Вот такой квартирный щиток наладили моим знакомым молдаване. Ещё более удивительно что пришёл местный электрик и опечатал счётчик не глядя. Приятель снимал мобилом, поэтому качество так себе. Дом старый, этажных щитков нет, только квартирные.

Всё надо переделывать. Одно не пойму - как обесточивают в старых домах ввод, если на этаже никаких рубильников нет? У кого есть опыт, подскажите пож.

0
Вложение
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1918

24.12.2009 в 12:49:54

Красота!!!

на первом этаже, должна быть каморка вот там и щит с АВ., или подвал. Дом 50-60х годов постройки там так было.

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

24.12.2009 в 12:59:17

ну и поясните мне что тут так плохо не считая гавёного провода и отсутствия эстетики??

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1918

24.12.2009 в 13:02:58

видимо

greg111 написал : гавёного провода и отсутствия эстетики

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

24.12.2009 в 13:08:34

ну и как тогда планируется

riptopaz написал : Всё надо переделывать.

? укладка проводов по фен-чую и замена кусков которые торчат на куски ВВГ?

0
Аватар пользователя
riptopaz

Местный

Регистрация: 28.09.2009

Москва

Сообщений: 220

24.12.2009 в 13:18:20

greg111 написал : ну и поясните мне что тут так плохо не считая гавёного провода и отсутствия эстетики??

А ничё что ноль идёт после узо на шину, с этой же шины на шину заземления и в водной провод? Мне сдаётся что УЗО утечки на заземление отслеживать не будет. Получается что земля размыкается УЗО.

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

24.12.2009 в 13:20:49

riptopaz написал : А ничё

мне отсюда не видно что куда идёт. сорри если монтаж такой неразборчивый.))

0
Аватар пользователя
riptopaz

Местный

Регистрация: 28.09.2009

Москва

Сообщений: 220

24.12.2009 в 13:23:36

И ещё не известно откуда у вводного провода заземляющий проводник. Он может быть запросто скручен с нулевым и замурован где-нибудь в стене, где торчал старый ввод. Удлиннение такое вот до нового щитка.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

24.12.2009 в 13:26:51

Честно говоря, тоже не заметил великого горя... ну считалка кривовато повешена, провода не причёсаны. А горя то и нет. ИМХО

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

24.12.2009 в 13:29:42

riptopaz написал : А ничё что ноль идёт после узо на шину, с этой же шины на шину заземления и в водной провод?

Вообще то, путь тока рассматривают от источника к потребителю... но один фиг, на этой фотке мне зрение не позволяет отследить все пути проводов... :(

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
riptopaz

Местный

Регистрация: 28.09.2009

Москва

Сообщений: 220

24.12.2009 в 13:52:58

Я тут две схемки приложил.

0
Вложение
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

24.12.2009 в 14:01:27

riptopaz написал : Я тут две схемки приложил.

и что схемки? я на фото вижу трехжильный кабель на вводе...

0
Аватар пользователя
Int64

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1490

24.12.2009 в 14:03:40

Это там, часом не ПУНП?

0
Аватар пользователя
KSM_EL

Местный

Регистрация: 14.07.2009

Томск

Сообщений: 505

24.12.2009 в 14:10:13

riptopaz написал : Я тут две схемки приложил.

как вы выяснили соответсвие вашего щитка первой схеме ? на фото я тоже вижу трехжильный кабель на вводе, "земля" которого посажена на земляную шинку мимо УЗО. щиток некрасив, я бы так не сделал - стыдно, но пока на внешний вид не усекаю явных косяков в схеме. без обид - если вы разбираетесь в электрике, почему сами не смонтировали ? зачем получили не удовлетворяющий вас результат, если сразу можно было сделать вкусно ?

0
Аватар пользователя
Int64

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1490

24.12.2009 в 14:21:31

Рецепт горе-щитка.

  1. Выдираем DIN-рейку и на её место лепим счетчик - счетчики на DIN-рейку мы не признаем.
  2. Подключаем на левую шину PE.
  3. N ведем на счетчик, потом 4. на правую шину.
  4. Коротим N и PE.

Я правильно разглядел?