31.12.2009 в 16:56:44
номинал квартирного рубильника не ниже автомата на 25А?
за критику спасибо
31.12.2009 в 19:29:06
applicant написал : "После счетчика" относительное, от моего щитка до квартиры 1.5м, поэтому автомат в квартирном щитке для меня и был "после счетчика"
Это, как-раз, тот случай, когда не имея полной информации все пытаются выложить всю информацию, которой обладает, но без пользы для дела. Вы в каком посте обнародовали информацию про полтора метра от счётчика до ввода в квартирный щиток и опубликовали фотографию этажного щита? Серия дома, кстати, тоже не помешала бы.
01.01.2010 в 20:46:01
да, наверно, вы правы, дом серии II-49
фотки щитка тоже выкладываю
02.01.2010 в 07:28:45
applicant написал : фотки щитка тоже выкладываю
И зачем вы так настойчиво собираетесь избавиться от разъединителя, стоящего перед счетчиком? Поставьте после счетчика селективный диффавтомат 40А 100мА, а в квартирном на входе ограничтесь вводным автоматом 25А.
02.01.2010 в 17:58:35
понял, спасибо
начал искать такой диф, нашел только вот этот
диффы с такими хар редкость?
avmal, по первому варианту можно, если без сел диффа? Лест площадка: ВР 40А - счетчик - автомат 25а(1P+N) квартира: ВР 40А и все остальное
06.01.2010 в 13:45:38
СМ находится на кухне, я так понимаю, что брать УЗО на 10мА в этом случае немного неправильно, тем более, что и будет второй потребитель - холодильник.
Не лучше будет 16А-30мА?
06.01.2010 в 16:45:21
applicant написал : Лест площадка: ВР 40А - счетчик - автомат 25а(1P+N)
Селективности все равно не будет и при любом КЗ бегать включать АВ на площадке.
applicant написал : по первому варианту можно, если без сел диффа?
Можно да и нужно одно УЗО на всю квартиру, т.е. все цепи под защитой общего УЗО (Вы всегда меняете лампочку используя ее картонную упаковку?)
applicant написал : СМ находится на кухне, я так понимаю, что брать УЗО на 10мА
Действительно , смысла нет когда есть общее УЗО (вот если-бы стиралка стояла в ванной тогда последовательно с общим 30мА ставится 10мА, сырое помещение однако)
06.01.2010 в 16:47:28
avmal написал : И зачем вы так настойчиво собираетесь избавиться от разъединителя, стоящего перед счетчиком? Поставьте после счетчика селективный диффавтомат 40А 100мА, а в квартирном на входе ограничтесь вводным автоматом 25А.
Простите, я тут прочитал весь топ, но если бы applicant сам не понял бы о чем Вы говорили, я бы никогда не понял. Вы слишком требовательны. Ведь тут в основном вопросы задают не профессионалы и надо быть чуток снисходительным :) Только за вопрос не убивайте, зачем нужен автомат на 25А после дифа на 40А ? Почему нельзя было бы просто на входе поставить диф на 40 и все, по той схеме ?
06.01.2010 в 16:53:09
Guest-001 написал : зачем нужен автомат на 25А
Ограничение по мощности (Дог. с энергосбытом)
06.01.2010 в 17:01:54
Guest-001 написал : зачем нужен автомат на 25А после дифа на 40А ?
filvik написал : Ограничение по мощности
Да, и мы этого не можем превысить. После реконструкции и на на 32А можно замахнуться.
06.01.2010 в 17:12:52
filvik написал : Можно да и нужно одно УЗО на всю квартиру, т.е. все цепи под защитой общего УЗО (Вы всегда меняете лампочку используя ее картонную упаковку?)
на форуме больше схем, где количество УЗО больше 1, я, например, ориентировался на схему
бегать на лестничную площадку не особо хочется, да и холодильник нужно, чтобы всегда работал
я правильно понимаю, что если в комнате перегорает лампочка, то должен выключиться только автомат этой группы, а не вводной автомат в квартиру?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу