aum
aum
Новичок

Регистрация: 28.10.2008

Самара

Сообщений: 27

24.12.2009 в 20:02:16

Насосная станция работает в режими пульсации даже при небольшом расходе воды. 2-3 секунды качает, потом 5 секунд стоит, потом опять и так до закрытия крана. Давление не набирает? В чем причина: падение напряжения в сети, ГА не работает? Подскажите где копать....

0
Байпасс
Байпасс
Эксперт

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

24.12.2009 в 22:02:10

..либо дрявый ГА.. либо воздушной подушки в нем нема...

0
Agnostiq
Agnostiq
Местный

Регистрация: 29.01.2009

Киев

Сообщений: 460

24.12.2009 в 22:18:40

Проверьте давление в расширительном баке. Должно быть не менее 1 бара. Если давления нет совсем или оно маленькое, то докачайте и будет Вам счастье.

0
aum
aum
Новичок

Регистрация: 28.10.2008

Самара

Сообщений: 27

25.12.2009 в 10:24:50

Так оно и решилось. В ГА была только вода. Выключил насос, стравил воду из системы, накачал 1,5 давление и все! Спасибо за советы!

0