Славик64 написал :
Подержите руку над колонкой. Жар идет?
Нет, чуть тепло ощущается, а труба (которая в дымоход идет) горячая, и даже очень.
Так что насчет батареек? Где они прячутся?
Просто планировал завтра снять панель и попробовать хоть чуть-чуть разобраться в потрохах. Проверить - мож где что капает и т.п., проверить тягу...
С вопросом о батарейках разобрался - нема их там. Модификация колонки - МТИ, работает от сети 220 вольт.
Пока еще не разобрал колонку вопрос такой: может быть срыв пламени из-за того, что ей не хватает воды? Сечас посмотрел - к колонке подключена вода через обычные гибкие сантехнические водопроводные шланги в металлической оплетке. Марктровку на штуцерах не видно (повернута к стене), но , по-моему, они меньше 1/2 дюйма как того требует инструкция.
Колонка новая - куплена в июне сего года (дом мы купили в июле), износиться не могла.
Есть еще вопрос к специалистам - а может ну ее нах? Купить что-нибудь понадежнее? Есть достойные варианты?
Просто ни помыться толком, ничего. Достала ситуация донельзя!!! Сейчас выручает летний душ, а потом что? Баню еще только договариваюсь строить...
Посоветуйте толкового производителя. А менеджерам Невы-транзит хотелось бы пожелать пользоваться ежедневно изделиями китайских ручонок, которыми они торгуют.
Славик64 написал :
Срыв пламени(еще и не понятно что за срыв) не может быть из за воды.
Опишите подробней этот срыв.
Колонка исправно включается и вода начинает греться, цифирки в окошке скачут (в зависимости от регулировки - до 40, 52, 62). Спустя полторы-две минуты (точно не засекал) колонка гаснет самопроизвольно, цифирь идет на убывание - до 27, или 25...
Все попытки отрегулировать ручками приводят к одному результату - меняется верхняя цифра в окошке, остальное без изменений...
Проток воды (количетво воды в единицу времени) через колонку зависит не только от самой колонки.
Причны малого протока могут и внутренними, и внешними, и совокупными.
Барута, если это Ваши слова "Колонка новая (июнь 2014), вроде как она (ВПГ-10Е МТИ) турбированная. Дымоход - не знаю, там стоит труба-гофра диаметром 50мм, с улицы (когда колонка работает) слышно хорошо как пламя шумит. Сам дымоход это отдельно стоящая квадратная труба сечением примерно 40х60 см вровень с крышей или чуть выше." то попробуйте отсоединить квадратную трубу с таким то сечением. Может газы ударяются об эту вертикальную трубу и как бы отскакивают обратно. Или сделайте закругление. Мне кажется, что отключение по линии дымохода.
Про воду, думаю, можно забыть.
Барута, На выходной трубке радиатора стоит датчик перегрева.Он аналогичен датчику тяги,только температура срабатывания другая.Попробуйте его перемкнуть накоротко.Потом отпишитесь.Также посмотрите провод от датчика тяги.Если у Вас вариант колонки с подключением одного провода непосредственно на корпус колонки,то пошевелите его.Возможно просто окислилось соединение,тогда или расклепайте клепку,или поставьте винт с гайкой.Правда при таком варианте колонка не должна зажигаться,но иногда бывают чудеса и похлеще.Много раз встречал плохо,но работающие колонки с напрочь разорванной мембраной.Как то так.
Славик64 написал :
то попробуйте отсоединить квадратную трубу с таким то сечением.
Этоя так образно выразился, не знаю как ЭТО правильно назвать - по сути это типа печного борова, отсоединить можно только если снять гофру 50-ти мм-ю от колонки. Вообще производитель позиционирует ее как колонку "...для помещений необорудованных дымоходом", именно колонка относится к серии "турбо" (у нее вверху стоит типа вытяжного вентилятора небольшого)...
Вещует мну ретивое, что про дымоход тож можно забыть....
vaz21063 написал :
На выходной трубке радиатора стоит датчик перегрева.Он аналогичен датчику тяги,только температура срабатывания другая.Попробуйте его перемкнуть накоротко.Потом отпишитесь.
Пошел смотреть, спасибо. Если отличу /найду эти датчики....
Славик64 написал :
PS Еще! Откуда колонка забирает воздух? Случайно не с дымохода?
Дык откуда ж я могу знать? Мож из помещения, мож из дымохода. Но для чего тогда эта гофра (шла в комплекте)?
Датчик перемкнул - колонка вообще не зажигается. Но внизу шкафа на отдельном проводе "висит" светодиод красный - он моргает....
Cлава, так он турбо-колонку к дымоходу подключил??????!!!!!!!!!!!!!!!!КРАСАВА!!!!!!! Барута, посмотрите, у Вас на выходе из колонки труба в трубе?
И, если так,то внешнюю-обрезайте на фиг, через нее идет забор воздуха для горения,а тяга в дымоходе создает противовес.
Вы ее обрезаете (тока внешнюю!!!!, а то будете после по форумам плакаться, мол, ПРОСТО САНЯ, редиска, насоветовал дымоход у колонки от..ячить)-и после этого ВАШа МаШа начнет воздухоотбор делать из помещения, а выдувать- по целой внутренней трубе наружу тогда, и дела сразу же пойдут на ЛАД.
А вот фотка у Вас на аватаре ПРАВИЛЬНАЯ, по ходу...
ПРОСТО САНЯ, Тезка, умничать не стоит, уже объяснил - дела с такой техникой не имел. Кто ее подключал - прежние хозяева, или местные "умельцы" - не в курсях, пробую разобраться в теме с помощью форумчан в данном вопросе.
Уточняю - гофра выведена через стену на улицу, там торчит отрезок примерно 10 см из стены, закрыт колпаком с отверстиями.
Барута написал :
Датчик перемкнул - вообще не зажигается
Этот датчик НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТЫЙ,т.е. при нагревании он размыкается и разрывает цепь.При замыкании его накоротко,цепь всегда замкнута.Если у Вас при замыкании перестала загораться колонка вообще,то скорее всего вы не то замкнули.Датчик находиться непосредственно на трубе выхода воды из радиатора,или на "калачах" радиатора со стороны выхода воды.А как у Вас с датчиком ионизачии? Это электрод который находиться рядом с электродом розжига,(где идет искра).Он должен находиться в пламени горелки,т.е. "показывать" колонке наличие пламени.
vaz21063 написал :
Датчик находиться непосредственно на трубе выхода воды из радиатора
Вроде как именно на выходе из радиатора этот датчик и стоит...Дальше от него трубка уходит в систему....
vaz21063 написал :
Это электрод который находиться рядом с электродом розжига,(где идет искра).Он должен находиться в пламени горелки,т.е. "показывать" колонке наличие пламени.
Барута написал :
Дальше от него трубка уходит в систему
Какая трубка ??? К нему подходит 2 провода.Один сверху от датчика тяги,а второй вниз к блоку,или к батарейкам,что то запамятовал,простите.но это и не важно на данный момент.
Докладаю. На блоке где форсунки - три провода в ряд, они заканчиваются как бы иглами. Когда включается колонка - крайние сразу накаляются, красные становятся. Средний сначала нет, а потом и он тоже накаляется. Сейчас включил - все то же. Забыл сказать две вещи:
колонка сопряжена с котлом Будерос
когда включаешь подмес холодной воды, она сразу гаснет, даже полторы минуты не работает.
Парни, я почему спрашиваю (наверное задолбал уже вопросами, при этом понимаю, что лечить "по телефону" - это неправильно). Но другого выхода нет. Здесть найти спеца - проблема из проблем. В качестве примера - были напряги с водой. Открываешь кран, второй - хлоп, вырубается автоматика насоса, бежишь нажимать кнопку. Пришел спец - врезал обратный клапан. Не помогло. Вызвонил, второго, третьего - ни хрена. Только деньги платил. Версии выдвигались самые разные - типа насос хреновый и т.п. Наконец повезло - пришел парень молодой посмотрел, покурутил - "дядя, у вас скважина какая". Разобрались, что ей пришел конец - тупо не хвататет воды (мелкая и засорена изрядно), пробурили новую - все стало на свои места. Монтаж труб водоснабжения и отопления - без слез не взглянешь, так нах....чено, что даже я понимаю, что этого не должно быть. На днях буду переделывать все и упрощать (перед установкой водоумягчителя). Ессно, не сам.
Вот поэтому и пытаюсь вникнуть, что к чему... Котел еще не смотрел - заказал из авторизованной конторы - ревизию провести, стать на сервисное обслуживание и т.п.