DonDiemon
DonDiemon
Местный

Регистрация: 03.12.2009

Москва

Сообщений: 141

27.12.2009 в 00:09:12

vit5041 написал : что тогда делать?

искать утечку)

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.12.2009 в 00:11:54

vit5041 написал : его включаешь, а его снова выбивает, вся квартира обесточена, что тогда делать?

Выяснять причину. Или есть другие варианты?

0
JEKA@
JEKA@
Местный

Регистрация: 24.11.2009

Запорожье

Сообщений: 419

27.12.2009 в 09:01:34

есле одно узо- тогда автоматы надо ставить двухполюсные( на одно место)в случае отключения узо поочереди выключать автоматы и определять неисправную линию!с однополюсным такой фокус может не пройти.

0
MVP280807
MVP280807
Местный

Регистрация: 03.11.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 157

27.12.2009 в 11:46:21

аматор1 написал : резетки как правило допускают рабочий ток не более 16А

Это я понял. Просто хотелось ОТДЕЛЬНО кухню выделить (холодильник, СВЧ, чайник) Конечно, не все потребители через удлиннитель в одну розетку воткнуть собираюсь, а "посадить" на линию розеток кухни. Или Вы считаете, что будет лучше СВЧ на отдельный автомат вывести? Электродуховки однозначно не будет (в доме газ). Отсюда и номинал автомата в 20А появился.

JEKA@ написал : есле одно узо- тогда автоматы надо ставить двухполюсные( на одно место)

не знаю, может набрехали мне, но вроде как двухполюсный автомат - не очень хорошо, или это про два однополюсных в фазу и ноль имеется ввиду?

0
MVP280807
MVP280807
Местный

Регистрация: 03.11.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 157

27.12.2009 в 11:58:50

vit5041 написал : А по правилам достаточно одного УЗО на мокрую зону, так что самый бюджетный - это УЗО на ванную и все

Тогда выход, получается такой: доводить схему до нормального состояния в несколько этапов (т.е. от бюджетного к нормальному).

  1. Общий диф автомат после счётчика, диф автомат на ванную и стиралку.
  2. После накопления денег дополнительная установка УЗО на розетки комнат и на розетки кухни (или как альтернатива установка вместо УЗО диф автоматов) И всё оборудование Legrand (по крайней мере у нас офиц. представительство есть)
0
аматор1
аматор1
Эксперт

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

27.12.2009 в 12:24:12

MVP280807 написал : Отсюда и номинал автомата в 20А появился.

нет такого номинала на резеточную линию

MVP280807 написал : Тогда выход, получается такой

не страдать ерундой а накопить и сделать раз, но нормально! Тему можна закрыть!!!

0
MVP280807
MVP280807
Местный

Регистрация: 03.11.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 157

27.12.2009 в 12:29:34

аматор1 написал : нет такого номинала на резеточную линию

Это надо понимать, что "на розеточную цепь необходимы автоматы 16А чтобы розетки не выгорели и в этом случае прийдётся на СВЧ отдельную линию"?

0
аматор1
аматор1
Эксперт

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

27.12.2009 в 12:42:58

MVP280807 написал : Это надо понимать, что "на розеточную цепь необходимы автоматы 16А чтобы розетки не выгорели и в этом случае прийдётся на СВЧ отдельную линию"?

да, только звчем СВЧ на отдельную линию, я не понимаю, тем более у меня и других резетки кухни живут на 16А а на кухне есть:СВЧ, фритюр, эл.мясо, тостер, чайник! Вы что всё одновременно всегда включать собираетесь

0
MVP280807
MVP280807
Местный

Регистрация: 03.11.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 157

27.12.2009 в 12:50:33

аматор1 написал : Вы что всё одновременно всегда включать собираетесь

Нет, не собираюсь.

аматор1 написал : ем более у меня и других резетки кухни живут на 16А

Но Вашим советом воспользуюсь

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Эксперт

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

27.12.2009 в 21:35:01

vit5041 написал : у автора топика практически то же самое -- т.е. везде

у автора в схеме ШЕСТЬ дифов. Три и шесть - разницу замечаете?

0
greg111
greg111
Эксперт

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

27.12.2009 в 21:40:32

Alex_Penza написал :

  • разницу замечаете

разница бывает разная- или на 3 штуки больше или аж в два раза))))

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.