ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Местный

Регистрация: 19.08.2011

Курск

Сообщений: 605

02.03.2012 в 12:48:58

Всем привет выручайте кто каким советом. котел аристон гласс 24 фф. работает на отопление без проблем - на дисплее С70. включаю горячую воду - на дисплее Н70 - горелка тухнет - затем на дисплее загорается d40 - значит датчик протока ГВС работает - горелка загорается - НО НЕТ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ????!!! ЧТО ЭТО?? и еще идет подкапывание по штуцеру слива воды с котла - но капает откуда-то изнутри котла - а я думаю почему со временем падает давление!! откуда может подтекать? всем спасибо

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

02.03.2012 в 15:32:18

Подкапывать может откуда угодно.Но из выше сказаного -протек сальник штока трехходового клапана.От туда и капает.И при этом закис шток привода трехходового-и он стоит в положении на отопление. Подкапывать может еще (со штуцера) через предохранительный клапан.Клапан щелкнуть можно несколько раз.В него чегото попало.Вынесет.Он обычно начинает травить при 2атм.

0
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Местный

Регистрация: 19.08.2011

Курск

Сообщений: 605

02.03.2012 в 15:39:51

и это ремонтопригодно???

0
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Местный

Регистрация: 19.08.2011

Курск

Сообщений: 605

02.03.2012 в 15:40:56

да и давления выше 1,6 не бывает у меня

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

02.03.2012 в 16:45:16

Сначала надо посмотреть.

0
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Местный

Регистрация: 19.08.2011

Курск

Сообщений: 605

02.03.2012 в 18:10:21

сейчас копались с мастером в котле такая ситуация - мвс прав - протекала вода под сальник штока привода трехход клапана и попадала вода естественно в привод . в привоже есть пружина, которая заржавела и разломалась в двух местах . поэтому от привода усилие на клапан не передавалось-пружины нет) и похоже сам привод накрылся)) короче попал на мани-завтра буду пытаться купить привод и клапан- так как в клапане не меняется сальник(((

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

02.03.2012 в 18:28:00

Возможна реставрация с помощью силиконового герметика и смазки.Но временно.Дальше -такойже сценарий. Лучше клапан заменить полностью.Новый -предварительно смазать шток силиконом.

0
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Местный

Регистрация: 19.08.2011

Курск

Сообщений: 605

02.03.2012 в 19:33:36

нее. реставрировать ничего не буду куплю все новое просьба если кто знает подсказать каталожные номера?? и что за силикон?? обычный или есть какой термостойкий?

0
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Местный

Регистрация: 19.08.2011

Курск

Сообщений: 605

02.03.2012 в 20:01:42

всем привет нарыл каталог запчастей на аристон гласс!! и аристон Genus Premium - Каталог запчастей. если надо обращайтесь

0
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Местный

Регистрация: 19.08.2011

Курск

Сообщений: 605

02.03.2012 в 23:54:17

мвс написал : Новый -предварительно смазать шток силиконом.

каким силиконом??????

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

03.03.2012 в 00:33:25

ГОРНЯК 46 написал : каким силиконом??????

Как каким? :eek:Накаждом углу написано-обработано силиконом,Проверено электрон.. .Фу черт,не туда занесло.:o Герметик силиконовый.В тюбиках.в автомагазине. Смазка силиконовая-спрей жидкая и в тюбиках твердая.

0