28.10.2011 в 23:23:57
Добрый вечер форумчане! Котел работает три года, дом новый, одноэтажный, S=90 м2, стоит внешний термостат. Сейчас заметил что котел загорается, работает на малом пламени, а как только начинает увеличивать мощность то горелка гаснит через 10 -20 сек. через 5 сек. опять поджег и все повторяется. Думал, что циркуляция воды в системе плохая. Проверил - все ОК. Вот в таком режиме и работает.
Вопрос: может ему какое-то ТО провести (желательно самостоятельно), и вообще в чем причина такого поведения.
28.10.2011 в 23:41:58
дымоход?
28.10.2011 в 23:43:31
У Вас срабатывание датчика тяги. Проверьте дымоход и теплообменник котла.
02.11.2011 в 22:23:07
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите, кто знает, у меня котел в общем работает нормально, но часто включается, каждые 3-5 мин., может даже чаще. Нормально ли это и какой выход из ситуации. Может кто скинет ссылки на полезные инструкции по регулировке, или просто добрым советом, буду очень благодарен. Заранее спасибо!!!))
02.11.2011 в 23:33:24
1.Все полезные советы есть в инструкции. 2.проверить регулировку давления газа на горелку.Отрегулировать мин. 3.програмно установить макс. мощность отопления необходимую для вашего помещения примеро 1квт на 10м2. 4.если площадь заведомо маленькая лучше установить комнатный теростат.
03.11.2011 в 23:11:20
мвс Спасибо. Я так понимаю для 2 и 3 пункта нужно снимать переднюю панель? Инструкцию изучил, особо она мне не помогла.
20.11.2011 в 19:22:27
SeRg068 написал : У Вас срабатывание датчика тяги.
Проверьте дымоход и теплообменник котла.
Спасибо!! Все сделал. Действительно, периодически начала выскакивать ошибка датчика тяги. Вскрыл котел, теплообменник. без кожуха теплообменника котел работает нормально. Открыл камеру сгорания - справа увидел слой сажи. Правая крайняя форсунка постоянно коптила, тем самым сажей забила теплообменник. Снял форсунки и увидел, что правая форсунка забита паутиной. Наверное еще с нового она коптила себе потихоньку и забила теплообменник, т.е. уменьшила тягу. Это доказывает, что спец проводивший пуск котла - слабой квалификации, иначе он увидел бы что форсунка коптит. Ну да бог с ним. Почистил теплообменник, турбину, форсунки. Неделя - полет нормальный.
21.11.2011 в 16:54:24
Помогите пожалуйста!котел Ferroli domicompact F24,при работе котла поднимается давление,треск шум и котел выключается.Сначала моргали зеленая и желтая ,потом желтая и красная,а сейчас только желтая.Определии что не работает насос.Помогите мастеров в городе нет! Когда котел включаешь,моргает желтая лампочка,будто включена горя чая вода,потом все как писала шум,треск и уже моргают все три лампочки
21.11.2011 в 17:00:51
оля-123 написал : Помогите пожалуйста!котел Ferroli domicompact F24,при работе котла поднимается давление,треск шум и котел выключается.Сначала моргали зеленая и желтая ,потом желтая и красная,а сейчас только желтая.Определии что не работает насос.Помогите мастеров в городе нет!
Как вариант-отдельно подключить насос и проверить работает ли он или нет. В зависимости от этого решение...
21.11.2011 в 17:49:13
Датчик протокаГВС.Надо проверить.Просто снять с него провод.клемму провода изолировать.
21.11.2011 в 20:21:41
на прямую насос работает