23.10.2013 в 21:59:38
glide написал : Что то ещё не правильно?
Все. Начиная от выбора идеологии СО. в вашем случае нужна или классическая двухтрубка (хоть тупиковая, хоть с петлей Тихельмана) или коллекторно-лучевая
23.10.2013 в 22:04:22
Понятно. Вот так вот сварили. Кроме замены вентилей, что ещё можно предпринять? Может критичные и менее заметные радиаторы переварить и сделать вход по диагонали?
23.10.2013 в 22:04:40
glide написал : вварить вентиль в наиболее критичные радиаторы,
За такую мысль нужно расстреливать. Этим можно полностью остановить циркуляцию в контуре. Аналогия
23.10.2013 в 22:06:24
glide написал : роме замены вентилей, что ещё можно предпринять?
Сидеть и мерзнуть. Я, как-бы, выступаю тут незаинтересованной стороной - как Вы понимаете, я из Украины не предлагаю свои услуги по перемонтажу. просто советую. Тем более, заменить вентиля - самый простой и безболезненный вариант.
23.10.2013 в 22:12:02
Жаль конечно, что Вы в Украине и не предлагаете услуги :) Буду мерзнуть, значит.
Просто, если вентиль правый переделывать, возможно труба не подойдёт и её придется всё равно варить, может что то можно изменить?
23.10.2013 в 22:12:23
AlexMax написал : заменить вентиля - самый простой и безболезненный вариант.
Единственный.А летом переделать СО.Ежели вытерпите стужу.
23.10.2013 в 22:17:18
glide написал : , возможно труба не подойдёт и её придется всё равно варить
Ничего не придется. Посмотрите на вентиль - часть его (та, которая с накидной гайкой), остается в радиаторе. Само тело выкручивается и накручивается такой же новый. Они есть в продаже. Если чуть не подойдет - подогните немного тубу. И все. До весны по-любому дотопите. Есть вариант более жестокий - вместо вентиля поставить уголок. Если где не подойдет, пустить его через удлинитель.
glide написал : не предлагаете услуги
С ППР не связываюсь. Вообще. Я от него чихаю и кашляю :) Только пресс.
23.10.2013 в 22:22:50
По СО всё понял, большое спасибо всем! Непосредственно по котлу, какой датчик температуры лучше поставить, наружный, комнатный, или оба?
23.10.2013 в 22:24:17
glide написал : Непосредственно по котлу, какой датчик температуры лучше поставить, наружный, комнатный, или оба?
Пока не приведете в порядок систему отопления любой датчик - выбрасывание денег на ветер. Он ничего не даст. З.Ы. - если ставить, так оба.
23.10.2013 в 22:49:40
glide, последние радиаторы на кольцах тоже через байпасы подключены?
23.10.2013 в 23:05:14
glide,Хоть так.....
23.10.2013 в 23:36:01
iv.iv написал : glide,Хоть так.....
Не,ну зачем же сразу утеплитель под простыню.:) Может пойдет дело после замены вентилей.
24.10.2013 в 09:43:55
витаон написал : последние радиаторы на кольцах тоже через байпасы подключены?
да, все радиаторы сделаны одинаково.
24.10.2013 в 10:23:29
glide написал : да, все радиаторы сделаны одинаково.
я бы впаял в байпас последнего кран или вообще его отрезал , чтобы проток был через радиатор всквозную , может помочь
24.10.2013 в 13:16:57
Последние радиаторы не критичны, коридор, прихожая-санузел (где и так теплый пол). Начну с замены вентилей, в жилых комнатах.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу