Вчера приезжали электрики. Оказалось, в подстанции нулевой рабочий провод моего кабеля был подсоединен на контур заземления, и не был связан с нейтралью трансформатора. Поставили перемычку - все стало на место. Вот как бывает. Спасибо всем за участие.

0
lahr
lahr
Местный

Регистрация: 19.09.2007

Лар

Сообщений: 795

05.01.2010 в 20:05:19

Kamikaze написал : 2Mebius Ищите обрыв или неудовлетворительный контакт в цепи нулевого проводника

Форум ,в лице нашего сторожила, оперативно решил задачу:yu Слава Богу .что обошлось без потерь. У меня в 98 году был подобный случай на Рождество. Начал отгорать ноль в КТП ,питавшей малосемейку на 68 квартир. Погорело море оборудования. Элеуктросеть признала свою вину и восстановило все. В нашей же лаборатории ремотнировали стиралки, телевизоры.Лампочки так выдавали. Только за один сгоревший масляный радиатор заплатили деньги. Но нашлись и халявщики. С одной квартиры приперли аж 2!!!!! телевизора и оба с неисправностями совершенно другого рода. Вот такой народ бывает. Кстати, их оседи и разоблачили затем, когда их послали у нас в лабораториив пеший поход и они начали грозить прокураторой.:D