AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

10.10.2013 в 21:49:35

витаон написал : обычно если уже вешают котёл первым делом делают отопление

не-а. Хочется домой ехать чистым ;)

0
Vodnik
Vodnik
Местный

Регистрация: 01.06.2006

Москва

Сообщений: 289

12.10.2013 в 22:48:18

Carl Haas написал : А по остальной системе - есть еще у вас вопросы? Может выложите весь проект на форум. Потому что смысла в большем диметре тут нет, только если у него труба на 3 м не завалялась и он хочет вам ее продать.

Так схемы тоже нет... Мастер только составил перечень материалов, которые я должен купить...

0
glide
glide
Новичок

Регистрация: 22.10.2013

Пенза

Сообщений: 12

22.10.2013 в 17:44:10

Приветствую! Прошу помощи, замерзаем... Котел Protherm Леопард BTV. Два этажа, частный дом. Батареи соединены одной трубой снизу (горизонт. однотрубн. как выяснил). Температура сейчас выставлена 60-65 градусов, котёл включает горелку буквально на минуту другую, набирает температуру ~70 градусов, потом отключается и так постоянно. Последние батареи в кольце еле теплые. В комнатах холодно. Что мешает котлу нормально прогреть всю систему от первой батареи до последней? Мощность горелки в сервисном режиме выставлена на самый минимум (9), если поставить побольше и авто, набор температуры при включении горелки происходит практически мгновенно и тут же отключается. Решит ли проблему установка комнатного регулятора? (например в самой холодной комнате) Ещё замечал, что если долго пользоваться ГВС, душ, мытьё посуды, котел издает щелчки, происхождение оных не понятно.. Если что то не точно описал, не взыщите, готов уточнить. Хочу разобраться самостоятельно, без вызова мастера.

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

22.10.2013 в 18:07:46

glide написал : Батареи соединены одной трубой снизу (горизонт. однотрубн. как выяснил)

Какие трубы,диаметры,запорная арматура на радиаторах,количество радиаторов.....?

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

22.10.2013 в 18:12:44

glide, Насос накрылся.Могу быть ошибаться.Он хоть работает?На осчупь циркулирует вода?

0
витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

22.10.2013 в 19:26:52

если есть фильтра в системе . могут быть забиты, тоже не будет циркуляции. если в обвязке есть залипшие обратные клапан тоже вариант, у меня даже один раз кусок пакли затрял в шкране. а я уже пол системы разобрал:)

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

22.10.2013 в 19:33:30

витаон, Дело говорит!!! Это самым первым делом .А то мы сразу*в морг*.

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

22.10.2013 в 20:55:01

касимов написал : А то мы сразу*в морг

А почему бы и нет? Паталогоанатомия самая точная из медицинских наук! Теплообменник котла проверить надо.

0
Ugo
Ugo
Местный

Регистрация: 23.11.2009

Харьков

Сообщений: 200

22.10.2013 в 23:46:44

2 glide А развоздушить радиаторы не пробовали?

0
Cherep
Cherep
Новичок

Регистрация: 16.02.2012

Москва

Сообщений: 91

22.10.2013 в 23:54:12

А такой вопрос.... Котел 2-контурный. При разборе ГВС (60градусов выставлено), во вторичном теплообменнике появляется шум (не сразу), как будто он пустой, после переключения на отопление, в насосе некоторое время слышны тоже шумы. Что проверить, где-то что-то не так?

0
glide
glide
Новичок

Регистрация: 22.10.2013

Пенза

Сообщений: 12

23.10.2013 в 14:20:11

iv.iv написал : Какие трубы,диаметры,запорная арматура на радиаторах,количество радиаторов.....?

Про диаметры ответить не готов, измерю, напишу. И ещё сделаю фото. Количество: 1 этаж - 4 и тёплый пол в прихожей (отключен), 2 этаж - 5, но 2 отключены, чтобы хоть что то грелось.

касимов написал : glide, Насос накрылся.Могу быть ошибаться.Он хоть работает?На осчупь циркулирует вода?

Ну что накрылся не похоже, все таки циркулирует вода. Но вот настораживает что.. почему так быстро отключается горелка, ведь во время её работы прокачка теплоносителя продолжается? и если вода из крайних батарей идёт чуть теплая, как котел так быстро может её прогреть?

витаон написал : если есть фильтра в системе . могут быть забиты, тоже не будет циркуляции.

Фильтров нет.

Развоздушить радиаторы пробовал, это не нужно оказалось, система заполнена, воздуха нет. А может быть воздух в самом котле? Ещё читал в этой ветке, про измерение давления в расш. бачке котла., сколько там должно быть в моей модели?

Как проверить теплообменник котла? Дело в том, что внешне всё работает, включается, греет, отключается.. А жары то нет. Сегодня с утра температура воздуха на улице 0 -2, на котле было установлено 70 градусов, в комнатах 22 градуса. Это разве нормально? Если учесть, что верхний предел у котла 80 градусов, то становится понятно что будет в мороз. Прибавлять уже некуда. Господа, расскажите как нужно грамотно всё сделать или ткните, где прочитать.. Нужен ли внешний термодатчик этому котлу? Или достаточно будет комнатного? С чего начать?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.