Что-то не понятное на кухне в сифоне: каждые 15 минут что-то стреляет, плюхает, рычит и т.д. Засора нет. Чтобы это могло быть? И как лечится?
03.01.2009 в 12:36:27
Что-то не понятное на кухне в сифоне: каждые 15 минут что-то стреляет, плюхает, рычит и т.д. Засора нет. Чтобы это могло быть? И как лечится?
03.01.2009 в 17:18:23
Похоже на срывание гидрозатвора. может возникать в результате "неправильных" процессов в стояке. Какой этаж? Сколько этажей над Вами? Диаметр канализационной трубы от сифона к стояку? Желательно фото сифона.
03.01.2009 в 17:44:45
На выходе фанового стояка,на крыше,при усилении мороза образовываеться иней или обледенение всей фановой горловины.Поэтому и не поступает воздух,исключающий разрежение в стояке.При смывах полным сечением,за потоком идёт вакуум и создаёт такие звуки в мойках. Чаще всего такое наблюдаеться зимой,на старых вертикальных чугунных кухонных стояках ДУ 50.У вас на кухне-основной стояк-50мм или 100мм ? А может этот стояк и вообще на крышу теперь не выходит ?
03.01.2009 в 18:05:00
этаж первый, над нами еще 6
Гвоздь написал : Диаметр канализационной трубы от сифона к стояку
не знаю, они у нас не видны.
Гвоздь написал : Желательно фото сифона.
очень неудобно сейчас фотографировать, вот, как смогла
03.01.2009 в 18:06:57
2Tehnik-san
Tehnik-san написал : идёт вакуум и создаёт такие звуки в мойках.
оно еще стреляет порой, "булька" такая выплевывается
Tehnik-san написал : У вас на кухне-основной стояк-50мм или 100мм ? А может этот стояк и вообще на крышу теперь не выходит ?
чего?
03.01.2009 в 18:11:44
дом какого года?
Имелось в виду, что канализационный стояк должен заканчиваться на крыше дома вентилляцией.
03.01.2009 в 18:12:57
2Leonid53
дому 12 лет
Leonid53 написал : Имелось в виду, что канализационный стояк должен заканчиваться на крыше дома вентилляцией.
кто ж его знает...
03.01.2009 в 21:37:30
2brunkva Готовьтесь к затоплению :( Без сомнения в лежаке канализации ниже Вашей квартиры имеется засор
03.01.2009 в 21:39:50
2Палецкий
Ниже нас только подвал...
03.01.2009 в 21:43:44
brunkva написал : Ниже нас только подвал...
...понятно, что не крыша :) По подвалу от Вашего стояка идет труба канализации (лежак) ..там есть засор :(
03.01.2009 в 21:46:55
2Палецкий
Жуть :(
Теоретически, что должно быть? К чему готовится, учитывая, что в этом месте ничего кроме кухонной мойки нет? Труба соответственно только одна - ведущая к мойке.