Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

18.12.2012 в 21:08:37

#3503852

Есть вариант, что с насосом что-то не в порядке, но очень мизерный. Ушатать циркуляционник - не очень простое дело.

Androno написал : звуки воды эти..

Это однозначно присутствие воздуха в насосе. Насос перегоняет воду, она смешивается с воздухом и получается такой звук. А вот

Androno написал : уже почти неделю насос так гудит

-уже плохо. Если рабочий вал насоса не полностью в воде, то за неделю возможно истирание мраморных втулок и возможен вариант замены насоса.

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

18.12.2012 в 22:37:37

#3504060

Домушник написал : Здравствуйте. Помогите советом: газовый котел АОГВ 11-6-3. Нагревается до 80, при отключении температура опускается до 40 градусов. Как отрегулировать? Какой должен быть разбег между температурами после нагрева и отключения? В батареях на втором этаже скапливается воздух с неприятным запахом. Приходится через день выпускать. Почему?

такое наблюдается обычно когда есть сильфон балон. он вставляется в тело бака и трубочкой соединяется а автоматикой. туда надо заливать масло 3кубика примерно т.к это и есть датчик температуры который управляет термостатом. какая у вас автоматика не знаю и чей конкретно котёл . аогв этот обобщающее понятие.правильный разбег температуры 15гр. вообщето фото бы посмотреть

0
Аватар пользователя
Androno

Местный

Регистрация: 02.11.2012

Чебоксары

Сообщений: 9

19.12.2012 в 01:17:39

#3504373

AlexMax написал : Есть вариант, что с насосом что-то не в порядке, но очень мизерный. Ушатать циркуляционник - не очень простое дело.

Это однозначно присутствие воздуха в насосе. Насос перегоняет воду, она смешивается с воздухом и получается такой звук. А вот -уже плохо. Если рабочий вал насоса не полностью в воде, то за неделю возможно истирание мраморных втулок и возможен вариант замены насоса.

пробку отвернул, воздух присутствовал - вышло немного. Правда манипуляции проводил при отключенном котле. Если при работающем насосе немного отвернуть пробку, не эффективнее ли будет это и допускается ли?

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

19.12.2012 в 02:05:36

#3504425

Androno написал : допускается ли

Можно. Проверьте воздухоотводчик. Приоткройте колпачок, если он закручен. Тогда воздух будет выходить сам

0
Аватар пользователя
Androno

Местный

Регистрация: 02.11.2012

Чебоксары

Сообщений: 9

19.12.2012 в 19:06:54

#3505863

AlexMax написал : Можно. Проверьте воздухоотводчик. Приоткройте колпачок, если он закручен. Тогда воздух будет выходить сам

Вообщем проделал все операции с пробкой насоса. Воздух больше не выходит. Но этот небольшой гул остался. Боюсь, что насос-таки пострадал. Но эти периодические звуки слива воды(они бывают вроде как после работы и остановки насоса), именно слива, а не журчание в насосе, словно льется откуда-то сверху, напрягают. Может это из расширительного бачка доносится... буду пытаться уточнить, откуда

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

19.12.2012 в 20:35:17

#3506036

Androno написал : Но эти периодические звуки слива воды

Вы поймите - слива воды быть не может. Слив подразумевает под собой, что новая вода заливается в систему, а старая сливается. Тут наблюдается ситуация, когда в системе есть воздух и при перекачивании насосом теплоносителя он перемещается по трубам, создавая этот звук. Или где-то воздушный карман, это также создает звук перелива.

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

19.12.2012 в 21:35:23

#3506135

Газовый котёл КС - ТГ - 16 Здравствуйте, друзья! Проблема: непонятно работает регулятор температурный, т.е. устанавливаю рычажок в положение обогрева (на фото указан стрелкой), котёл с фитиля переходит в режим максимального нагрева, но самостоятельно не отключается. Греет пока не выключишь принудительно. Правда есть положения рычажка, когда котёл автоматически работает. Не пойму причину. Как отрегулировать? Извините, не владею профессиональной терминологией по данному вопросу.

0
Аватар пользователя
serg1188

Местный

Регистрация: 18.12.2012

Ижевск

Сообщений: 6

20.12.2012 в 21:14:27

#3508416

Добрый вечер! Подскажите по котлу КОВ-12,5СТ(с): до этого стоял АОГВ-11,6-1, прогорели горелки, заменил на КОВ-12,5СТ. Горелка от фитиля не загорается или загорается только наполовину, прикрываю форсунку пальцем и тогда горелка загорается полностью. Температура в котле не поднимается выше 60 градусов, хотя включен на полную мощность.

0
Аватар пользователя
serg1188

Местный

Регистрация: 18.12.2012

Ижевск

Сообщений: 6

22.12.2012 в 09:23:31

#3511583

Проблема решена, всем спасибо!

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

25.12.2012 в 15:54:10

#3518169

Всем привет. Можно ли как то подрегулировать и оптимизировать температуру нагрева холодной воды у котла Electrolux GCB 24 Basic X Fi. Долго нагревает-примерно с минуту, потом перегибает с нагревом-перегрев... ну и потом вроде как входит в режим . Но это же все долго. Разве так должно быть? Может там есть какая то автоматика с ПИД регулятором, или еще какие подстроечные элементы. На счет переграва можно конечно температуру нагрева установить 38-39 градусов, но он и ее может перескочить. А если меньше установить, то будет холодноватая водица - в душе не помоешься.

0
Аватар пользователя
Basic

Местный

Регистрация: 05.08.2008

Ярославль

Сообщений: 188

28.12.2012 в 01:01:03

#3523722

Вопрос знатокам. Газый котёл Юнкерс/ Junkers zse 24-4 mfk 23 s5892 установили с наружным датчиком температуры воздуха. Я с автоматического режима (буква Е) повернул на цифры чтобы регулировать вручную тепло, но после морозов в тёплую погоду и радиаторы стали еле тёплые. Он что, собака, всё равно не отключается от датчика на улице? Мне говорили мастера установщики, что перейдя на цифры регулирую температуру сам вручную. Бывает такие котлы от засорения пылью перестают греть. Снял сам кожух, пропылесосил решетки горелки, хотя там и так было не очень пыльно. Что за хрень может быть?

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

30.12.2012 в 21:28:12

#3529209

Поздравляю всех форумчан с Новым Годом! Желаю счастья и здоровья. Подскажите, где можно скачать сервисную инструкцию на газовый котел Ferroli DOMIproject F24 D?

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

30.12.2012 в 21:41:54

#3529238

Anatolicom,а в чем дело?

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

30.12.2012 в 22:56:38

#3529405

Anatolicom написал : газовый котел Ferroli DOMIproject F24 D?

http://monitor.net.ru/forum/service-manual-179-345.html

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

02.01.2013 в 21:28:55

#3533824

Cпасибо, что сообщили. Но, к сожалению, по Вашей ссылке там "стандартная" инструкция, т.е. по эксплуатации. Я ищу так называемую "сервисную" инструкцию. Например, в инструкции по эксплуатации не указано как работает циркулярционный насос при работе котла от комнатного термостата, да и много других ньюансов.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу