10.10.2013 в 21:49:35
витаон написал : обычно если уже вешают котёл первым делом делают отопление
не-а. Хочется домой ехать чистым ;)
12.10.2013 в 22:48:18
Carl Haas написал : А по остальной системе - есть еще у вас вопросы? Может выложите весь проект на форум. Потому что смысла в большем диметре тут нет, только если у него труба на 3 м не завалялась и он хочет вам ее продать.
Так схемы тоже нет... Мастер только составил перечень материалов, которые я должен купить...
22.10.2013 в 17:44:10
Приветствую! Прошу помощи, замерзаем... Котел Protherm Леопард BTV. Два этажа, частный дом. Батареи соединены одной трубой снизу (горизонт. однотрубн. как выяснил). Температура сейчас выставлена 60-65 градусов, котёл включает горелку буквально на минуту другую, набирает температуру ~70 градусов, потом отключается и так постоянно. Последние батареи в кольце еле теплые. В комнатах холодно. Что мешает котлу нормально прогреть всю систему от первой батареи до последней? Мощность горелки в сервисном режиме выставлена на самый минимум (9), если поставить побольше и авто, набор температуры при включении горелки происходит практически мгновенно и тут же отключается. Решит ли проблему установка комнатного регулятора? (например в самой холодной комнате) Ещё замечал, что если долго пользоваться ГВС, душ, мытьё посуды, котел издает щелчки, происхождение оных не понятно.. Если что то не точно описал, не взыщите, готов уточнить. Хочу разобраться самостоятельно, без вызова мастера.
22.10.2013 в 18:07:46
glide написал : Батареи соединены одной трубой снизу (горизонт. однотрубн. как выяснил)
Какие трубы,диаметры,запорная арматура на радиаторах,количество радиаторов.....?
22.10.2013 в 18:12:44
glide, Насос накрылся.Могу быть ошибаться.Он хоть работает?На осчупь циркулирует вода?
22.10.2013 в 19:26:52
если есть фильтра в системе . могут быть забиты, тоже не будет циркуляции. если в обвязке есть залипшие обратные клапан тоже вариант, у меня даже один раз кусок пакли затрял в шкране. а я уже пол системы разобрал:)
22.10.2013 в 19:33:30
витаон, Дело говорит!!! Это самым первым делом .А то мы сразу*в морг*.
22.10.2013 в 20:55:01
касимов написал : А то мы сразу*в морг
А почему бы и нет? Паталогоанатомия самая точная из медицинских наук! Теплообменник котла проверить надо.
22.10.2013 в 23:46:44
2 glide А развоздушить радиаторы не пробовали?
22.10.2013 в 23:54:12
А такой вопрос.... Котел 2-контурный. При разборе ГВС (60градусов выставлено), во вторичном теплообменнике появляется шум (не сразу), как будто он пустой, после переключения на отопление, в насосе некоторое время слышны тоже шумы. Что проверить, где-то что-то не так?
23.10.2013 в 14:20:11
iv.iv написал : Какие трубы,диаметры,запорная арматура на радиаторах,количество радиаторов.....?
Про диаметры ответить не готов, измерю, напишу. И ещё сделаю фото. Количество: 1 этаж - 4 и тёплый пол в прихожей (отключен), 2 этаж - 5, но 2 отключены, чтобы хоть что то грелось.
касимов написал : glide, Насос накрылся.Могу быть ошибаться.Он хоть работает?На осчупь циркулирует вода?
Ну что накрылся не похоже, все таки циркулирует вода. Но вот настораживает что.. почему так быстро отключается горелка, ведь во время её работы прокачка теплоносителя продолжается? и если вода из крайних батарей идёт чуть теплая, как котел так быстро может её прогреть?
витаон написал : если есть фильтра в системе . могут быть забиты, тоже не будет циркуляции.
Фильтров нет.
Развоздушить радиаторы пробовал, это не нужно оказалось, система заполнена, воздуха нет. А может быть воздух в самом котле? Ещё читал в этой ветке, про измерение давления в расш. бачке котла., сколько там должно быть в моей модели?
Как проверить теплообменник котла? Дело в том, что внешне всё работает, включается, греет, отключается.. А жары то нет. Сегодня с утра температура воздуха на улице 0 -2, на котле было установлено 70 градусов, в комнатах 22 градуса. Это разве нормально? Если учесть, что верхний предел у котла 80 градусов, то становится понятно что будет в мороз. Прибавлять уже некуда. Господа, расскажите как нужно грамотно всё сделать или ткните, где прочитать.. Нужен ли внешний термодатчик этому котлу? Или достаточно будет комнатного? С чего начать?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу