08.03.2006 в 11:40:17

#80969

Нужен совет по подключению полотенцесушителя Квартира на последнем, 17м этаже новостройки. В ванной под полотенцесушитель проложен отдельный стояк. Выполнен он в виде строго вертикальной трубы на 1 дюйм, на которой установлены два отвода шаровыми кранами, тоже на дюйм. Получается, что байпас -- это и есть основная труба, без заужения.

Как я понимаю, предполагалась установка "классического" ПС в виде трубы на 1 дюйм.

Будет ли при таком стойке греть лесенка с вводами на 3/4? И как ее лучше подключить? Рабочие уже проложили подводы МП 20.

К сожалению, не обнаружил классических ПС, которые бы были рассчитаны на мою площадь (4,5 м2). Правда, теплый пол в ванной будет.

Аватар пользователя
_k0t_

Местный

Регистрация: 16.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 430

08.03.2006 в 20:51:26

#81131

  1. Не понятно предназначение отдельного стояка.
  2. Лесенка греть будет.
  3. тёплый пол 200 вт на м.кв. 900 вт. на 4,5 квадрата, маловато не будет. ;) ЗЫ: Если пол водяной

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

09.03.2006 в 10:08:06

#81352

_k0t_ написал : Не понятно предназначение отдельного стояка

Открытый (не в шкафу) стояк специально для ПС. Движение сверху-вниз. А горячая вода - с кухни или сан.узла.

Александр Борисович написал : байпас -- это и есть основная труба, без заужения

Закажите "отсечку" - делов на пол-часа.

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

09.03.2006 в 13:39:37

#81547

А какую сделать отсечку? На 3/4? Сейчас посмотрел внимательнее на сайт Сунержи, ПС которой планирую купить, оказалось, сечение боковых труб на их лесенке - 1/2, а не 3/4.

И насчет МП что скажите? Или мерять давление надо, чтобы понять?

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

09.03.2006 в 14:52:07

#81626

Александр Борисович написал : А какую сделать отсечку? На 3/4?

Отсечка - не круглое сужение; скорее, боковое. На трубе делается поперечный надрез и в него вставляется и вваривается пластина - минимум работы для сварщика, требования к квалификации и оборудованию тоже минимальные.

Аватар пользователя
_k0t_

Местный

Регистрация: 16.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 430

09.03.2006 в 20:17:08

#81989

2ВТБ! Так стояк ГВС или отопления?

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

09.03.2006 в 22:48:46

#82104

_k0t_ ГВС. Магистральный снизу-вверх на чердак/тех.этаж, а там разводка по всем стоякам подъезда.

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

10.03.2006 в 08:24:05

#82239

И что это такое получится? Без байпаса?
Я перепланировку согласованную делаю, это раз, ну и вообще о соседях думать надо. А городить байпас параллельно трубе просто места нет, вокруг нее будет короб.

Что касается того, ГВС это или отопление, то судя по тому, что в батареях у нас какая-то жуткая смесь, а в ПС все-таки вода :), выходит, что ГВС.

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

10.03.2006 в 08:26:34

#82240

Или имелось ввиду, что отсечка не на весь диаметр трубы, а только частично?

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

10.03.2006 в 10:02:20

#82303

Александр Борисович написал : отсечка не на весь диаметр трубы, а только частично

Разумеется, больше четверти сечения никто и не станет перекрывать.

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

10.03.2006 в 20:14:30

#82861

Предложение понятно. Есть некоторые сомнения о его эффективности. Видел в этом форуме посты о том, что сужение должно иметь некую протяженность (фигурировала цифра от 10 см), иначе эффект якобы минимален. Можете развеять мои сомнения?

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

13.03.2006 в 10:28:01

#84000

Александр Борисович Зависит от скорости циркуляции и необходимого процента затекания. Если отсечка вызывает турбулентность, то и значимый перепад давлений неизбежен.

На самом деле, для ПС достаточно минимального потока - уж очень мала его мощность.

Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

13.03.2006 в 17:36:10

#84475

ВТБ! однажды поставили лесенку на стояк в 1 дюйм . смтояк был сплошной , т.к. сантехники запретили сделать заужение или поставить кран. полотенцесушитель работал только когда шел разбор воды по утрам. хотя располагался сушитель очень близко от стояка, но трубы уходили сначала в пол потом поднимались вверх сантиметров на 50.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

13.03.2006 в 18:17:41

#84512

C2h5-OH написал : полотенцесушитель работал только когда шел разбор воды по утрам

Явный признак отсутствия циркуляции в системе.

Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

14.03.2006 в 10:38:26

#84923

неа. явный признак отсутствия циркуляции- холодный стояк гор.воды, но при сливании из крага минут через 5 течет таки горячая, а это- признак бОльшего, чем нада сопротивления магистрали к полотенцесушителю.,А все злые Сантехники из жэка...

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

14.03.2006 в 10:49:16

#84935

C2h5-OH написал : при сливании из крага минут через 5 течет таки горячая

Это и есть отсутствие циркуляции. :cool:

Аватар пользователя
BorisM

Местный

Регистрация: 07.02.2006

Москва

Сообщений: 817

03.05.2006 в 12:16:10

#117965

полотенцесушитель - диагональное или нижнее подключение Купил полотенцесушитель типа "лесенка" питерского производства Сунержа, и вот думаю как будет лучше его подключить в двутрубную систему(прямая и обратка) по диагонали или снизу? мне почему то кажется что более равномерный прогрев всех секций будет при подключении по диагонали, а продавец говорит подключай снизу, так типа красивше выглядит :)

Аватар пользователя
Vic

Местный

Регистрация: 09.03.2006

Москва

Сообщений: 193

03.05.2006 в 15:42:22

#118185

2BorisM а там есть возможность диагонального подключения? Мне правда показывали другие "лесенки", но там вверху только кран маевского под колпаком. Подключение нижнее

Аватар пользователя
KON136

Местный

Регистрация: 14.11.2005

Москва

Сообщений: 416

03.05.2006 в 16:06:31

#118209

У меня нижнее подключение. Когда воду из стояка сливают, напором пробивает только 1 секцию, а из остальных воздух стравливаю вручную. Сейчас бы сделал по диагонали.

Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

03.05.2006 в 17:14:23

#118277

2Vic а что мещает Ма6евского заменить на кранчик подключения?

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

03.05.2006 в 18:22:58

#118350

BorisM написал : в двутрубную систему(прямая и обратка) по диагонали или снизу?

По диагонали и сверху. :)

продавец говорит подключай снизу

"Вредные советы"? :D

Аватар пользователя
BorisM

Местный

Регистрация: 07.02.2006

Москва

Сообщений: 817

03.05.2006 в 23:24:08

#118522

ВТБ! Решил делать по диагонали. Ну продавцов слушать........, они обычно сами не ведуют что говорят :)

Аватар пользователя
BorisM

Местный

Регистрация: 07.02.2006

Москва

Сообщений: 817

03.05.2006 в 23:28:37

#118527

Vic написал : а там есть возможность диагонального подключения? Мне правда показывали другие "лесенки", но там вверху только кран маевского под колпаком. Подключение нижнее

При желании как угодно этот полотенцесушитель можно подключить, просто меняешь местами заглушку, маевского, угловые отводы, и всех делов. У меня вот такой http://www.sunerzha.com/les/bogema.htm размера 500х800

Аватар пользователя
FOU

Местный

Регистрация: 10.05.2006

Москва

Сообщений: 812

30.05.2006 в 16:21:25

#135326

Как правильно подключать полотенцесушитель (ограничения ОДЭЗа)? Суть в следующем. Был сегодня у главного инженера чтобы выяснить как все правильно сделать (по науке и разрешениям). Теперь весь в думах. Вариант с байпасом на стояке не проходит (ни с вентилем ни с заужением) - сказали так низя. Говорят что труба должна быть одного диаметра. В итоге картинка выглядит как те, что представляют на этом форуме, только заужения нет. ГИ говорит все будет работать, но что-то мне кажется тут не все так просто, иначе всеб так делали. Это первый момент. Второй касаемо меди. ГИ очень не рекомендовал делать медью (МП или ПП пожалуйста). Обоснование - а кто будет это починять, если чего случится и вообще сварка тут ненадежное дело. Для установки ПС нужно принести им сертификат на него (чтоб заврнили или еще чего). Вот такая ерунда. Вопрос в следующем, а как подключить ПС чтобы ничего не нарушить и все работало? Что делать, как поступить?

Аватар пользователя
Farrier.

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Зеленоград

Сообщений: 712

30.05.2006 в 16:35:57

#135346

2 FOU: А Вы не рассматривали вариант выкинуть его нафиг и поставить электрический? Гимора на порядок меньше.

Аватар пользователя
FOU

Местный

Регистрация: 10.05.2006

Москва

Сообщений: 812

30.05.2006 в 16:53:02

#135369

Все больше начинаю об этом думать... Просто тут мягко говоря "дармовое" тепло :)) Эл-во дорогое, а эл. обогреватели жрут много, причем за ними следить надо.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

30.05.2006 в 17:26:31

#135416

fou написал : В итоге картинка выглядит как те, что представляют на этом форуме, только заужения нет

"Мне бы схемку, аль чертёж..."

Аватар пользователя
FOU

Местный

Регистрация: 10.05.2006

Москва

Сообщений: 812

30.05.2006 в 18:22:06

#135479

2 БТБ! как скажете! Вот нарисовал побыстренькому. Надеюсь понятно.

Аватар пользователя
AndreyMax

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 406

30.05.2006 в 18:33:32

#135491

Медь нельзя в полотенцесушитель гальваническая пара получается

На краны можно, то есть по току воды сталь -> медь -> канализация можно

а вот сталь -> медь -> сталь или медь -> сталь

  • нельзя

Про толстый байпас, ну и пусть главный думает что хочет, некоторая денежка сварщикам и они вварят внутрь толстого байпаса, маленький огрызок заужения

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108420

30.05.2006 в 18:36:29

#135494

fou написал : Эл-во дорогое, а эл. обогреватели жрут много, причем за ними следить надо.

Посчитайте стоимость работы и частей по установке водяного, потом посчитайте для электрического. Полученную разницу разделите на стоимость киловатт часа, переведите в количество дней, а потом лет .....

Неубедил?

Тогда рассмотрите подключение Электрического ПС через суточное реле времени ;)