Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

02.03.2012 в 16:45:16

#2941471

Сначала надо посмотреть.

0
Аватар пользователя
ГОРНЯК 46

Местный

Регистрация: 19.08.2011

Курск

Сообщений: 605

02.03.2012 в 18:10:21

#2941612

сейчас копались с мастером в котле такая ситуация - мвс прав - протекала вода под сальник штока привода трехход клапана и попадала вода естественно в привод . в привоже есть пружина, которая заржавела и разломалась в двух местах . поэтому от привода усилие на клапан не передавалось-пружины нет) и похоже сам привод накрылся)) короче попал на мани-завтра буду пытаться купить привод и клапан- так как в клапане не меняется сальник(((

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

02.03.2012 в 18:28:00

#2941661

Возможна реставрация с помощью силиконового герметика и смазки.Но временно.Дальше -такойже сценарий. Лучше клапан заменить полностью.Новый -предварительно смазать шток силиконом.

0
Аватар пользователя
ГОРНЯК 46

Местный

Регистрация: 19.08.2011

Курск

Сообщений: 605

02.03.2012 в 19:33:36

#2941796

нее. реставрировать ничего не буду куплю все новое просьба если кто знает подсказать каталожные номера?? и что за силикон?? обычный или есть какой термостойкий?

0
Аватар пользователя
ГОРНЯК 46

Местный

Регистрация: 19.08.2011

Курск

Сообщений: 605

02.03.2012 в 20:01:42

#2941847

всем привет нарыл каталог запчастей на аристон гласс!! и аристон Genus Premium - Каталог запчастей. если надо обращайтесь

0
Аватар пользователя
ГОРНЯК 46

Местный

Регистрация: 19.08.2011

Курск

Сообщений: 605

02.03.2012 в 23:54:17

#2942426

мвс написал : Новый -предварительно смазать шток силиконом.

каким силиконом??????

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

03.03.2012 в 00:33:25

#2942540

ГОРНЯК 46 написал : каким силиконом??????

Как каким? :eek:Накаждом углу написано-обработано силиконом,Проверено электрон.. .Фу черт,не туда занесло.:o Герметик силиконовый.В тюбиках.в автомагазине. Смазка силиконовая-спрей жидкая и в тюбиках твердая.

0
Аватар пользователя
ГОРНЯК 46

Местный

Регистрация: 19.08.2011

Курск

Сообщений: 605

03.03.2012 в 00:41:23

#2942562

хмм, а шток с сухй стороны силиконом обработать? или с мокрой?

0
Аватар пользователя
ГОРНЯК 46

Местный

Регистрация: 19.08.2011

Курск

Сообщений: 605

03.03.2012 в 20:17:39

#2943774

итак-сегодня поменял 3-хход клапан и привод. пока работает) и надеюсь надолго) замена заняла ..ну минут 5. цена вопроса -клапан +привод=4400р

0
Аватар пользователя
Андрей S.

Местный

Регистрация: 15.03.2010

Самара

Сообщений: 26

03.03.2012 в 20:25:43

#2943795

dmvt1 написал :

  1. Правильный для котла режим - без тактования.
  2. Достигается это уменьшением минимальной мощности в режиме отопления (либо программно, либо потенциометром). Причина - избыток мощности. На примитивных котлах без мозгов элементарно достигается прикрытием газового крана.

а на ferroli domiproject C24 для предотвращения тактования так просто прикрыть газовый кран можно? или же обязательно крутить винт минимального давления?

0
Аватар пользователя
SeRg068

Местный

Регистрация: 24.02.2011

Батайск

Сообщений: 776

03.03.2012 в 21:42:39

#2944005

Андрей S. написал : а на ferroli domiproject C24 для предотвращения тактования так просто прикрыть газовый кран можно? или же обязательно крутить винт минимального давления?

А Вы когда будете на машине ехать, пережмите так шланг подачи топлива. а потом поднимитесь в гору... Лучше один раз сделать и не мучиться!Необходима настройка

0
Аватар пользователя
a-electron

Местный

Регистрация: 25.07.2011

Воронеж

Сообщений: 112

03.03.2012 в 22:26:12

#2944108

ГОРНЯК 46 написал : Всем привет вопрос - у меня котел аристор 24FF подскажи у кого аристон - какой генератор к нему подойдет и на сколько мощность? может у кого нормально работает с аристоном какой-то конкретный генератор бензиновый генератор нужен на случай вдруг чего)

спасибо

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=153541&highlight=

0
Аватар пользователя
Андрей S.

Местный

Регистрация: 15.03.2010

Самара

Сообщений: 26

05.03.2012 в 00:20:37

#2946698

SeRg068 написал : Необходима настройка

Тогда может подскажете оптимальные настройки для дома 50м? Проблемы такие: 1.Котёл тактует. 2,5 мин -нагрев, затем 2,5 мин прокачка без нагрева, затем опять 2,5 мин нагрев ит.д. Как это поправить? (Мин. давление на горелке 2,2). Не скажется ли уменьшение мин давлен на ГВС? 2.Когда котёл отключается от комнатного термостата и батареи остывают до комн. температуры давление с 2 падает до 0,8. Подозрение что расшир. бачёк не до конца заполнен водой, как стравить воздух из бачка? 3.Как изменить время выбега насоса? Если кто-нибудь может подсказать, напишите, буду благодарен!

Не дождавшись ответов пишу что сделал. Уменьшил мин давление примерно в два раза (манометра нет, уменьшал на глаз по силе пламени). Первая проблема вроде решилась. Слил воду из котла и накачал бачок до 1 бар. Вторая проблема вроде тоже не проявляется, хотя я так и не понял заполнен ли бачок водой до конца или нет.

0
Аватар пользователя
SeRg068

Местный

Регистрация: 24.02.2011

Батайск

Сообщений: 776

05.03.2012 в 22:29:35

#2948621

Андрей S. В принципе сделали правильно, но РБ водой как бы и не должен заполняться...Туда должны поступать излишки воды. А в основном там воздух.

0
Аватар пользователя
Андрей S.

Местный

Регистрация: 15.03.2010

Самара

Сообщений: 26

06.03.2012 в 23:23:04

#2950896

SeRg068 написал : РБ водой как бы и не должен заполняться

а в чём же тогда принцип работы РБ, если с обоих сторон мембраны воздух?

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

06.03.2012 в 23:46:44

#2950964

Андрей S. написал : а в чём же тогда принцип работы РБ, если с обоих сторон мембраны воздух?

вода в рб полностью. при расширении сжимается только груша с воздухом.

0
Аватар пользователя
Андрей S.

Местный

Регистрация: 15.03.2010

Самара

Сообщений: 26

07.03.2012 в 18:09:54

#2952418

SeRg068 написал : РБ водой как бы и не должен заполняться

витаон написал : вода в рб полностью

так чёта я не понял вода там или нет? мнения разделились. я так думаю, что должна быть вода полностью, вопрос толко как она туда попадает, ведь клапана маевского наверху бачка нету

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

07.03.2012 в 18:17:21

#2952435

Андрей S. написал : так чёта я не понял вода там или нет? мнения разделились. я так думаю, что должна быть вода полностью, вопрос толко как она туда попадает, ведь клапана маевского наверху бачка нету

вода вода я вам точно говорю. пустым бак в закрытой системе не нужен. в открытой то да он без груши и именно свободный объём и заполняется при расширении. в закрытой же системе он накачан заранее икогда система заполняется (полностью без воздушных пузырей для чего в системе служит воздушный клапан) то именно при расширении воды её давлением и сжимается накачаная груша и если бы он был пустой то нафиг тогда она и нужна

0
Аватар пользователя
Андрей S.

Местный

Регистрация: 15.03.2010

Самара

Сообщений: 26

07.03.2012 в 19:23:10

#2952506

витаон написал : без воздушных пузырей для чего в системе служит воздушный клапан

а подскажите этот воздушный клапан - это который автоматический внутри котла или нужно что-то вручную стравливать помимо батарей?

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

07.03.2012 в 19:31:15

#2952519

Андрей S. да внутри котла . но на батареях всё одно маевские нужны а то долго будете систему заполнять может вообще не получится

0
Аватар пользователя
Андрей S.

Местный

Регистрация: 15.03.2010

Самара

Сообщений: 26

08.03.2012 в 09:51:48

#2953553

Андрей S. написал : вопрос толко как она туда попадает, ведь клапана маевского наверху бачка нету

ну вот я так и не получил ответа на свой вопрос

0
Аватар пользователя
aja8aga

Местный

Регистрация: 16.02.2011

Волгоград

Сообщений: 10

08.03.2012 в 18:40:47

#2954370

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, возможно ли настроить на непрерывную модуляцию настенный котел Bosch ZWA 24-2K ? Отапливаемая площадь 47кв.м . Система двухтрубная, на два луча. Одна ветка в половину короче другой. Радиаторы алюминевые, трубы полипропилен. Котел тактует 3 минуты работы, 3 мин. простоя.

0
Аватар пользователя
Андрей S.

Местный

Регистрация: 15.03.2010

Самара

Сообщений: 26

08.03.2012 в 21:32:16

#2954687

aja8aga Возможно. Уменьшите мин. давление на горелке (в инструкции должно быть написано как это сделать)

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

08.03.2012 в 22:33:15

#2954847

aja8aga написал : Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, возможно ли настроить на непрерывную модуляцию настенный котел Bosch ZWA 24-2K ? Отапливаемая площадь 47кв.м . Система двухтрубная, на два луча. Одна ветка в половину короче другой. Радиаторы алюминевые, трубы полипропилен. Котел тактует 3 минуты работы, 3 мин. простоя.

Настроить можно в том случае ,если вы умудритесь сделать систему отопления мощностью в 8-9квт.Для этого нужно просто установить 50-60 секций люминевых радиаторов,и держать в котле температуру 80-85град.Котел сам выйдет на минимальную мощность и перестанет тактовать.Только и всего.

0
Аватар пользователя
SeRg068

Местный

Регистрация: 24.02.2011

Батайск

Сообщений: 776

08.03.2012 в 22:55:58

#2954929

Андрей S. написал : так чёта я не понял вода там или нет? мнения разделились. я так думаю, что должна быть вода полностью, вопрос толко как она туда попадает, ведь клапана маевского наверху бачка нету

Это каждый воспринимает по разному. Дело в том, что РБ устроен так, что мембрана выгнута в сторону СО.И больший объем в РБ занимает воздух, который Вы накачиваете. А со стороны СО там небольшой объем, который в большинстве случаев заполняет воздух, стравленный с СО. Так как давление в СО изменяется с нагревом, то именно в этом месте и работает РБ...

0
Аватар пользователя
aja8aga

Местный

Регистрация: 16.02.2011

Волгоград

Сообщений: 10

09.03.2012 в 19:55:24

#2956372

Андрей S. спасибо, помогло. Уменьшил минимальное давление на горелке, в итоге непрерывная модуляция. Но это так сказать механический минимум, а нужно ли настраивать электронный минимум ? И еще по ошибке сбил настройку максимума, его я так понимаю можно выставить по температуре горячей воды при работе ГВС. Нё оразится ли это на отопительном контуре ?

0
Аватар пользователя
Андрей S.

Местный

Регистрация: 15.03.2010

Самара

Сообщений: 26

10.03.2012 в 13:35:42

#2957508

aja8aga написал : нужно ли настраивать электронный минимум ?

я уменьшил мин давление, только после того, когда не помогло программное уменьшение до минимума.

aja8aga написал : Нё оразится ли это на отопительном контуре ?

не отразится. ИМХО. впрочем дождитесь советов бывалых

0
Аватар пользователя
aja8aga

Местный

Регистрация: 16.02.2011

Волгоград

Сообщений: 10

10.03.2012 в 15:29:58

#2957671

Спасибо разобрался и с максимумом . Так же сделал все по инструкции , правда с десятого раза дошло . Теперь буду следить за расходом газа , если будет больше кушать , вернусь опять на тактование . А какую лучше выбрать скорость насосу для моей площади 47 кв.м. ? В данный момент стоит третья , по инструкции рекомендуется для всех площадей , но хотелось бы услышать ваши рекомендации по выбору скорости насоса .

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

02.05.2012 в 22:36:26

#3071340

может кто знает тип датчика температуры горячей воды BUDERUS LOGOMAX U014-24. http://buderus-bosch.su/uploads/File/tmp/instruction-mounting-service-logamax-u012-u014.pdf это ссылка на схему датчик на схеме обозначен SS*

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

02.05.2012 в 23:12:20

#3071422

Это к avs - участник форума.представитель будерус.официальны