avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.01.2010 в 17:47:10

applicant написал : я правильно понимаю, что если в комнате перегорает лампочка, то должен выключиться только автомат этой группы, а не вводной автомат в квартиру?

Вы правы. Не всем это может понравиться.

0
applicant
applicant
Местный

Регистрация: 02.03.2009

Москва

Сообщений: 127

06.01.2010 в 23:07:48

наверно, последний вариант

имеет ли он право на существование?

0
Вложение
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

06.01.2010 в 23:18:23

applicant написал : я правильно понимаю, что если в комнате перегорает лампочка, то должен выключиться только автомат этой группы, а не вводной автомат в квартиру?

Мечты, мечты :) На самом деле в новострое, при мощной сети, есть очень неплохие шансы выбивания и вводного АВ при сгорании лампочки с "бабахом".

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.01.2010 в 01:06:48

applicant написал : наверно, последний вариант

А индикатор после дифа холодильника?

0
applicant
applicant
Местный

Регистрация: 02.03.2009

Москва

Сообщений: 127

07.01.2010 в 15:34:58

Kamikaze написал : Мечты, мечты На самом деле в новострое, при мощной сети, есть очень неплохие шансы выбивания и вводного АВ при сгорании лампочки с "бабахом".

у меня старый дом 61 года постройки, надеюсь, не будет такого

0
applicant
applicant
Местный

Регистрация: 02.03.2009

Москва

Сообщений: 127

07.01.2010 в 15:36:03

avmal написал : А индикатор после дифа холодильника?

прошу прощения, что есть индикатор? не видел здесь такого

0
applicant
applicant
Местный

Регистрация: 02.03.2009

Москва

Сообщений: 127

08.01.2010 в 17:52:42

если ставить УЗМ, то оно должно находиться после вводного квартирного автомата или до?

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

08.01.2010 в 18:00:05

После.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Вадим111
Вадим111
Новичок

Регистрация: 07.01.2010

Новосибирск

Сообщений: 14

08.01.2010 в 18:29:24

Уважаемый вы делаете для себя, схема нормальная, только селективность должна соблюдаться, советую вместо узо авд, там и расцепитель и узо и стоимость меньше. Блин никого не слушайте и по первой схеме можно работать, профессора все ядрен батон. Не сомневайтесь ни в чем вперед на перетяжку хаты.

0