03.01.2010 в 14:30:11
Skibushka написал : Стена полукруглая.
Tatsel написал : И дверь полукруглая?
:a ... да в шопе панорама из трех... отходить уже некуда/уперся, а угла нехватает стена и дверь ровные
03.01.2010 в 14:44:45
БесПаники написал : . да в шопе панорама из трех.
Не сообразил :)
Ну в вашем варианте (если оставлять соседские сопли) в идеале трубы снять и вместо них бросить короб. Можно что нить внушительное размером (для прочности). Можно трубу (для совсем прочности да и просто), можно гофру.
Снять трубы будет проще чем долбить дырки или пытаться пролесть в существующие.
03.01.2010 в 16:44:59
БесПаники написал : и если трубу, то какую 25мм или 32мм?
я бы или две 20-х трубы положил(может еще одну под слаботочку) или кабель-канал 20*40(можно больше) или как советовали выше убрать вообще трубы и положить широкий кабель-канал
03.01.2010 в 18:30:59
Не все можно сунуть, что пролезает. А кабеля то никак силовые? (Ну по сеченю и по марке судя). Стало быть греются. Не гоже их в одну трубу пихать. Расстояния между силовыми кабелями должны быть. В ПУЭ так прямо и написано: запрещается прокладка силовых кабелей пучками. В отдельные трубы рассовать лучше
03.01.2010 в 18:40:57
РаботничкиНТ написал : В ПУЭ так прямо и написано: запрещается прокладка силовых кабелей пучками.
Ой ли?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
03.01.2010 в 18:56:13
Kamikaze написал : Ой ли?
Погорячился малость. К кабельным сооружениям это относится. 2.3.124. Прокладка силовых кабелей пучками и многослойно не допускается.
Однако снижающие коэффициенты учесть надо.
1.3.10.
Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов - по табл. 1.3.4 и 1.3.5, как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей - по табл. 1.3.6 - 1.3.8, как для кабелей, проложенных в воздухе. При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5, как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0,68 для 5 и 6; 0,63 для 7 - 9 и 0,6 для 10 - 12 проводов.
03.01.2010 в 19:01:47
Skibushka написал : в идеале трубы снять и вместо них бросить короб...Можно трубу...можно гофру
спасибо
юра Т написал : я бы или две 20-х трубы положил(может еще одну под слаботочку) или кабель-канал 20*40(можно больше) или как советовали выше убрать вообще трубы и положить широкий кабель-канал
спасибо
03.01.2010 в 19:08:35
РаботничкиНТ написал : Не все можно сунуть, что пролезает. А кабеля то никак силовые? (Ну по сеченю и по марке судя). Стало быть греются. Не гоже их в одну трубу пихать. Расстояния между силовыми кабелями должны быть. В ПУЭ так прямо и написано: запрещается прокладка силовых кабелей пучками. В отдельные трубы рассовать лучше
ну так я-ж спрашивал, в самом начале - мне ответили, что
Alex_Penza написал : Можно, если все кабели занимают не более 40% просвета трубы.
это правильная цифра? записано это в ПУЭ? ... я посчитал сечение общее проводов относительно сечения трубы, получилось - в первом варианте 58,8%, во втором - 51,4%
03.01.2010 в 19:39:53
Если не больше 40% сечения трубы занимают кабели, то они пролезут.
Но если силовые кабели пихать в одну трубу, то необходим запас по току (т.е. сечение проводов должно быть больше, чем это требовалось бы для номинального тока. На сколько больше, - это зависит от числа одновременно нагруженных проводов, протаскиваемых в одной трубе).
Если сечение проводов повышать не хотите - суйте в разные трубы.
03.01.2010 в 21:30:19
РаботничкиНТ написал : Если не больше 40% сечения трубы занимают кабели, то они пролезут.
В трубу при сильном желании влезает даже то, что занимает 105% от сечения. Особенно при длине 2.5 метра :)
РаботничкиНТ написал : Если сечение проводов повышать не хотите - суйте в разные трубы.
Три метра да еще и диаметр побольше? Да в трубе? Посчитайте выделяемую мощность да посмейтесь. Имхо это не тот случай где подобное надо хоть как то учитывать. Тем более что диаметры проводов наверняка и так взяты с запасами.
03.01.2010 в 21:41:56
2Skibushka
Skibushka написал : Хм... не был внутри пентагона конечно, но почему именно такая ассоциация?
Да что-то вроде самоподколки такой, когда идёт или толстый пучок кабелей или гофр в одну... что-то типа неоконченной фразы "ну нихрена себе вы тут кабелей напрокладывали! У вас там что? Командный центр или пентагон?"
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу