Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

06.03.2012 в 23:46:44

Андрей S. написал : а в чём же тогда принцип работы РБ, если с обоих сторон мембраны воздух?

вода в рб полностью. при расширении сжимается только груша с воздухом.

0
Аватар пользователя
Андрей S.

Местный

Регистрация: 15.03.2010

Самара

Сообщений: 26

07.03.2012 в 18:09:54

SeRg068 написал : РБ водой как бы и не должен заполняться

витаон написал : вода в рб полностью

так чёта я не понял вода там или нет? мнения разделились. я так думаю, что должна быть вода полностью, вопрос толко как она туда попадает, ведь клапана маевского наверху бачка нету

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

07.03.2012 в 18:17:21

Андрей S. написал : так чёта я не понял вода там или нет? мнения разделились. я так думаю, что должна быть вода полностью, вопрос толко как она туда попадает, ведь клапана маевского наверху бачка нету

вода вода я вам точно говорю. пустым бак в закрытой системе не нужен. в открытой то да он без груши и именно свободный объём и заполняется при расширении. в закрытой же системе он накачан заранее икогда система заполняется (полностью без воздушных пузырей для чего в системе служит воздушный клапан) то именно при расширении воды её давлением и сжимается накачаная груша и если бы он был пустой то нафиг тогда она и нужна

0
Аватар пользователя
Андрей S.

Местный

Регистрация: 15.03.2010

Самара

Сообщений: 26

07.03.2012 в 19:23:10

витаон написал : без воздушных пузырей для чего в системе служит воздушный клапан

а подскажите этот воздушный клапан - это который автоматический внутри котла или нужно что-то вручную стравливать помимо батарей?

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

07.03.2012 в 19:31:15

Андрей S. да внутри котла . но на батареях всё одно маевские нужны а то долго будете систему заполнять может вообще не получится

0
Аватар пользователя
Андрей S.

Местный

Регистрация: 15.03.2010

Самара

Сообщений: 26

08.03.2012 в 09:51:48

Андрей S. написал : вопрос толко как она туда попадает, ведь клапана маевского наверху бачка нету

ну вот я так и не получил ответа на свой вопрос

0
Аватар пользователя
aja8aga

Местный

Регистрация: 16.02.2011

Волгоград

Сообщений: 10

08.03.2012 в 18:40:47

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, возможно ли настроить на непрерывную модуляцию настенный котел Bosch ZWA 24-2K ? Отапливаемая площадь 47кв.м . Система двухтрубная, на два луча. Одна ветка в половину короче другой. Радиаторы алюминевые, трубы полипропилен. Котел тактует 3 минуты работы, 3 мин. простоя.

0
Аватар пользователя
Андрей S.

Местный

Регистрация: 15.03.2010

Самара

Сообщений: 26

08.03.2012 в 21:32:16

aja8aga Возможно. Уменьшите мин. давление на горелке (в инструкции должно быть написано как это сделать)

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

08.03.2012 в 22:33:15

aja8aga написал : Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, возможно ли настроить на непрерывную модуляцию настенный котел Bosch ZWA 24-2K ? Отапливаемая площадь 47кв.м . Система двухтрубная, на два луча. Одна ветка в половину короче другой. Радиаторы алюминевые, трубы полипропилен. Котел тактует 3 минуты работы, 3 мин. простоя.

Настроить можно в том случае ,если вы умудритесь сделать систему отопления мощностью в 8-9квт.Для этого нужно просто установить 50-60 секций люминевых радиаторов,и держать в котле температуру 80-85град.Котел сам выйдет на минимальную мощность и перестанет тактовать.Только и всего.

0
Аватар пользователя
SeRg068

Местный

Регистрация: 24.02.2011

Батайск

Сообщений: 776

08.03.2012 в 22:55:58

Андрей S. написал : так чёта я не понял вода там или нет? мнения разделились. я так думаю, что должна быть вода полностью, вопрос толко как она туда попадает, ведь клапана маевского наверху бачка нету

Это каждый воспринимает по разному. Дело в том, что РБ устроен так, что мембрана выгнута в сторону СО.И больший объем в РБ занимает воздух, который Вы накачиваете. А со стороны СО там небольшой объем, который в большинстве случаев заполняет воздух, стравленный с СО. Так как давление в СО изменяется с нагревом, то именно в этом месте и работает РБ...

0
Аватар пользователя
aja8aga

Местный

Регистрация: 16.02.2011

Волгоград

Сообщений: 10

09.03.2012 в 19:55:24

Андрей S. спасибо, помогло. Уменьшил минимальное давление на горелке, в итоге непрерывная модуляция. Но это так сказать механический минимум, а нужно ли настраивать электронный минимум ? И еще по ошибке сбил настройку максимума, его я так понимаю можно выставить по температуре горячей воды при работе ГВС. Нё оразится ли это на отопительном контуре ?

0
Аватар пользователя
Андрей S.

Местный

Регистрация: 15.03.2010

Самара

Сообщений: 26

10.03.2012 в 13:35:42

aja8aga написал : нужно ли настраивать электронный минимум ?

я уменьшил мин давление, только после того, когда не помогло программное уменьшение до минимума.

aja8aga написал : Нё оразится ли это на отопительном контуре ?

не отразится. ИМХО. впрочем дождитесь советов бывалых

0
Аватар пользователя
aja8aga

Местный

Регистрация: 16.02.2011

Волгоград

Сообщений: 10

10.03.2012 в 15:29:58

Спасибо разобрался и с максимумом . Так же сделал все по инструкции , правда с десятого раза дошло . Теперь буду следить за расходом газа , если будет больше кушать , вернусь опять на тактование . А какую лучше выбрать скорость насосу для моей площади 47 кв.м. ? В данный момент стоит третья , по инструкции рекомендуется для всех площадей , но хотелось бы услышать ваши рекомендации по выбору скорости насоса .

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.05.2012 в 22:36:26

может кто знает тип датчика температуры горячей воды BUDERUS LOGOMAX U014-24. http://buderus-bosch.su/uploads/File/tmp/instruction-mounting-service-logamax-u012-u014.pdf это ссылка на схему датчик на схеме обозначен SS*

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

02.05.2012 в 23:12:20

Это к avs - участник форума.представитель будерус.официальны

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу