Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.12.2005 в 15:27:00

Помогите, пожалуйста, АОГВ 23 с Han.США пьезо поджигом и автоматикой, не выдает полную мощность. Температура не выше 50С.Регулировок видимый этой чудо-техники не нашли.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.12.2005 в 18:00:28

  1. Либо не работает термостат (датчик температуры). Там где-то должна быть ручка регулировки температуры теплоносителя выведена на корпусе. Надеюсь ее покрутить пробовали... :-)))
  2. Либо мощности котла элементарно не хватает для отопления Вашего дома: потери большие... Котел постоянно работает или все-же отключается время от времени?
  3. Либо действительно засорилась горелка котла (хотя такого не встречал). Тогда котел тож будет постоянно работать, как в п.2, поскольку не может нагреть теплоноситель до заданной температуры...
0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.02.2006 в 21:21:02

Приветствую !

Стоит Жуковский АОГВ 23 с нашей автоматикой.... пока работает нормально.... но имеет место непонятка - как правильно понизить температуру котла ? в инструкции сказано что регулятор температуры можно крутить на понижение только температура носителя не больше 30 градусов.... не вижу другого способа кроме как выключить котел и подождать.... крутануть регулатор и потом разжигать... а как это сделать не выключая котел ? .... типа чтобы горел хотябы запальник ? или фантастика ?
а то розжиг как-то непонятно работает.... при нажатии кнопки слышу что газ идет... жму пьезоподжиг много раз и потом, нескоро, наконец-то загорается запальник.....

0
Аватар пользователя
dmvt1

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

26.02.2006 в 16:10:49

Котел поставили слишком мощный. Многие котлы не позволяют понижать температуру обратки ниже 60 град., иначе начнется выпадание конденсата на теплообменнике. Если уж промахнулись с мощностью, то надо поставить грамотную обвязку с трехходовым термостатом, чтобы в контуре котла крутилась вода 60 град, а в контуре отопления той температуры какая нужна. Естественно, все эти игрушки нормально работают только в системах с принудительной циркуляцией. В любом случае, котел будет работать в плохом режиме - сплошные включения/выключения. Спасти положение можно только установкой в контур котла теплоаккумулятора ( бака литров на 100-200), который будет аккумулировать излишки тепла при работе котла и отдавать их в магистраль при отключеном котле.

0
Аватар пользователя
Сергей И

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 461

01.03.2006 в 15:50:15

2quasixr Я правильно понял, нужно установить температуру ниже при включенном запальнике?

Полностью перекрывать газ не нужно, надо перекрыть вентиль на передней части котла под автоматикой, тогда запальник останется гореть. Дождаться пока температура на термометре котла будет ниже, чем та температура которую Вы хотите установить на регуляторе, установить температуру на регуляторе и открыть вентиль. По крайней мере мне так объясняли и я так и делаю.

Термопары у этого котла полное Г.................НО!!! Только поменяли вышедшую из строя, на тебе опять клапан приспособа держит. У.................!!! Котел сам вроде ничего.

Люди! Где термопару купить можно, а то мастера (так сказать), ТАКУЮ цену лупят, с выездом и установкой!!! :( :( :(

0
Аватар пользователя
LVN

Местный

Регистрация: 21.05.2006

Липецк

Сообщений: 678

04.10.2006 в 08:47:16

Привет всем!
По прошествии 3-х лет начало гаснуть АОГВ-23 Жуковское, то ли от направления ветра, то ли износилось что-то. Но раньше ветер дул так-же, даже сильнее :-), но такого не наблюдалось ни разу, а счас за осень- за... уже, а если зимой так-же, замерзну. Куда глянуть? Мож кто сталкивался.....

0
Аватар пользователя
Ukaz

Местный

Регистрация: 11.08.2006

Москва

Сообщений: 12

04.10.2006 в 10:31:44

Скорее всего упало давление газа, часто забивается запорный кран стоящий перед котлом. Необходимо перекрыть общий кран на дом, вывернуть и почистить краник, как правило забит нагаром или опилками от плохой сварки без продувки трубы.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.02.2007 в 12:28:27

Доброго времени суток!

  1. Имеются небольшие проблемы по данному котлу. Котел стал постоянно работать, не выключается, температура теплоносителя 50 градусов. Стоит насос. Раньше такого не наблюдалось, котел включался, пламя большое и уменьшалось постепенно. Сейчас постоянно пламя маленькое. Какие могут быть проблемы (если это проблема) ? Может сбой автоматики? На блоке Honeywell есть три регулировачных винта, может кто знает что они делают?
  2. Каков правильный режим работы АОГВ с точки зрения долговечности и минимального расхода газа: включение\выключение или в режиме постоянной работы с малым пламеним горелки.
0
Аватар пользователя
туляк

Местный

Регистрация: 05.02.2007

Тула

Сообщений: 29

05.02.2007 в 14:20:17

Была аналогичная ситуация с новым котлом .Он выключался минимум при 50 град.,а влючался ,только, при 26 гр. Две недели назад приехали газовщики и сказали что неисправна термопара и надо менять всю автоматику, так как она разбирается и регулируется только на заводе.Через неделю поменяли. Сейчас всё ок.

0
Аватар пользователя
summaxre

Местный

Регистрация: 27.10.2008

Домодедово

Сообщений: 59

04.12.2008 в 01:26:02

Можно ли но аогв 23 Квт поставить автоматику управления газовой горелкой в зависимости от температуры в доме?:help

0
Аватар пользователя
Voyutichi

Местный

Регистрация: 15.05.2007

Львов

Сообщений: 413

04.12.2008 в 16:47:30

можно, если сменить автоматику на самом АОГВ (т.е. горелку, газовый блок и блок управления горелкой), от аогв останется только теплообменник. Лучше уже купить вместо аогв какой-нибуть котел (даже б\у), где такая автоматика уже встроена производителем. это выйдет на те же деньги, что и стараться приспособить к аогв что-нибуть для такой работы от другого котла.

0
Аватар пользователя
seroga67

Местный

Регистрация: 28.08.2008

Сообщений: 80

04.12.2008 в 20:48:58

Если всплывет что Вы изменили конструкцию котла это будет стоить Вам гораздо дороже хорошего
котла с самой современной автоматикой! (Это про возможные поледствия)

0
Аватар пользователя
dmvt1

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

04.12.2008 в 21:46:46

АОГВ в помойку, а на его место нормальный котел. Экономия на газе окупит покупку нового котла за пару сезонов.

0
Аватар пользователя
ПУПКИН

Местный

Регистрация: 02.10.2008

Тула

Сообщений: 137

05.12.2008 в 08:47:11

извените за вопрос а сколько прослужит котел настенный а то у людей работает не больше 5 лет дальше ремонт теплобменника у меня 23АГВ уже10лет

0
Аватар пользователя
dmvt1

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

05.12.2008 в 09:50:17

Так и не надо настенный покупать. Тот же BAXI напольный стоит как настенник. А теплообменник чугунный там получше, чем кастрюля стальная в АОГВ.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу