0
Аватар пользователя
Леонид33

Местный

Регистрация: 07.07.2006

Сообщений: 10

19.11.2006 в 16:56:01

дом одноэтажный ,одной трубой,труба зашла и вишла,в доме к каждой батареи отводы

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.11.2006 в 10:25:26

И что при этой "ленинградке" у Вас батарие холодные что-ли?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111711

Аватар пользователя
Леонид33

Местный

Регистрация: 07.07.2006

Сообщений: 10

20.11.2006 в 12:20:52

да,с такой лениградкой холодно набросал схемку,верхняя которая есть а внизу хочу сделать

0
Вложение
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111711

Аватар пользователя
!A_n_d_y!

Местный

Регистрация: 03.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1503

20.11.2006 в 14:17:02

Ленинградка:
1.(обычно )одна труба на 32, пущенная под батареями по кольцу, отводы полдюйма в нижние пробки радиаторов по ходу теплоносителя. Система с циркуляционным насосом .
как вариант :d
2 двухтрубка с верхней подачей.

проблема м.б. в заужении фитингов.

0
Аватар пользователя
Леонид33

Местный

Регистрация: 07.07.2006

Сообщений: 10

20.11.2006 в 15:18:31

трубу куплю конечно может действительно заужено? от 26 идет 20 хотя сейчас заменить сложно, уже холодно может всетаки обратку бросить?

0
Аватар пользователя
shoorf

Местный

Регистрация: 26.05.2008

Минусинск

Сообщений: 323

03.09.2008 в 05:10:25

Привет всем! В частном доме установлена система отопления "ленинградка". Т.е. котел (угольный, с врезанными ТЭНами) стоит в приямке, ниже уровня пола около 15 см. По периметру дома проложена труба (40) с небольшим уклоном. К трубе подключены чугунные радиаторы (как на схеме).
Теперь есть еще пристройка. Вот надо и туда провести отопление. Я в этом плохо соображаю, прежде чем нанять "мастеров" (когда делали существующую систему - перематерился с ними) хочу спросить совета. У меня самого 2 варианта.

  1. Т.к. уровень пола в пристройке выше, развернуть направление теплоносителя в другую сторону (против ч.стрелки), и все завязать в одно кольцо.
  2. В пристройке сделать отдельный контур. Но тогда может получиться так, что в пристройку будет идти больше тепла, надо как-то регулировать. Посоветуйте пож-та как лучше сделать.

И еще есть вопросы.

  1. Как (куда) лучше в этой схеме подключить электрокотел.
  2. Когда работают ТЕНы, при нагреве воды по всему дому стоит шум (как в чайнике, все понятно). Как можно этот шум уменьшить. Наверно в пластиковых трубах шума нет, а тут кругом железо.
  3. Как в существующей схеме можно регулировать тепло в каждой батарее. Спасибо.
0
Вложение
Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

03.09.2008 в 11:54:31

На место точек, обозначенных чёрными квадратиками поставить балонсировочные вентили с большим проходным сечением, или на худой конец шаровые(могут потечь). А расширительного бака нет или не нарисовали? А убрать шум поможет насос, врезанный в обратку котла(рис 2, квадрат - кран, круг - насос)

0
Вложение
Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

03.09.2008 в 11:55:17

shoorf написал :

  1. Как в существующей схеме можно регулировать тепло в каждой батарее.

если поставите насос - термоголовки помогут

0
Аватар пользователя
shoorf

Местный

Регистрация: 26.05.2008

Минусинск

Сообщений: 323

03.09.2008 в 12:30:15

Есть расширительный бак и насос (схема). Вообще, все работает и без насоса, от насоса шум надоедает даже на 1 скорости. А вентили какого сечения, если у меня труба 40-ка?

0
Вложение
Аватар пользователя
shoorf

Местный

Регистрация: 26.05.2008

Минусинск

Сообщений: 323

08.09.2008 в 05:12:16

Подскажите, правильно ли я электрокотел "нарисовал" (параллельно угольному), или его надо ставить последовательно, за угольным?

0
Вложение
Аватар пользователя
shoorf

Местный

Регистрация: 26.05.2008

Минусинск

Сообщений: 323

09.09.2008 в 04:38:12

Ну что, никто не поможет про электрокотел?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу